Nastavenie kotla Protherm a regulátora Honeywell

Dobrý deň, chcem sa poradiť ohľadne optimálneho nastavenia elektrického kotla Protherm raja 14K13 a priesotového regulátora Honeywell 727. Na kotly sa nastavuje manuálne teplota na výstupe od 25 do 84 a na priestorovom regulátory požadovaná teplota v miestnosti. Keď nastavím na regulátory 26 C, akú teplotu mám nastaviť na kotly? Aký je optimum? Ďakujem za každú odpoveď
Odpovedať
Profilova fotka
neprezradil si ci mas podlahovku ci radiatory... pre podlahovku od 25 do 45 pre radiatory 45 a vyššie... záleží ako bol systém navrhnutý
Odpovedať
@servisvk ludia, trochu sudnosti, date otazku po polnoci a sa cuduje ze do rana nemate odpoved? Tu neodpoveda automat, ale tim profesionalov 24 hodin denne. Ak to je taka konkretna otazka na konkretneho cloveka tak to trosku dlhsie trva pokial sa niekto najde...
Odpovedať
@codyy ??
Odpovedať
@codyy nieco mi uslo?
Odpovedať
@servisvk Dakujem za poznamku, jedna sa o polahove kurenie...
Odpovedať
Profilova fotka
ideálne by bolo dopojiť ekvitermický snímač do kotla ktorý by meral vonkajšiu teplotu a sám si podľa nastavenej krivky vypočítal koľko má ísť do podlahovky °C ako som písal od 25 do 45 °C
Odpovedať
@rastopaz @gashtaan hodilo mi odpoved do inej temy, kde sa niekto rozculuje ze nema odpoved pocs polnoci, sorry, moja chyba
Odpovedať
@servisvk To by mohol nahradit aj vnutorny regulator ked nastavim pozadovanu vnutornu teplotu,alebo?
Odpovedať
Profilova fotka
vnutorny regulator ti len zapne alebo vypne kotol... pokial to je jednoduchy regulator on/off ale keď máś opentherm alebo iný tak ten by mal kotol aj regulovať.. ale krk zato nedám
Odpovedať
@codyy OK, beriem,
Odpovedať