@rkorba Najprv sme vybrali najvhodnejšie miesto pre vnutornu jednotku a natiahli el. káble pod omietkou . Použili sme podomietkovú krabicu pre vnutornú jednotku a natiahli medené trubky a kondenz na vonkajšiu stranu a utesnili otvory. Ja mam vonkajšiu jednotku na zemi.
@qwen toto nie je predpriprava to je grc, ktoremu sa chcem vyhnut sorac 8-)
teraz mam klimu v panelaku pod strechou na stene a ziadne vybracie ani hluk s tym sposobeny som nebadal, tak snad to take bude i na baraku.
@rkorba uz vidim jak by som ju montoval na druhe poschodie do steny. odvod kondenzu som myslel ze ide z vnutornej jednotky :-), ten mam pod zateplenim na zem.
@qwen Tu hadicu na odvod kondenzu si prerobte. Na miestach, kde je uchytena vidim sifon. Mala by byt spadovana po celej dlzke, inak vam to moze v buducnosti sposobovat problemy a uz sa k tomu nedostanete
@qwen ja som myslel ze to je takto pripravene po zatepleni a asi to je pred ci?
ten kondenze ked sa upcha hadica a vyteka cez vnutornu jednotu je na nezaplatenie :-S
pod zateplenie je blbost dávať konzolu .. v prípade akejkoľvek neskoršej zmeny budes musiet dost výrazne zasiahnuť do omietky navyse ked sa tam hodí hruby PS cele rameno konzoly moze byt kratke pre vonkajšiu jednotku.. dava sa to na hotovú fasádu bud cez kotvy závitové tyce pričom staci vypodlozit dolnú vertikálnu časť “L” ramena napr plastovou rúrou v dĺžke rovnej hrúbke omietky
zavesit by sa tiez dala, lebo este nemam podbitie, ale najviac verim tej stene.
Keby to nebolo na pohladovej stene ale za domom, tak by som ju kludne i na zem dal, len tam bude chodnik na terasu.