Lisovací alebo šrubovací fiting na rozvody

Kúrenár mi doporučil na plastohliníkové rozvody lisovacie fitingy. Pozeral som cenníky na rôznych stránkach a stále je to v neprospech lisovacích takmer dvojnásobok. Ako ho presvedčiť aby mi dal šrubovacie? Vraj šrubovacie po čase môže povoliť zmenami teplej a studenej vody v rozvodoch. Nechce sa mi preplácať dvojnásobok len kvôli názoru jedného. Aké fitingy ste použili Vy?
Odpovedať
Profilova fotka
Jednoznacne do murov a podlah lisovacie. Nerad by si potom bol keby to po case tieklo a musel si sekat podlahy alebo steny. Kurenar ma pravdu daj si poradit.
Odpovedať
Profilova fotka
@tabasco v rámci prípustného zakrivenia riešiť oblúkmi (prirodzeným zakrivením potrubia), ostatné spoje lisovacími kolenami a ostatnými tvarovkami podľa druhu spoja. závitové spoje do podlahy (múrov) určite nie, to je šetrenie na nesprávnom mieste.
Odpovedať
Pokiaľ to bude v murive, tak lisovacie, pokiaľ na povrchu, tak kľudne šrubovacie. Ja som začínal pred 10-12 rokmi so šrubovacími od Giacomini a dodnes žiadna reklamácia...
Odpovedať
Profilova fotka
Ja predavam Giacomini 12rokov a srobovane na povrch a lis.podlaha a steny. Pokial je to dobre urobene jedno i druhe vydrzi dlho. Ako spominal pan kollar šetrite na nespravnom mieste.