Ktorú rekuperačnú jednotku vybrať?

Zobraz úvodný príspevok
Prosím o radu ktorá rekuperačná jednotka je lepšia do novostavby RD. Comair Hruc E-380, alebo Domekt Komfovent R-400. V budúcnosti uvažujem nad zemným glykólovým výmenníkom. A tiež by som poprosil radu či je lepší rotačný výmenník, alebo protiprúdový, poprípade vaše skúsenosti s prevádzkou. Ďakujem
Odpovedať
@jarosujo Vzduch bol stále čerstvý a nevšimol som si že by niečo iné robila ako robiť mala. Tým že išla na 100% som nemyslel že išla na plný výkon, ale 100% spoľahlivo. Celu noc ide na 1. stupni, cez deň striedavo na 1. a 2. stupni. 3. stupeň len keď manželka varí. Má automatickú protimrazovú ochranu a automatický bypass
Odpovedať
@jarosujo Ok, dakujem za odpoved :)
Odpovedať
@jarosujo, @dakinee Netreba zázračné okna. Stačí trojsklo, správne osadené rámy a žiadny kondenz na oknách sa nekoná.
Odpovedať
@ruren Vies, aka je teplota rosneho bodu, ked mas v interieri 22C a vlhkost 50% ? Je to 11C. Nechce sa mi verit, ze mas pri vonkajsej teplote -20C v rohoch okna viac, ako 11C. A bol by si prekvapeny, ale praveze zle osadene ramy pri roseni okien pomahaju :-)
Odpovedať
@jarosujo Zaujímave, že ešte ani kvapku rosy som za celú zimu nemal na okne. Dokonca ani v garáži, kde mám len dvojsklo.
Odpovedať
@ruren lebo tam mas zle osadene alebo netesne okna ;-)
Odpovedať
@rkorba @ruren Rad by som veru vedel, ci je viac ludi, ktori nemaju ani kvapku vody na oknach, ked je vonku -20C. A rad by som vedel, aku maju vnutornu vlhkost, lebo v tom bude prave pes zakopany - urcite nie odporucanych 40-60%.
Odpovedať
@jarosujo momentalne ked klesne pod -5 v bytovke mam orosene dvojskla na spodu raz dva do rana a to je uplne jedno aka je vnutorna vlhost vzduchu. Pri rekuperacii by to mohlo byt lepsie ale len v tom pripade ak by stiahla relativnu vlhkost v interiery, alebo priamo na tie okna fukala a vytvarala obeh vzduchu, ktory tam teraz chyba.
Odpovedať
@rkorba Keď moje okná sô zle osadené , tak všetci už potom majú len BRAK
Odpovedať
@ruren nemozem si pomoct ale niekde v tebe je zakopany neprekonatelny problem. Mal si ty v detstve vlastne detsku izbu?
Odpovedať
@jarosujo ja teda nie som exprert na vypocet rosnych bodov a tak, ale na jednom ceskom fore sa riesila tema "Velmi male mnozstvo kondenzu z RJ". Typek na to prisiel tak,ze rekuperacka neodvafzala kondenz do kanalizacie, ale bola zachytavana do vedra pod nou.V mrazoch to inym davalo litre vody denne, jemu ani nie 0.5l denne v mrazivych mesiacoch. Nakoniec sa zistilo udajne,ze typek mal doskovy vymennik a vetral objemom cca 220m3 za hodinu nonstop (masina mala max vykon cca 350m3/150Pa). To vraj zapricinilo,ze mu vlhkost klesla na hodnotu okolo 22% a tym vlastne tak trochu unikal rosnemu bodu. Okna mal tiez ukazkovo suche.
Odpovedať
@rkorba Ty určite ešte teraz spiš v detskej izbe. Zato že ty máš brakové okná a osadené ako väčšina priamo na mure a bez fólií a každé ráno utieraš parapety, aby ťa nevytopilo, to neznamená že to roby každý.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@ondro81 To presne ja hovorim, ze suche okna pri -20C ma len ten, kto ma velmi nizku vlhkost v dome. A potom este ruren :-D Ja radsej normalnu vlhkost a trochu vody na oknach, suchy vzduch mi vadi. Ja mam aj pri -20C okolo 40-50%, ale dosiahnem to jedine vdaka zvlhcovacu.
Odpovedať
@ruren presne tak
Odpovedať
Když jsme bydleli v řadovce okna se nám rosila a vím, že mě to pěkně štvalo - každé ráno rozcvička s hadrem a poutírat všechna okna. Jaká byla v domě vlhkost nevím, tenkrát jsme vlhkoměr neměli.Okna byla jen dvojskla, ale žádný šunt (Internorm). Teď v novém nevíme, co je to orosené okno - trojskla a vlhkost máme 40-50 %. Rosí se nám jedině v garáži, kde jsou dvojskla a asi vysoká vlhkost, když tam odtaje sníh ze dvou aut. Ale je fakt, že u nás -20 st. nebylo, jen -16. :-D
Odpovedať
@ondro81 @jarosujo Včera som kupil novy vlhkomer. Ešte som mu miesto nenašiel, tak 2 hod. bol položený na sedačke a vlhkosť je takmer 40%, tak že vzduch je v norme. Skutočnosť, že sa vam rosia okna, nenahovarajte ostatnym, že to je normalne, miesto toho, aby ste hladali kde ste urobili chybu.
Odpovedať
Už sa stalo, že v oknách boli osadené sklá opačne, dá sa to zistiť termovíziou.
Odpovedať
@ruren Ak mas teraz, ked uz je nad nulou, 36% vlhkost, tak pri -20°C si mohol mat cca. 25% To uz je pekne daleko od idealneho stavu. Pockaj, kym bude znova prudko mrznut tyzden v kuse a potom pozri na vlhkomer.
Odpovedať
@ruren ja som proti tvojim oknam nic nenamietal, len tvrdim,ze vdaka nizkej vlhkosti istym sposobom unikas roseniu.idealna vlhkost v dome je 40-60%. ty mas cca 36, co uz je pod spodnou hranicou a to uz je vonku plusova teplota, skoda,ze si si ho nekupil pred tyzdnom. inak ak si dobre pamatam, my dvaja mame rovnaku RJ, ja byvam na rozdiel od teba v jednej z najteplejsich oblasti SR a napriek tomu vidim,ze mi ( a nie len mne) vetranim vlhkost ide dole. preto od novembra pouzivam zvlhcovac a musim povedat,ze pri jeho pouzivani sa mi rosia okna este daleko viac. s tebou sa ale porovnavat rozhodne nemozem, moje okna maju 10rokov, su s dvojsklom, bez pasok atd. mne sa vlastne nerosia ale skor tecu, na co som si uz zvykol a prestal riesit. ked ich raz vymenim, bude to o inom
Odpovedať
Profilova fotka
@palio2 s krížovým rekuperátorom pri vonkajších -4 až -10 okolo 50-55% vlhkosť, pri -10 až -15 dlhodobo 45% a nárazovo pri -18 (túto zimu) 35 až 40% vlhkosť raz som mal 32% za celú zimu....mne sa nezdá že by bola zdraviu ohrozujúca a v domoch a bytoch kde rekuperácia vôbec nieje je často oveľa nižšia. A na druhú stranu určite by som nezniesol že " len 8%" odpadového vzduchu zo záchodu ide do detskej izby !
Odpovedať
Profilova fotka
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
@ruren Ja mám rotačný výmenník ,vlhkosť od 50-55% , teplota v dome od 21,5-23 Stupňov. Okná mám osadené a lícované z vonkajším murivom / okno 30cm od interéru .Všetko na pásky. Máme také sťahovacie rolety na oknách / nie hliníkové. Keď ich máme dole okno sa rosí / ale iba pri nízkych teplotách cca. 0,5cm / .Keď sú hore tak nie. Máme podlahové kúrenie. Nechával som si teplomer pri okne a sledoval teplotu. Rozdiel cca. 1-1,5 Stupňa oproti termostatu. Rám okna bol suchý. Tým ,že som nechal vytiahnuté rolety tak sa ohriaty vzduch dostal do inak neprístupného miesta a ohrial sklo natoľko aby nevznikol rosný bod? Ak ty kúriš na teplotu 22Stupnov a máš do 40% vlhkosť tak tvoj rosný bod bude niekde pri 7-8 Stupnov Môj prípad: 22Stupnov a mám 50-55% vlhkosť tak môj rosný bod bude niekde pri 11-12 Stupnov
Odpovedať
Profilova fotka
@martin153 Ja s tým robím a tým sa vobec netajím, ale viem čo predávam lebo všetko testujem v reálnych podmienkach. A pre to ,že sa s tým podelím a zapájam sa do debaty som tlk? Preto že ma zaujíma moja praca a skúsenosti diskutujucich ? Napíšte radšej niečo k veci a nie prázdne reči. Skôr Váš komentár svečí o tom kto ste Vy 😉.
Odpovedať
@ruren @jarosujo Ešte by som chcel dodať jednu vec . Suseda som sa pýtal a bol som sa pozrieť keď boli také mrazy či má aj on orosené okná. A nemal. Dom má z tehly bez rekuperácie, vlhkosť okolo 35% ,teplotu v dome mal tiež okolo 22 Stupňov. Takže keď sa dostanem aj ja pod 40% / čo si nemyslím kvôli rekuprácii / tak nebudem mať ani kvapku na okách. Ale na druhej strane je to dobrá indícia pre užívateľov domu, že mrzne a treba sa dobre obliecť kým pôjdete von.
Odpovedať
@blackomt Ty si tu už ľudí celkom domotal. Jedni čakajú od rekuperácie zníženie vlhkostí, druhým sa po oknách leje voda a ešte majú aj zapnuté zvlhčovače, ďalší majú sucho aj bez rekuperácie a tebe kvôli rekuperácií vlhkosť neklesne. Ta čo si majú s toho menej informovaný vybrať.
Odpovedať
@ruren Ja potrebujem optimálnu vlhkosť, ktorú teraz doma mám. Ja sa nesťažujem ja som spokojný. Keby mi vlhkosť s rekuperaciou kolísala od 35-60 tak by to asi nebolo optimálne.
Odpovedať
Profilova fotka
@blackomt Máte stálu vlhkosť 50% aj pri vonkajsich -20? Mne to kolisalo len ten týždeň čo bolo -20 až - 24 dokonca mi terajšiu RJ čo mám na testovanie bez predohrevu za jednu noc (-24) zamrzlo...ale teoreticky by nemala ani fungovať tak sa nečudujem.Ale žiadny problém na 3 hodky som ju otvoril a rozmrzla . Inak štandardné mam 48 až 52% vlhkosť pri krízovom rekuperatora a to je jedno pri ktorom výrobcovi, Pravda je ale že všetky mali plastové rekuperatory nie hlinikove.
Odpovedať
@rokan Áno máme stálu vlhkosť v dome okolo 50% alebo skôr by som mal povedať, že nám ju udržuje rekuperacia. Mám Komfovent Domekt R-400-V-HE. Som max spokojný. Isla aj cez tie mrazy bez problémov.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 mesiacoch
rekuperacna jednotka: EHR 280 H Akor Ahojte, vedel by niekto pridat popis k obrazku? co znamenaju jednotlive znacky atd. Potenciometer (funkcia, vyznam) nad dvoma pre nastavenie intenzity prveho a tretieho stupna odsavania VKK --> AWW on/off --> COM (RJ45 konektor) vdaka vopred
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 5 mesiacoch
@jarosujo @pernlubo @petersmd ahojte, ako ste zatiaľ spokojní s rekuepráciou komfovent? uvažujem nad R-400-V. Kupovali ste k nej aj LCD ovládač C6.1 (250e) alebo C6.2 (150e)? Oplatí sa? Alebo ako ovládate rekuperáciu? Myslím, že sa dá aj pomocou appky v telefóne. Diky :-)
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.