Horúca

Hisense tepelné čerpadlo: nastavenie, WiFi & otázky

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte, hlásím sa ako nový majiteľ tepelného čerpadla monoblok Hisense AHZ-080HCDS1. Je tu niekto kto používa alebo nastavoval tieto tepelné čerpadlá ? Mám zopár otázok ku ovládacému panelu a wifi modulu Hisense Hi-Mit II.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od frantisekca:

@purplesticks Ešte nie. Veď čakám na okná ... By…
@frantisekca aktuálne COP 5,4. Ku defrostu sa zatiaľ neviem vyjadriť. Od októbra sa zapol asi len 2x a nemám to fyzicky odsledované. Akurát som nastavil, že defrost cez podlahovku. Čakám na prvé mrazy... Zatiaľ som veľmi spokojný. Október celková spotreba ÚK + TÚV = 90kWh
Odpovedať
@purplesticks Ahoj, nastavujem to podla tej tabulky co si mi poslal ale nemozem na aux 5 nastavit termistor na TUV. Ide to len max po 13. Kupil som ten orig. Hisense z Allegra aj som ho skusal naopak zapojit ale nic. Nestretol si sa s tym ? Dakujem
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od andree17:

@purplesticks Ahoj, nastavujem to podla tej tabul…
@andree17 máš ho správne zapojený - zbernica PCB4, konektor A8 ? Ak je to originál snímač teploty, tak si ho nemohol zapojiť opačne. Nie som teraz pri TČ, ale v servisnom nastavení musíš priradiť tuším ku auxsensor8 - TDHW.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@andree17 máš ho správne zapojený - zbernica PCB4…
@purplesticks aha, tak som to uplne inde zapajal. Uz to ide. Ten aux 5 aj tak neslo nastavit na 14. Dal som vsetky na 0 ale teplotu v nadrzi vidi aj tak
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od andree17:

@purplesticks aha, tak som to uplne inde zapajal.…
@andree17 nezabudni ešte v servisnom menu povoliť odmrazovanie cez podlahovku + obehové čerpadlo na variabilný výkon delta T.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@andree17 nezabudni ešte v servisnom menu povoliť…
@purplesticks prave som to nastavil a vsetko ide. Dakujem ti za pomoc.
Odpovedať
Ahojte, prinášam aj ja nejaké data spotreby tepelné čerpadlo fakci cca mesiac pri mínus 6 bola spotreba nad 20 kwh zatiaľ veľká spokojnosť ešte jedna vec nejde mi pripojiť tepelné čerpadlo do hi mit 2 skúšal som to zapojiť aj na druhú svorkovnicu stále nič v apke načíta len 35%
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@frantisekca aktuálne COP 5,4. Ku defrostu sa za…
@purplesticks Ahoj, ak spravne rozumiem, mas dokupeny Hi-Mit (v popise vybavy cerpadla ho nevidim). Ako si prosim vyriesil integraciu do HA? Si spokojny s cerpadlom aj po minusovych teplotach, ktore boli v poslednych nociach? Dakujem.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od dutchman:

@purplesticks Ahoj, ak spravne rozumiem, mas doku…
@dutchman nemám Hi-Mit. Integráciu som si vytvoril pomocou externých snímačov, dopojených na TČ. Najviac bolo -5°C - COP 3.5 pri spáde 30°C/27°C. Na konci sezóny budem mať lepšie vyhodnotenie. Aktuálne takto :
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@dutchman nemám Hi-Mit. Integráciu som si vytvori…
@purplesticks Klobuk dole... Predpokladam, ze aktualny vykon pocitas z prietoku a rozdielu teplot. Aky prietokomer si pouzil a ako si meral vstupnu a vystupnu teplotu (senzor iba prilozeny k rurke, alebo si ho nejako dal do rurky)? Zapnutie kompresora zistujes podla zmeny prikonu?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od dutchman:

@purplesticks Klobuk dole... Predpokladam, ze a…
@dutchman uvažuješ správne vo všetkom, vyznáš sa 🫡 TČ mám prepojené cez nerezové vlnovce. Snímač je teda na vonkajšej ploche. Okolo neho termovodivá pasta a celé prelepené hliníkovou páskou. Moje merané teploty sú totožné ako uvádza ovládací panel Hisense. Výkon počítam ako súčin hustoty vody, jej merného tepla, prietoku a teplotného rozdielu medzi vstupom a výstupom. Zapnutie kompresora podľa zmeny príkonu pod 100W + delay 90s.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@dutchman uvažuješ správne vo všetkom, vyznáš sa …
@purplesticks Praveze nevyznam, len som sa snazil spomenut na znalosti fyziky :D Vyberam cerpadlo, Kaisai nejako podrazel, Rotenso ma malo funkcii, tak asi najlepsie vychadza tento Hisense. Prezradil by si este prosim ten typ prietokomeru? Pripadne ak by si mal akekolvek foto zo zapojenia, urcite by pomohli :)
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od dutchman:

@purplesticks Praveze nevyznam, len som sa snazil…
@dutchman ...ak sa pre neho rozhodneš, tak pomôžeme. Už nás je tu viac ☺️Daj si vyhľadať flow sensor HA. Nájde ti ich veľa + aj videá s postupom. Vyber si akýkoľvek.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@dutchman uvažuješ správne vo všetkom, vyznáš sa …
@purplesticks prosim porad aku teplovodivu pastu si pouzil a kolko si jej minul, lebo tiez idem davat ntc senzory na vlnovce (1") a myslel som, ze bude stacit alu paska, ale s pastou to bude lepsie. Pride mi, ze jej tam pojde dost, tak nechcem tam patlat hydronauta co mam na cpu a zase co mam skusenost s lacnou bielou, tak ta ztvrdne a riadne zlepi, nvm ci je to ziaduce. Diky
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od minoo:

@purplesticks prosim porad aku teplovodivu pastu …
@minoo dal som obyčajnú CPU pastu, ktorú som mal po ruke. Zase nešlo toho až tak veľa. Ale v princípe by som už teraz pastu nedával. Dosť dobre som to obalil AL páskou, čiže tá teplota tam bude presná. Senzor je medzi vlnovcom a AL páskou + nad tým je ešte tepelná izolácia. Určite tam bude dostatočná presnosť.
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@minoo dal som obyčajnú CPU pastu, ktorú som mal …
@purplesticks aha ok, myslel som, ze komplet vyplnit dolinky v tom vlnovci, aby bola stycna plocha vacsia, ale asi to zbytocne prezivam 😁
Odpovedať
Ahojte, tak uz aj ja som majitelom AHZ-080HCDS1 a ako viaceri, trapim sa aj ja s uvodnymi nastaveniami: 1. Nakolko nepotrebujem termostat, cerpadlo moze v podstate bezat nonstop na nastavenej teplote, nastavil som 1xCycle a 0xRooms. Mam vsak problem s nastavenim OTC alebo 2-point teploty, kedy system ignoruje toto nastavenie a nadalej ide podla nastavenej teploty na ovladaci. Ako ho mam prinutit, aby si nastavovalo teplotu same podla ekvitermiky? 2. pri nastaveni obehoveho cerpadla na delta T mam rozdiel medzi Inlet a Outlet teplotami vacsinou iba 1-2 stupne, co mi pripada dost malo, cerpadlo ide na vyssi vykon a potom zbytocne cykluje. Pri nastaveni cerpadla na min=50%, je to o cosi lepsie. 3. S akym minimalnym prikonom a frekvenciou kompresora dokaze bezat a ako ho prinutit, aby sa zbytocne nerozbehlo na vysoky vykon, ale aby sa drzalo na tomto nizsom vykone? Je vhodne ho obmedzit prostrednictvom Night Mode, alebo je aj iny sposob? 4. Ako casto vam v tomto pocasi (0-2 stupne, vysoka vlhkost) prebieha Defrost? Dakujem.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od dutchman:

Ahojte, tak uz aj ja som majitelom AHZ-080HCDS1 a…
@dutchman ahoj, tesím sa, že pribudol další majiteľ - verím, že spokojný 🙂 pokúsim sa zodpovedať tvoje otázky : 1. Aké máš TS domu ? Prečo nepouzívaš teplotný snímač na ovládači ako room 1 ? Používam OTC, krivku mám 0,4. Ak máš pocit, že nereaguje TČ na OTC, tak si skontroluj, či máš vypnutú funkciu "Room temperature Compensation" (Configuration-Space heating-Cycle 1 -Room temperature Compensation) Toto mi robilo problém. Mal som to zapnuté. TČ ovládam externe cez výstup Demand ON/OFF1. Room nemá pridanú teplotu. A preto TČ dávalo vysoké teploty na výstupe. A ešte jedna vec. Ak zapneš ekvitermiku a prípadne aj zmeníš krivku, tak TČ potrebuje niekoľko hodín na prispôsobenie sa. Je to v manuály vysvetlené. 2. najprv som mal obehové čerpadlo v manuály. Ale časom som zistil, že je lepšie mať v automatike. Mám to aj zmerané. V automatike je lepšie COP. Automatika sa správa možno pre niekoho zvláštne, pretože najprv ide čerpadlo rýchlejšie, kedy je delta 1-2C ale postupne sa spomaľuje na povedzme 4-5C (delta 5C je cieľ pre automatiku, je to opať v manuály vysvetlené) Nechaj TČ bežať min. 12 hodín a uvidíš, ako sa ustáli prietok. Ak by si aj po dlhšom čase mal nízke delta T, tak to znamená, že máš nízke straty domu a vysoký spodný výkon TČ. 3. Ja mám TS domu okolo 3kW pri -13C a 24C. Ovládanie mám ekvitermikou, krivka 0,4. Do -5C mám výstupnú teplotu 30C. Obehové čerpadlo automatika. Ovládanie externe cez HA. Termostat mi zapne TČ stále ak vnútorna teplota klesne pod 22C. V praxi fungujem tak, že ak je vonku nad 4C, stačí mi vykurovať cez deň od 09:30-22:00 - príkon okolo 400W pri 20Hz kompresor (to je minimum), spotreba za deň +-8kWh vrátane ohrevu vody. Nemôžem ho nechať nonstop, pretože min. výkon TČ je vyšší ako TS môjho domu. Ak je vonku už pod 4C nechávam TČ zapnuté nonstop. Príkon samozrejme stúpa. Aktuálne teraz je vonku -2C a príkon je 600W. K tvojej otázke, ak chceš znížiť výkon, tak jedine že znížiš vykurovaciu krivku z pôvodnych 0.6. Základne pravidlo je čo najnižšia teplota výstupnej vody pre dosiahnutie požadovanej teploty v dome. Night Mode ti nepomôže, lebo ono zníži maximálny výkon, nie minimálny. Kompresor nepôjde už nižšie ako 20Hz. 4. Skvelá otázka. Najhoršie pre TČ sú teploty od -4C do 4C. U mňa defrost každých 60-120 minút. Otras. Dole prikladám graf pri teplote -1C. S tým neurobíme nič - to je fyzika.
Odpovedať
@mgx evidujem, že tepelné čerpadlo sa pravidelne cyklicky vypína vždy približne v rovnakom čase, okolo 03:30 a to na cca 5 minút. Tento jav sa opakuje konzistentne. V manuáli som k tomu nenašiel relevantné vysvetlenie. Vylučujem odmrazovanie aj bežné cyklovanie. Nenapadá ti, čím by to mohlo byť spôsobené?
Odpovedať
Profilova fotka
@purplesticks bud je to HDO/smartgrid alebo self-check. Ak mas TC pripojene cez HDO, moze byt ze sa prepina tarifa. Hisense (a OEM jednotky) majú skrytý nočný diagnostický cyklus, typicky: medzi 03:00 – 04:00 krátke odstavenie kompresora kontrola senzorov, tlakových stavov, ventilov V manuáloch to často nie je vôbec spomenuté (alebo len v servisnom manuáli). Typické znaky: vypne sa celý chod (nie len kompresor) po ~5 minútach sa samo rozbehne žiadna chyba ani alarm
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mgx:

@purplesticks bud je to HDO/smartgrid alebo self…
@mgx si borec 👍️HDO nemám, takže to bude ten self-check. Vďaka, som spokojnejší. Je to tvoja skúsenosť/vedomosť alebo AI rada ?
Odpovedať
Profilova fotka
robi to aj powerworld, takze skor odhad. Ja som sa s tym osobne stretol pri prepinani HDO tarify, bol tam kratky vypadok na co cerpadlo reagovalo takto. Ak je to v rovnakom case, je to watchdog/selftest. AK chces, posun si systemovy cas na HISENSE napr. o 3 hodiny a uvidis, ci sa posunie aj selftest. Ak ano, je to ono...
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@andree17 je to voliteľné príslušenstvo. Môžeš, a…
@purplesticks ahoj mám to isté čerpadlo, zapojené všetko funguje akurát neviem rozbehat himit. Na ktoré konektory vo vonkajsej jednotke si to pripojil? Na tb4 port transmission 1+2 alebo na iny? Lebo toto jedine my vám nechce komunikovať.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od psychx:

@purplesticks ahoj mám to isté čerpadlo, zapojené…
@psychx ahoj, nakoniec som nepoužil Hi-Mit II. @tominooo91 ako ? Podarilo sa rozbehať Hi-Mit ?
Odpovedať
Malo by to ist na PCB7 (mala doska s displejom), svorky 1 a 2.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@psychx ahoj, nakoniec som nepoužil Hi-Mit II. @t…
@purplesticks ahoj, no neriešil som to zatiaľ zapojili sme to na dve svorky a nešlo ani na transmission a ani na smart tak že zatiaľ mi to je na dve veci ...na FB som skúšal v skupinách zistiť niekoho ale to samí inžinier mudrlant a komentátor typu že tak mi treba keď mám TC z polska a keď už niekto niečo napísal nič svetové to nebolo 😏
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od tominooo91:

@purplesticks ahoj, no neriešil som to zatiaľ za…
@tominooo91 mrzí ma to. A neskúšal si osloviť toho regionálného technika o ktorom sme sa bavili ? Lebo nerozumiem prečo to nefunguje. Napadla mi ešte jedna vec. TČ je rok výroby 2022 - starý firmware. Hi-mit II, ktoré máš je rok výroby 2025 - nový firmware. Uvažujem, či nie je potrebné aktualizovať firmware na TČ. K tomu som nenašiel žiaden návod ani postup ako to urobiť. Dopátral som sa ku niečomu ako hi-checker, ktorý slúži práve nato. Čiže toto je možno cesta. Ale k tomu už potrebujeme skúseného technika.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od tominooo91:

@purplesticks ahoj, no neriešil som to zatiaľ za…
@tominooo91 Z Tvojej odpovede mi nie je jasne, ci si skusal pripojenie na PCB7, co som posielal o prispevok vyssie, ale v jednej talianskej skupine uzivatel pise, ze to naozaj pomohlo. Zaujima ma to, lebo tiez by som chcel ten Hi-Mit dokupit.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od dutchman:

Ahojte, tak uz aj ja som majitelom AHZ-080HCDS1 a…
@dutchman nejaké nové poznatky ? Na niekoľko dní som vypol ekvitermiku a používam manuálne nastavenie výstupnej vody. Snažím sa prinútiť TČ ísť na minimálny výkon. Teplotu vody som nastavil na 25°C. Pri manuálnom móde sa ináč správa obehové čerpadlo a nedáva také nízke delta T. Mám pocit, že ak sú vonkajšie teploty nad 0°C, tak kompresor ide na min. 20 Hz s príkonom 450W. Ak teploty klesnú pod 0°C, tak kompresor má 31 Hz a príkon okolo 750W. Snažím sa prísť na spôsob, ako aj v nízkych teplotách prinútiť kompresor ísť na 20 Hz. Aktuálne : vonku -2°C. Manuálna teplota 25°C. Spád 31°C/27°C, príkon 650W. ( Mám zapnuté Night mode cez Favourite, urobí to -100W)
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?