Ahojte,
mam kotol Buderus Logamax Plus GB172-20 a podlahove kurenie v celom dome.
Dom je poschodovy rozloha 180 ale garaz je s toho 30 m2- tiez je tam jeden okruh kurenia.
Problem mam taky ze na prizemi dosahujem prietok max 1 l a na poschodi 0,5 l.
Servisak mi tvrdi ze potrebujem este jedno obehove cerpadlo.
Drahy kotol a nezvlada to.
Mozem nejak zvysit prietok??? Zvysit vykon cerpadla???
Kotol je v absolutnom poriadku!! V poriadku nieje to cele kurenie a v tom pripade ani hlava kurenara co to tak navrhol a zlozil.
Takto s kotlovym cerpadlom sa da riesit bungalov so 150 m2 cela podlahovka a vtedy to kotlove cerpadlo bez problemov utiahne. Ale ani vtedy nebude na prietokomeroch viac ako 2 litre za min.
Ked je poschodie jednoznacne treba druhe cerpadlo to kvantum vody v 16 kach rurach zastudena ma velky odpor + prevysenie 4-5 metrov.😊
@gkrivanek ja mam tento kotol na 2 podlazia, dokopy 140m2, prietoky mam vsade 1l/min... cerpadlo nebezalo na plny vykon ani nepamatam. Mozno to s tym ani nesuvisi, skoda, ze to je otazka, tak si tu o tom nepokecame.