 Chcem sa opýtať na termostat Eberle e200. Je tam veľa rôzneho nastavenia ale any elektrikár mi nevedel povedať a any v návode som nenašiel, či sa dá na ňom nastaviť rozpätie vykurovania.

Príklad:
Nastavená teplota vykurovania 20°C
Chcem nastaviť rozpätie vykurovania na 1°C

Kúrenie by sa zapínalo pri 19,5°C a vypínalo pri 20,5°C

Teraz je tam rozpätie 0.1°C. Termostat zapne hneď ako klesne teplota na 19.9C a pri 20°C vypína. Pri drobných výkyvoch teploty ten termostat takto často vypína a zapína.


Ďakujem za odpoveď.
9. jan 2016 o 06:55  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
fotoportrét
fotoportrét
mariand
12
Registroval sa 7. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 403 príspevkov. Má 2 priateľov. Pravenec, okres Prievidza.
fotoportrét
fotoportrét
mariand
12
Registroval sa 7. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 403 príspevkov. Má 2 priateľov. Pravenec, okres Prievidza.
 v automatickom rezime podrzte 3sekundy obe sipky naraz, pokial sa vam nezobrazi user00. Je to volba cislo 6, manual strana 73. Manual najdes tu: http://www.termostaty.sk/EBERLE-E-200-d3.htm?tab=download