Cafte stavebníci mam jednu otázku na vas robyl som si sám komín použil som nerezový plech hrúbky 0,8 mm falcovany všetky napojenia zvárané argonom obalené protipoziarnou vložkou do 1200 stopnou obalené olobalom(priemyselnim)a zaliate betónom v betónových tvarnicach hrúbky 4cm.myslite že mi to skolavduju?keď nemám žiadni certifikát od toho?
No to je blbé.
Komín musí zrevidovať kominár. Fajn by bolo spýtať sa kominára skôr než to bolo zrealizované,či dá doklad.
Z môjho pohľadu ak sú dodržané dilatácie a odstupy od dreva je to ok.
Nerez musí mať určité legury 1.4571(316Ti)/ 1.4404(316L), 1.4824(žiaruvzdorný).inak nemusí vydržať kyslé porstredie,alebo tepelné namáhanie. Sila steny nie je až tak dôležitá(teda je,ale nie až tak ako chem.zloženie)