zdravim.
teraz mam zapojenu varnu dosku (3x220V) na cokoladu. z nej je este zapojena zasuvka, kde je elektricka rura.
rozmyslam, ze miesto jednej dlhsej cokolady tam dam wago svorky na tri kable (vstup, vystup doska,vystup rura...)
je to dobry napad?
ide mi o to, aby sa to casom jednajk neuvolnilo a potom je v krabici dost na tesno...
dakujem
Riadna debata... @megdesign, @patriky
A pocujte. Teraz mám rúru a varnu dosku zapojený tak, že na fáze L1 mám rúru+dosku, L2 je doska a L3 volna. Bol by problém, ak by som napr. fázu z rúry prehodil z L1 na L3? Prípadne fázu L1 z rúry prehodil na L3? Aby bol odber rovnomerný ak sa zapne aj rúra a aj varná doska?
@megdesign a co je natom? Ked mi to vyjde ze ka neviem ze izba chodba tak dam 10 zasuviek na jeden istic. Ved zatazenie skoro nic, sem tam lampa, mobil a normu som dodrzal, preto som hovado? A tak potom ako by si to napojil teda?
@dorwin ano z L1 ruru dat na L3 aj ked to tak nerobim, ja dam vzdy samostatny kabel na ruru a solo kabel 5x2,5 na varnu dosku. Niektore dosky pozaduju 2N, cize sedy preznacim na N teda modry a hneda a cierna su fazy. Mam taku dosku doma a od vyroby tam bol kabel ze modry a sedy v kope a spojene boli modrou izolackou. Pouzil som istic B16/2 .
@patriky a ja viem, čo si za 15 rokov zmyslí majiteľ v pridaní zásuviek?
Alebo developerská novostavba...
Čo ako by som riešil? Keby trebalo v plnom okruhu premiestniť zásuvku?
Robil som tak, že som potiahol nové káble z predchádzajúcej a nasledujúcej.
Proste to je jedno. Ja Wago na zásuvky nedávam a ani dávať nebudem. 😊