Dobrý deň,
plánujem osadenie novej ističovej skrinky do bytu a predrátovanie.
Časť elektroinštalácie je v pôvodnom stave (Hliník, 2-vodiče, L a PEN vodič prepojený v zásuvke z nulového vodiča na kolík).
Časť elektroinštalácie zásuviek je nová (Meď, 3 vodiče, L/PE/N, kolík samostatne napojený na PE vodič). Nové 3-žilové vodiče sú natiahnuté až do pôvodnej ističovej skrinke, tu je však L vodič napojený do pôvodných ističov (rok 80.-90.) a vodiče PE a N sú spojené na pôvodnej PEN svorkovnici. Žiadny chránič, žiadný nový istič. Byt som v takomto stave dostal.
Do bytu je prívod 2 vodičov - L a PEN.
Do pôvodnej elektroištalácie nebudem zasahovať, akurát plánujem vymeniť ističe. Novšiu elektroinštalácie plánujem zapojiť do prúdového chrániča a následne do ističov. Všetko chcem skompletovať do jednej skrinky.
Na kontrolu prikladám schému zapojenia, ktorú som nakreslil. Je potrebné prizemnenie? Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice?
Ďakujem za pripomienky k správnosti zapojenia v schéme.
@fugas20 moje odporúčanie natiahnuť nový prívodný kábel aspoň CYKY-J 3(5)x6 s bodom rozdelenia v ER a rovno ho tam uzemniť
ináč ak ti nič iné neostáva, sprav si bod rozdelenia v byte a uzemni si to v ER skrini
@merak L a PEN priemer asi 4mm
Chcem napojiť prudovi chránic a teraz mám PE a N na jednej svorkovnici.
Keď je PEN uzemneny v elektromeri v isticovej už nemusí byť?
@fugas20 aký kábel ti ide od elektromera? o akú radovku ide? ako stará je to byt?
prečo potrebuješ prizemniť bod rozdelenia? nemáš v elektromery uzemnený vodič PEN?
Ako urobit prizemnenie bodu rozdelenia. V isticovej skrine mám iba L a PEN . PEN rozdelím väčším priemerom medzi dvoma svorkovnicami PE a N. Ale ako urobit prizemnenie. Je to byt v radovke. Kabel ide od elektromera v zemi a stene 10-15m.
Jediné, čo som našiel je obrázok 31C1 v norme STN 33 2000-1:2009, kde z vodiča / zbernice PEN je vedený samostatný vodič PE do spotrebiča.
V starej norme STN 33 2000-3:2000 sa tomu venovali viac.
snažím sa niečo vyhrabať v normách, na nete som zatiaľ našiel toto:
http://www.spseke.sk/web/kabinety/els...
prvý obrázok, z vodiča / zbernice PEN sú samostatne vedené už vodiče PE a N, bez svorkovníc PE a N.
A aký význam má svorkovnica, na ktorej sa spájajú dva vodiče, ktoré sa môžu zapojiť ako na schéme? To isté aj PEN aj PE svorkovnica. Mne skúsenejší vravievali, že čím menej spojov, tým je to menej náchylnejšie na poruchu... Proti norme to asi bude, ale funkčné a bezpečné tiež.
Keď prerobí celý byt, nech sa to spraví "podľa normy", ale dovtedy mi to príde ako zbytočná buzerácia.
V dvoch domoch mám dve TN-C-S sústavy, aj to len preto, lebo som pridával na nový rozvod do kúpelní po jednom chráničo-ističi. Na PEN je pripojený aj ZŽ aj modré spred chráničov. Keď prerobím zvyšok inštalácií, pribudne aj N, aj PE svorkovnica...
@dedo758 Ak sa bavíme o tom, či mu to bude fungovať, tak môže ešte zo schémy vyhodiť aj PE svorkovnicu a vodiče pripojiť na PEN. Ale je to zásadne proti norme. Tu niet čo riešiť. Je to zle .
@dedo758 presne tak, ako pise @volt. Z PEN nema co ist modry vodic na RCD. Ma ist odtial ZŽ na modry mostik. To je definovany bod rozdelenia. Odtial moze ist modry na RCD.
Takto. Schéma je zlá. N prívod do prúdového chrániča musí byť z N svorky a n v žiadnom prípade z PEN! Čo sa týka označenia modrou páskou, tak PEN vodič v TN-C sústave sa označuje na koncoch modrou páskou (bužírkou). ˇUž som mal taký problém s Inšpektorátom práce. Aj v stúpajúcich rozvodoch (TN-C) Som musel pri stúpačkových svorkovniciach takto preznačovať PEN vodiče hlavného stúpajúceho vedenia napriek tomu, že svorkovnica bola označená PEN. Skrátka ich niekedy nepreserieš... :-)
@megdesign Aj podľa mňa je tá schéma dobre. A rozdelenie? Naľavo od čiarkovanej čiary je PEN, napravo PE a N. Či len ja to tam vidím...?
A PEN môže byť kľudne zároveň aj PE... A ani by som nepreznačoval, keďže je evidentné, že zvyšok je hliník...
@merak V tomto pripade je predsa nezmyselné zrusit PE svorku a PEčka pchať na jestvujucu PEN a tam preznacovat zelenozlte na PEN na modre (aj to by si musel mat sto percentnu istotu, ze ich funkciou je N) ...Na jednej strane pises o preznacovani, nech je v tom poriadok, na druhej strane pripustas zlucit PE a PEN. Naco by si to tak aj robil?
@merak a ktora norma pise o tom, ze zelenozlty vodic sa NESMIE preznacovat? Moze sa preznacovat modry a pouzit ako pracovny, nesmie sa vsak preznacit zelenozlto. Hnedy, sedy, cierny vodic sa moze preznacit, nesmie sa vsak preznacit zelenozlto.
Das aj na nu link/cislo?
@sneksnack schema je zle. Ak ides robit z tn-c siet tn-s, musi byt jasny bod rozdelenia. Na scheme je kde? Zavolaj si niekoho, kto ma na to papiere a hlavne, nech tomu rozumie.
Ziadne CY vodice znacene modrou paskou!!!! Len dilentant tak zapoji rozvadzac!!!