Zapojenie ističovej skrinky - Rozdelenie na TN-S / TN-C

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, plánujem osadenie novej ističovej skrinky do bytu a predrátovanie. Časť elektroinštalácie je v pôvodnom stave (Hliník, 2-vodiče, L a PEN vodič prepojený v zásuvke z nulového vodiča na kolík). Časť elektroinštalácie zásuviek je nová (Meď, 3 vodiče, L/PE/N, kolík samostatne napojený na PE vodič). Nové 3-žilové vodiče sú natiahnuté až do pôvodnej ističovej skrinke, tu je však L vodič napojený do pôvodných ističov (rok 80.-90.) a vodiče PE a N sú spojené na pôvodnej PEN svorkovnici. Žiadny chránič, žiadný nový istič. Byt som v takomto stave dostal. Do bytu je prívod 2 vodičov - L a PEN. Do pôvodnej elektroištalácie nebudem zasahovať, akurát plánujem vymeniť ističe. Novšiu elektroinštalácie plánujem zapojiť do prúdového chrániča a následne do ističov. Všetko chcem skompletovať do jednej skrinky. Na kontrolu prikladám schému zapojenia, ktorú som nakreslil. Je potrebné prizemnenie? Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice? Ďakujem za pripomienky k správnosti zapojenia v schéme.
Odpovedať
@merak ale ako ho uzemnit v ER?
Odpovedať
Profilova fotka
@fugas20 moje odporúčanie natiahnuť nový prívodný kábel aspoň CYKY-J 3(5)x6 s bodom rozdelenia v ER a rovno ho tam uzemniť ináč ak ti nič iné neostáva, sprav si bod rozdelenia v byte a uzemni si to v ER skrini
Odpovedať
@merak med 25A Prierez
Odpovedať
Profilova fotka
@fugas20 hliník alebo meď? aké je istenie pred elektromerom? asi priemer alebo asi prierez?
Odpovedať
@merak L a PEN priemer asi 4mm Chcem napojiť prudovi chránic a teraz mám PE a N na jednej svorkovnici. Keď je PEN uzemneny v elektromeri v isticovej už nemusí byť?
Odpovedať
Profilova fotka
@fugas20 aký kábel ti ide od elektromera? o akú radovku ide? ako stará je to byt? prečo potrebuješ prizemniť bod rozdelenia? nemáš v elektromery uzemnený vodič PEN?
Odpovedať
Ako urobit prizemnenie bodu rozdelenia. V isticovej skrine mám iba L a PEN . PEN rozdelím väčším priemerom medzi dvoma svorkovnicami PE a N. Ale ako urobit prizemnenie. Je to byt v radovke. Kabel ide od elektromera v zemi a stene 10-15m.
Odpovedať
@catscan no ten váš kamarát.
Odpovedať
Profilova fotka
Jediné, čo som našiel je obrázok 31C1 v norme STN 33 2000-1:2009, kde z vodiča / zbernice PEN je vedený samostatný vodič PE do spotrebiča. V starej norme STN 33 2000-3:2000 sa tomu venovali viac.
Odpovedať
Profilova fotka
snažím sa niečo vyhrabať v normách, na nete som zatiaľ našiel toto: http://www.spseke.sk/web/kabinety/els... prvý obrázok, z vodiča / zbernice PEN sú samostatne vedené už vodiče PE a N, bez svorkovníc PE a N.
Odpovedať
A aký význam má svorkovnica, na ktorej sa spájajú dva vodiče, ktoré sa môžu zapojiť ako na schéme? To isté aj PEN aj PE svorkovnica. Mne skúsenejší vravievali, že čím menej spojov, tým je to menej náchylnejšie na poruchu... Proti norme to asi bude, ale funkčné a bezpečné tiež. Keď prerobí celý byt, nech sa to spraví "podľa normy", ale dovtedy mi to príde ako zbytočná buzerácia. V dvoch domoch mám dve TN-C-S sústavy, aj to len preto, lebo som pridával na nový rozvod do kúpelní po jednom chráničo-ističi. Na PEN je pripojený aj ZŽ aj modré spred chráničov. Keď prerobím zvyšok inštalácií, pribudne aj N, aj PE svorkovnica...
Odpovedať
@dedo758 Toto: "Svorka RCD je zároveň modrý mostík... " dúfam nemyslíš vážne?
Odpovedať
@dedo758 Ak sa bavíme o tom, či mu to bude fungovať, tak môže ešte zo schémy vyhodiť aj PE svorkovnicu a vodiče pripojiť na PEN. Ale je to zásadne proti norme. Tu niet čo riešiť. Je to zle .
Odpovedať
Nie či je to správne, ale či je to bezpečné. A to určite je... ;-) Myslím tú schému bez N svorkovnice.
Odpovedať
@dedo758 tak ucel splni aj zž kabel pouzity ako L1, ze ano? Otazka, ci to je spravne...
Odpovedať
Ale účel plní... :-)
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
Tú N svorkovnicu za RCD by som označil skôr ako N' alebo N1 aby to bolo rozlíšené od N.
Odpovedať
@dedo758 svorka RCD urcite nieje modry mostik. :-)
Odpovedať
@megdesign Modrý mostík... Svorka RCD je zároveň modrý mostík... :-)
Odpovedať
@dedo758 presne tak, ako pise @volt. Z PEN nema co ist modry vodic na RCD. Ma ist odtial ZŽ na modry mostik. To je definovany bod rozdelenia. Odtial moze ist modry na RCD.
Odpovedať
@megdesign ano ale to nie je preznacovanie. Ten vodic sa nepoužíva ako pracovny ale ako kombinovaný.
Odpovedať
Takto. Schéma je zlá. N prívod do prúdového chrániča musí byť z N svorky a n v žiadnom prípade z PEN! Čo sa týka označenia modrou páskou, tak PEN vodič v TN-C sústave sa označuje na koncoch modrou páskou (bužírkou). ˇUž som mal taký problém s Inšpektorátom práce. Aj v stúpajúcich rozvodoch (TN-C) Som musel pri stúpačkových svorkovniciach takto preznačovať PEN vodiče hlavného stúpajúceho vedenia napriek tomu, že svorkovnica bola označená PEN. Skrátka ich niekedy nepreserieš... :-)
Odpovedať
@megdesign Aj podľa mňa je tá schéma dobre. A rozdelenie? Naľavo od čiarkovanej čiary je PEN, napravo PE a N. Či len ja to tam vidím...? A PEN môže byť kľudne zároveň aj PE... A ani by som nepreznačoval, keďže je evidentné, že zvyšok je hliník...
Odpovedať
Profilova fotka
@catscan zakladateľ sa pýtal, či sa to môže, nie či to má zmysel. Viem, že lepšie je tam dať samostatnú PEN a samostatnú PE zbernicu.
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign a ja som to niekde písal? Ja som písal o tom, že PEN sa značí označením modrou značkou na konci zelenožltej izolácie.
Odpovedať
@merak V tomto pripade je predsa nezmyselné zrusit PE svorku a PEčka pchať na jestvujucu PEN a tam preznacovat zelenozlte na PEN na modre (aj to by si musel mat sto percentnu istotu, ze ich funkciou je N) ...Na jednej strane pises o preznacovani, nech je v tom poriadok, na druhej strane pripustas zlucit PE a PEN. Naco by si to tak aj robil?
Odpovedať
@merak a ktora norma pise o tom, ze zelenozlty vodic sa NESMIE preznacovat? Moze sa preznacovat modry a pouzit ako pracovny, nesmie sa vsak preznacit zelenozlto. Hnedy, sedy, cierny vodic sa moze preznacit, nesmie sa vsak preznacit zelenozlto. Das aj na nu link/cislo?
Odpovedať
Profilova fotka
@catscan A ešte norma STN 33 2000-5-51:2010 v článkoch 514.3.2 a 514.3.Z3.
Odpovedať
Profilova fotka
@catscan píše o tom norma STN EN 60445:2011 v článku 6.3.3
Odpovedať
@sneksnack schema je zle. Ak ides robit z tn-c siet tn-s, musi byt jasny bod rozdelenia. Na scheme je kde? Zavolaj si niekoho, kto ma na to papiere a hlavne, nech tomu rozumie. Ziadne CY vodice znacene modrou paskou!!!! Len dilentant tak zapoji rozvadzac!!!
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?