Profilova fotka
Ahojte,chcel by som sa opytat ako riesit zalozny zdroj elektriky v dome?V pripade ze by nesla elektrika den ,dva a viac.Mam na mysli,elektrocentralu,trakčnu bateriu a podobne.Pseudoelektrikari nepiste ;-)
Odpovedať
@lukino55555 ako elektrikar vies ako som to myslel. To slovne spojenie ma napadlo, lebo som prave cuval z dvora, kde bola tabula, ze sa odtial moze cuvat len v doprovode s nalezite poucenou osobou..
Odpovedať
@koenzim najlepšie riešenie no najdrahšie, máme vo firme,oplatí sa pre napájanie dôležitých spotrebičov , pri ktorých by výpadok spôsobil veľké škody ,alebo pre pacienta smrteľný, ale nápad pre pridanie väčšej batérie k UPS je dobrý pre domácnosť, len musí byť na rovnaké napätie ako má UPS
Odpovedať
@rkorba ..tak ak nikoho nechceš navádzať na to tak ani to nepíš...Ty si to urob ako chceš...a nie som chirurg, Ty áno?? ;-)
Odpovedať
@technik007 ty si ma provokoval, tak som ti to napisal :-)
Odpovedať
@rkorba aj tak zle lebo tak to byt nesmie. Na "kolikoch" nesmie byť nikdy možnosť že su pod napätim ak su voľne pristupne dotyku resp. Este nezasunute v samici. A zapojiť to na 2 samice nepojde ;).
Odpovedať
@rkorba Slušne som sa Ťa spýtal ako chceš reálne uviesť centrálu do siete pri výpadku elektriky...a Ty si napísal to čo si napísal...Nezmysel a ešte to ideš nepriamo radiť...@lukino55555 Ti to vysvetlil si myslím náležito fundovane...Neviem či si elektrikár, ale ak by si ním bol tak takéto ANI nesmieš a nemôžeš spomenúť... ;-) Ty si doma urob ako chceš ALE potichúčky...a keď niekto náhodou umrie pri pripájaní Tvojím spôsobom centrálu k stáv.elektroinštalácií tak sa nediv.. ;-)
Odpovedať
@technik007 V pohode otazka odpoved, uz ked som to pisal som vedel, ze to nie je podla kostolneho poriadku, ale ako alternativa, ked je clovek v nudzi. Zufala doba si vyzaduje zufale ciny :-) Ked je niekto mongol a nevie si doma ani ziarovku vymenit, tak nepochopi ani co som napisal, a ostatnym to moze niekedy pomoct, ale nemusi. Kazdy je strojcom svojho stastia :-p
Odpovedať
@rkorba ked už mam centralu ako zalohu tak si spravim aj obvody tak aby sa normalne dala použiť. Mimochodom da sa pouzit pri jednofazovom. Ako to xaistite pri trojfazovom?
Odpovedať
Treba aby sa vyjadril najfundovanejší z nás a to @dusantt.Ten to určite vyrieši.
Odpovedať
Robil som rodinný dom aj s alternatívou na centrálu. Samozrejme na manuál. Niekto tu spomínal automatiku, ale predpokladám, že to nikdy nerobil, lebo keby vedel cenu, tak ho to rýchlo prejde. ten manuálny je úplne jednoduchý a bezpečný. Namiesto hlavného vypínača som dal modulárny sieťový prepínač 1-0-2 (náhodne som ho objavil v jednom katalógu a už ho používam, lebo nikto iný to nerobí) Teda tam idú 2 prívody ( zo siete a z centrály)Centrála s pripája 3-pólovou zásuvkou na nástennú prístrojovú vidlicu (bežne sa používa na 3-fázových strojoch napr. miešačka). A hotovo. Vypadne sieť, naštartuje centrálu, prepne prepínač a ide. Keď nabehne elektrika z distribúcie siete sa mu nestretnú. Basta. Nestojí to skoro nič. Teda až na tú centrálu. On si dal 15 kW aby mu utiahla celú spotrebu baráku...
Odpovedať
@volt link by bol na ten prepinac? To je 3-fazovy?
Odpovedať
@stowasser Čakal som túto otázku. Jój, čo som sa nahľadal, kým som ho objavil. :-D Ale s radosťou posuniem ďalej, ak pomôže. Ak niekto nájde kvalitnejší, tak by som tiež rád poprosil o typ. Toto je značka, aká je, ale iný som nenašiel. Vadia mi na ňom skrutky. Zdajú sa mi slabé. https://sk.traconelectric.com/search/... Na zdravie.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@volt spominal som to na ale nie ako pre rodinny dom. Nie som si isty ci aj take niečo vôbec je. Nestretol som sa s niecim podobnym v RD. Inak ako zisti že už nabehla siet a možno odpojiť centralu?
Odpovedať
Prepne prepinac?
Odpovedať
@lukino55555 Keď sa rozsvieti u susedov, tak nabehla,,, :-D Alebo sisprav jednoduchú ovládačku. Máš x spôsobov, aby ťa informovalo o nabehnutí siete.
Odpovedať
@topfield Prepne, Ručne. Dá sa aj automaticky, ale nepoznám nikoho kto to má v dome. Drahé. Obchodné centrá , Tesco, atď. sa robí tak, že pri výpadku v tú ranu nabehne UPS a štartuje sa diessel agregát. Zákazník si všimne iba malé bliknutie svetiel. Finančne nákladné, a v dome náročné aj na priestor. (bypass, blokácie stykačov...) Takže tak...
Odpovedať
dizel agregát pre tesco stiahne cca 12l nafty za hodinu
Odpovedať
@vrajmantak Neviem, či si aj málo nepovedal, lebo pri preberaní sme museli odovzdať agregát aj s naftou a bolo jej minimálne 500l. :-D
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
@volt zaujimave a inspirujuce informacie .. presne nieco podobne chcem riesit aj ja u seba v dome a hladal som nejake prakticke skusenosti nenasiel si este nieco dalsie rozumnejsie cim to prepinat ? pripadne dalsie napady co prisli casom .. ja som zatial nasiel nieco taketo: https://www.elmit.sk/vackovy-prepinac... na prvy pohlad to vyzera pouzitelne
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 rokoch
Ahojte, potrebujem 2 rady, jedná sa o zdroje. 1) záložný zdroj 700w ku peletovému kotlu: https://kamax.sk/kemot-prosinus-700w-... Potrebujem poradiť či ho mám nechať zapojený nonstop alebo radšej vždy manuálne nahodiť keď vypadne prúd? Nemám predstavu, koľko natočí na účte za elektrinu, ak ho nechám zapnutý nonstop. Pre kotol je asi lepšie, keď mu prúd nevypadne vôbec. 2) zdroj ku kamerám: 1 kamera by mala mať odber 1A / 12V, kamier je osem. Zdroj som zohnal 15A / 150W. Opäť ma zaujíma odber. Ak je zdroj zapnutý nonstop, berie konštantne 150w alebo má odber podľa toho, koľko si zoberú kamery? Tj. cca 8A ~ 100W? Ďakujem za rady.
Odpovedať
Profilova fotka
@somecheck 1.- určite áno, nechať zapojený, lebo batéria je počas celej doby nabíjaná a udržiavaná, pri vypnutom, odpojenom sa batéria nenabíja a potom nebude mať 100% kapacitu 2.- pokiaľ ide o pulzný zdroj, tak jeho odber je závisí od jeho zaťaženia
Odpovedať
1 - ak ho nechám zapojený nonstop, s akou spotrebou mám počítať pri danom zdroji? 2 - ide o tento typ, avšak môj 15a: https://www.lacnytyzden.sk/spd/s-250-...
Odpovedať
@somecheck bez ohľadu na zapojenie spoľahlivý je nie ani jeden nikdy nevieš životnosť batérie, v práci ich kontrolujeme 2x ročne no čo ti je to platné ked druhý deň batéria odíde, preto máme viac stupňov ochrany od konkrétnej jednej UPS po spoločnú a nakoniec i náhradný zdroj i tak sa stane že niekedy všetko vypadne ku kotlu môžeš pridať chladenie vodou ak ide i bez prúdu no i tá niekedy vypadne a pomôže len pretlakový ventil, mám el kotol má tepelnú ochranu kotlovým termostatom, tlaková kontrola musí vypnúť pri min i max tlaku a tlakový ventil spotreba záleží od príkonu spotrebiča ak sa napája stále cez batériu i strata zdroja
Odpovedať
Dajme teraz toto bokom. Mám nejaké riešenie a potrebujem vedieť odbery. Nemám predstavu, koľko sa natočí na elektromeri.
Odpovedať
@vrajmantak Spotreba CATTERPILLAR menší lodný motor diesel 800KW napájanie kuchyne HILTON a vybrané obvody hodina cca 75l /pri max.záťaže viac/ obsah nádrže 15m3. ;-)
Odpovedať
@somecheck ak máš kotol na pelety z podávačom,je najlepšia ochrana vypnúť podávač, stačí k tomu len tepelné čidlo a stykač a vypne celý kotol ak stúpne teplota z akéhokoľvek dôvodu napr, čerpadlo sa poškodí, moje čerpadlo má spotrebu podľa záťaže minimum 30W max 150 @technik007 máme v práci dieslový motor 85kW zapne sa automaticky ak nejde napájanie viac ako 15min dovtedy je napájané z dvoch veľkých UPS stačí ak ide jedna
Odpovedať
@duzu Ja nezabudnem keď som podľa rozpisu testoval "naprázdno" agregát 2x mesačne a keď bola zima a naskočil tak mnohokrát ráno čo doniesli pečivo pekári tak utekali do hotela že nám horí budova..a to z "komína" výfuku centrále šiel poriadny kúdol dymu okrem toho poriadneho rachotu keď nabehla centrála... :-D :-D :-D Ale aj tak bola radosť počuť ten krásny zvuk motora s takým výkonom... :-D :-D
Odpovedať
Mne nie je jasné, ak má záložný zdroj 700w, či je to jeho odber keď je stále zapnutý, alebo len keď dobíja baterku atď. Pýtam sa preto lebo tomu nerozumiem. Ide o to, že kotol na pelety mám zapojený cez záložný zdroj.
Odpovedať
@somecheck odber je vždy závislý len od príkonu spotrebiča len zdroj musí byť vždy o niečo silnejší, , čiže ak má čerpadlo odber 30W dodáva len 30, no ked ide len na batériu musí mať určitú kapacitu- tá určí ako dlho môže byť z nej spotrebič napájaný, batéria je na určité napätie napr 12V , no kapacitu má napr 40 AH čiže môže dodávať prúd napr.1 A počas 40hod, alebo 10A len za 4 hod, takže musíš vedieť akú tam máš batériu, ak má zdroj výkon 700W pri sieťovom napätí 230V tečie prúd 3A cez primár, cez sekundár z batérie na 12v môže dodávať prúd max 58A.záleží ako je robený zdroj či cez trafo to napája stále, alebo impulzný zdroj ten dodáva prúd len impulzne podľa frekvencie čiže len ked je to potrebné na činnosť spotrebiča
Odpovedať
@somecheck xxx dáva to 2x musíš si zistiť aké maš čerpadlo a akú dobu ho chceš napájať z batérie , podľa toho typ batérie