Typ prepatovej ochrany v rozvadzaci

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte...Som tu novy,potrebujem poradit ohladne pouzitia typu prepatovej ochrany do RH rozvadzaca.Privod do RH je rieseny kablom CYKY 4x16 a teda bod rozdelenia bude v RH.Potreboval by som vediet aky typ/pocet modulov,pripadne zapojenie/je najvhodnejsie ..je to novostavba rodinneho domu/prizemie a podkrovie,cca 180 stvorc.metrov,v dome nebude el.kurenie ani ina vacsia zataz,elektroinstalacia klasicka/nie inteligentna,planujem pouzitie 3x RCD/...vdaka
Odpovedať
1
2
@kajo873 neodhnije, mozes pouzit nerez :) Dalsia vec ked tak RE je prepojeny z RH, skus porozmyslat preco. Ked zabijes tyc a uzemnis treba zmerat hodnotu. Potom spoj z tyce-fezn 10, fezn 10 a CY spojit nerez svorkou kvoli reakcii. Dehn ma super na to veci. Dat to do PEN v RE a odtial na SPD. No samozrejme potom pouzit 5 zilovy kabel. Este mozno by som dal SPD pod RH. A nie priamo do rozvadzaca
Odpovedať
@kajo873 nesuhlasim ze ak rozdelis PEN v RE musis tam davat prepatovku a bod rozdelenia nerozdelujem, lebo trafo je cca do 100m a ktomu na tejto trase sa nachadzaju risky s prizemnenim PEN takze zbytocne, ale ano bolo by to lepsie.
Odpovedať
@kajo873 ak zabijes tyč pri RE a pripojíš ju na PE/PEN, tak máš EPS spojenú s PE/PEN cez ZŽ vodič v prívodom kábli... Osobne dávam tyč pri RE /ak sa nedá potiahnuť pásovina od základového zemniča k RE/, tam zazemnim PEN, do domu ide CYKY J 4x.... A bod rozdelenia robím v RD. Pod RD je EPS a tam je priamy spoj gulatina/pásovina so základovým zemničom.
Odpovedať
@ketfal ani ja neprizemnujem. Zalezi na situacii. Ale ty pises o krave a ja o koze. A presne to napisal @megdesign
Odpovedať