Čaute, potreboval by som sa poradiť s ťahaním elk. kábla pod zemou. Vec sa ma takto: Predminulý rok sme na záhrade postavili Áltánok ktorý je cca 300m od domu, potreboval by som tam doviesť elektriku 3x250V kôli občasnému pileniu dreva, elektrika z baráku ide do garáže kde je ďalšia elk. skriňa V ktorej sú tiež tri fázy, a od garáže to potrebujem dostať do altánku popod zem. Viete mi poradiť aký kabel by som tam mal použiť? A ešte ako hlboko by som ho mal zakopat aspoň približne podľa normy. A aký rozvádzač mám použiť na konci toho kábla ak ho už na konci chcem vmurovat do sten? Ďakujem za radu.
@gekaem_sro
na RCD privediem L1,L2,L3 a N - TN-S , ak máš TN-C , L1,L2,L3 - PEN ,alebo si sprav TN-C-S ,aby to bolo podľa normy.
výstup RCD L1,L2,L3 a PE-/PEN/ mimo RCD a tu už nezapájaš N1 , spoza RCD ku tomu motoru.
Chranic treba zapojit tak ako sa zapaja a neprisposobovat ho motoru. To znamena ako sa pise vyssie vsetky fazy plus N cez prudovy a PE okolo. Ja si myslim, ze by bolo dobre upravit zapojenie motora ak sa da (v pripade starsich haraburd je to vzdy mozne :)). Teda odpojit konce vinuti od kostry, ak su spojene, pripojit ich na N a kostru dat na PE. Nespajat N a PE za chranicom v ziadnom pripade.
Staci si pozriet katalog/tech.list molleru/EATON, tam je to pekne uvedene (spotrebic bez N, zapojenie hviezda).
Ako pozeram ten dlhy privod, skor by som sa bal prerusenia N/PEN vodica, preto by som rozhodne v altanku bod rozdelenia (PE/N) urcite este prizemnil + nadprudova ochrana. Impedancia sluciek bude urcite hrat rolu, pretoze ratajte s tym, ze na zasuvku si ujo urcite este pripoji najmenej 20m predlzovacku (alebo 2).
@kriloter Ospravedlňujem sa, napísal som to presne zle. Prúdový chránič fungovať bude, len bez N-ka nepôjde tlačítko test. :-)
@anett9 Ospravedlňujem sa, napísal som to presne zle. Prúdový chránič fungovať bude, len bez N-ka nepôjde tlačítko test. :-)
@gekaem_sro prepac, ale pises tu hluposti a zacinam pochybovat, ci mas vobec platnu vyhlasku :) Ak uz radis, tak aspon dobre, citaju to tu laici...
Obrazok z katalogu EATON si zjavne nepochopil, nakolko tam ziadny N vodic zapojeny nie je a tlacitko test funguje. Ak neveris, zober si PF7 a zapoj, uvidis ze test fici.
Preco by RCD test-tlacitko nefungovalo bez zapojenia N-vodica? Funguje, len sa musi prepojit na L1 alebo L2 (vid obrazok - cervenym)
Vacsina chranicov umoznuje prevadzku s vodicom N na vstupe alebo aj bez neho (stacia fazy L1/L2/L3).
Tlacitko potom funguje nasledovne:
1. je pritomny N vodic - potom unikajuci prud z L3 sa uzavrie do N a aktivuje vyputie. Odpor vybavovacieho tlacitka je pripojeny na 230V (L3-N)
2. nie je pritomny N vodic - potom sa musi urobit kablova prepojka na vystupe z RCB medzi N a L2 alebo L1 (nie L3!!!) z coho je jasne, ze cast prudu za sa odvedie za isticom cez tlacitko pred chranic a RCB reaguje vypnutim. Odpor odbavovacieho (testovacie) tlacitka je pripojeny na 400V (L1-L3 alebo L2-L3)
Je jasne ze prepojka nemoze ist na L3 kde je zapojeny druhy koniec test tlacitka. A tiez je jasne, ze ak tam uz ta prepojka je, nesmie sa na vstup pripojit N vodic, pretoze dojde ku skratu L2-N
Zaroven dodam, ze takto zapojeny RCB moze chranit len dany motor, nesmu sa k nemu uz pripajat ziadne dalsie obvody.
Myslim ze uz sme odbocili od temy, ujo tam zjavne N vodic privedeny MA, takze eventuality bez N vobec netreba riesit...
Fú, to sú problémy. Ja mám všade zásuvky 4kolik takže 3f+PE. Opýtam sa ešte takto neni to rovnaké ako keď dám 3f predlžovačku hore po zemi? Ako ked budem dávať kábel do zeme? Ja v dome nemám ani jeden prúdový chránič a je to v pohode a nikoho tu ešte nezabilo a vyrástli tu 3generacie, podotýkam že rozvody od 50r. min.storočia sa ešte nemenili okrem okrem silno zaťažených ako je rúra, bojler, práčka. Ja to chcem jednoducho a nie nejako zložito. Proste jeden koniec kábla napojím do rozvádzača garaži, zakopem a na druhom konci dám nejaký rozvádzač z mojej zbierky a tam dám ističe 1x6A na svetelný okruh a 1x16A na zásuvky + 3x16A na Cinkulár + jeden hlavný vypínač na všetky veci :) A nebude problém?
@twister_301 Rozvody z 50r. min.st. sú TN-C čiže v zásuvke 4kolik nemáš 3f+PE ale 3f+PEN. Vtedy ešte prúdové chrániče neexistovali. Podla dnes platných noriem všetky nové rozvody sa musia robiť v sástave TN-S, čiže 5žilový kábel 3f+PE+N alebo 3žilový f+PE+N a na vonkajšie zariadenia musí byť aj RCD.
A riskovať zdravie alebo životy členov rodiny pre pár drobných za RCD a 5žilový kábel je podla mna blbosť. Ale je to o tom aké má kto priority...
Do budúcna, nepýtaj sa ako to máš urobiť, keď si už dopredu rozhodnutý že to urobíš ako ty chceš bez ohladu na normy...
@twister_301@anett9 - plne suhlasim, jeden RCD v cene 40e moze zachranit zivot, specialne ak ide o externu instalaciu (altanok, kosacka). Ak robis elektricku instalaciu, tak to rob ako sa ma v zmysle noriem, alebo sa na to vykasli.