Prepätie pri prerušenom vodiči N v 3 fázovej sústave

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte! Máte skúsenosti s prepätím pri prerušenom vodiči N v 3 fázovej sústave?Pri prerušení vznikne tzv.združené napätie a následne to odpáli spotrebiče.Chránič to nevyhodnotí ako chybu,nevybaví a ani SPD nezareaguje.Ako tomu zabrániť,lebo som toho bol akurát svedkom.!?Jedine zaradiť za chránič stykač a po vypadnutí N cievka odpadne a s tým aj fázy.Ale myslím,že polovodiče v spotrebiči odídu skôr!?
Odpovedať
1
2
@dusan72 je to v pohode hlavne pre veľkosť hlavného ističa ak je vyššie napätie pre rovnaký výkon je menší prúd
Odpovedať
@duzu poznas ohmov zakon chlape?To vzhrievacie teleso,alebo ziarovka ma nejaky od vyroby urceny odpor v ohmoch,aby pri napati,pri ktorom ma pracovat,odoberala urceny vykon,a ked ju pripojis na vacsie napatie,odobera vacsi prud a tym aj je zatazovana vacsim vykonom.Neovladas zakladne vztahy a to si vraj bol revizny technik?????
Odpovedať
@dusan72 vieš čítať?, je daný celkový výkon podľa toho musíš vybrať špirály , nikde som nepísal že pri použití rovnakých špirál čo boli pre 230V , bude taký istý výkon pri zapojení na 400V
Odpovedať
@duzu a ty vies ocom hovoris?Ja som reagoval na tvoje tvrdenie,ze spotrebicu urcenemu na 230 sa nic nestane ked sa nan dostane napatie 400V co moze nastat pri preruseni N vodica v dome pripojenom na 3 fazy.
Odpovedať
@dusan72 takže sa vždy poškodia všetke spotrebiče?, mne sa taká situácia nestala no viacerí popisujú , že odchádza len elektronika
Odpovedať
@duzu No konecne normalna otazka.Prave ta spominana bojlerova spirala to pravdepodobne prezije,lebo stihne vyhodit istic skor ako sa sama prepali,pokial je ten isti c normalne dimenzovany.Ale taka kedysi bezna ziarovka 60W to yarucena neprezije.Takisto to neprezije nejake 20W zdrojove trafko v nejakej elektronike,takisto to nepreziju zdrojove kondenzatory a nasledne minimalne usmernovac v spinanom zdroji nejakeho spotrrebica TV...Prezit to moye aj motor na chladnick,pretoze obsahuje vsebe vratnu tepelnu nadprudovu ochranu.Ja ale nikdy nebudem tvrdit,ze to spominanym spotrebicom neublizi.
Odpovedať
Profilova fotka
páni páni páni Na jeseň v 2009 keď sme ešte bývali na podnájme v BA v Ružinove sa raz stala taká vec, že odišlo VVN/VN trafo na Astronomickej ulici (medzizávitový skrat na primári). Z toho dôsledku sa nám v zásuvke objavilo napätie 350Vac. Nabíjačku na telefón som zbieral roztrúsenú po celej obývačke. Foto v prílohe, kábel ostal pravdaže v telefóne. V PC som musel vymeniť zdroj, v TV (bol iba v Stand-By móde) a monitore som vymieňal strelené DC kondenzátory. V žiadnom z týchto troch zariadení nezareagovali vstupné prepäťové ochrany. Niektoré žiarovky, ktoré boli zapnuté, som vymenil lebo ich odpálilo. Tie ktoré vydržali, odišli v priebehu mesiaca. Ostatné spotrebiče boli vypnuté, takže sa im nič nestalo.
Odpovedať
@dusan72 pripoj si vlastnú zem a máš väčšiu istotu , že sa to nestane, to je málo častá porucha ,svorky sa nahrádzajú lisovaním, najčastejšia je skrat ako len čiastočne poškodená izolácia, v elektronike na 90% odchádzajú pulzné zdroje, číňania by nemali čo robiť, oprava je drahšia a skôr nemožná ako nový
Odpovedať
Profilova fotka
@dusan72 to by si musel mať veľmi, ale veľmi blízku hodnotu istenia ku tej špirále. Ističe sú stavané tak, že hodnotu 1,45 * In musia vedieť aspoň jednu hodinu udržať.
Odpovedať
@merak ako často sa to stáva? častejšie to vidím po blesku, nepomôže tiež žiadna ochrana, preto to prežijeme, pokiaľ netrafí nás
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu len pri blesku máš tú vlnu veľmi krátku, priebeh má pár milisekúnd a to prepätie pri koordinovanej ochrane môže byť v zásuvke do 1500V, čo by mali zvládať už aj ochrany v spotrebiči. Ale keď sa ti odpáli N vodič a uletí ti jedna fáza, tak tam máš to prepätie trvalé až do vypnutia napätia a hranica toho napätia ti neprekročí hraničné napätie zvodiča prepätia.
Odpovedať
@duzu Memusis mi radit,co mam urobit,nechaj to na mna,ale radsej nerad nikomu .
Odpovedať
Článok sa načítava...
@merak Bral som to ako extrem tu spiralu,pretoze je chladena vodou ,aj ked v praxi by mala najmensi problem,pretoze vzhladom na svoj nizky odpor prenesie to napatie na ostatne spotrebice s radovo nizsim prikonom,kedze po odpojeni nulaku je to de facto zapojene do hviezdy a najvyssi enapatie sa objavi na vetve s najmensim odberom.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?