ahojte, toto je moj priebezny navrh elektroinstalacie pre 3i byt, mam 1fazu s 25A bytovym isticom, 1L+PEN, indukcnu platnu nemam, mame plyn. chcem pouzit skrinku pre 12modulov.. a to nasledovne, podla toho ktory komponent zaberie kolko modulov:
1) 2) kombinovany prudovy chranic 30ma s 16A isticom - zasuvky spalna-detska
3) 4) kombinovany prudovy chranic 30ma s 16A isticom - zasuvky kupelna
5) 16A istic - zasuvky obyvacka
6) 7) prudovy chranic 30ma pre 8,9,10,11
8) 16A istic zasuvky kuchyna okruh 1 (mikrovlnka, rura, 1x linka dvojzasuvka)
9) 16A istic zasuvky kuchyna okruh 2 (digestor, 1x linka dvojzasuvka,chladnicka umyvacka)
10) 10A istic svetelny okruh kupelna kuchyna chodba
11) 10A istic svetelny okruh 3 izby
a
12) Zvoncek
moje otazky :
1) kuchynu aj kupelnu aj spalnu s detskou mam pod samostatnym prudovym chranicom..je to tak v poriadku ?
2) staci pre detsku a spalnu jeden 16A chranic kombinovany s isticom ?
3) staci mi pre kuchynu 2x16A okruhy ? (bude tam rura a umyvacka, sporak ale na plyn,mikrovlnka,chladnicka a mixer, kanvica-klasika)
je nieco co by ste zmenili alebo poupravili ? dakujem
@anett9@patriky@catscan
trosku som si moj navrh upravil.. je ok ?
25A/30ma prudovy chranic pre 4 istice:
- 16A kuchyna zasuvky obvod 1
- 16A kuchyna zasuvky obvod 2
- 16A kupelna zasuvky
- 10A svetla kupelna + kuchyna + chodba
dalej
- kombinovany prud.chranic s isticom 16A/30ma - detska + spalna zasuvky
- kombinovany prud.chranic s isticom 16A/30ma - obyvacka
a nakoniec
- 10A svetla izby detska,spalna a obyvacka - povodny hlinikovy obvod ponecham
je to ok ?
@minkoo
Truba chladnicka? Ten rozvod AL by som vymenil a mate pokoj a mozno do chodby by som dal jednu zasuvku;) inak moze byt super;)) a ta kupelna zasuvky v tom aj pracka je? Pracka musi byt samostatne. tak isto ako truba. Cize ked tak zasuvka nad umyvadlom+ zas. kuch obvod 1
zas. kuch obvod 2
Truba
Pracka
Svetlo kup+ kuch+chodba
Na ten 40A/0,03 RCD a ostante ako ste pisal
@patriky vy to pisete tak neprehladne ze az tomu nechapem..napiste to prosim Vas trosku elektrikarsky.. co kde a preco, aky istic, kolko modulov to bude atd, trosku nech to ma formu, lebo z vasich textov sa neviem akosi vysomarit a to sa aj snazim :)
Elektrikar vie naco a aky istic pouzit nie?
Tak pre tych co sa nevyznaju.
Na vstup rozvadzaca by som dal
hl. vyp. 32(40) A
Dalej by som dal kombi chranic B16/0,03 - detska+ spalna zasuvky DALEJ
Kombi chranic B16/0,03 - obyvacka ked tak chodba DALEJ
B16 na trubu
B10 istic na svetlo detska spalna a obyv.
Potom by som dal 40A/0,03 chranic a z neho na istic B16 na pracku
na istic B16 na zas. obvod kuch 1
To iste na zas. Obvod kuch 2 + kup. Zas nad umyvadlom a B10 na ostatne svetla.
To je: 14 modulov cize 18/modulovu skrinu kupit aby bola rezerva.
Miesto by sa dalo usetrit aj tak, ze by sa to spravilo takto jeden RCD a odtial na istice pre pracku, zas obvod kuch. 1, zas. obvod kuch. 2 + kup. nad umyvadlom a svetlo. Druhy prudovy chranic na zasuvky ostatne a bez chranica by bolo len svetlo spalna, detska a obyv + truba a ked tak chladnicka.
@patriky
sem "b) u zásuviek pre špecialny druh zariadení - cladničky, mrazničky" a sem "keď sa vráti z dovolenky a 2 týždne sa nemôže nadýchnuť v dome..." som presne smeroval, ďakujem @anett9 ;-)
Bavíme sa o spoločnom FI pre viac okruhov. Viac nemám čo dodať.
@patriky na samostatný okruh musia byť len pevne pripojené spotrebiče tr. 1 napr. bojler
jeden spotrebič s pohyblivým prívodom môže mať do 4 kW na jednu zásuvku, no istič aspoň 20 A
ak je v byte len 1 fáza s 25A ističom , všetke spotrebiče naraz zapnuté môžu mať do 5,7 kW
do bytu ti schvália najviac 3x25A na to sa môže zapojiť do 17 kW
@duzu to mas odkial takuto kravinu? Na 16 A mozes dat max 3680W. To co pises, ze pwvne pripojene to s tym nic nema. Na pevne pripojene napr bojler nemusi byt RCD. Je to vynimka vid 7-701 norma. Zasuvky sa istia 16A nie 20 co spletas. Precitaj sa normu alebo dakde na nete to najdes ze kazdy spotrebic co je nad 2kW musi byt na samostatny istic. Pracka, susicka, myčka...
P.s bojler nemusi byt len na priamo, mozem ho dat normalne do zasuvky;)
@patriky výber z normy STN
• Kombináciou vidlica/zásuvka:
- priamo kombináciou vidlica/zásuvka pre stroj s menovitým prúdom neprekračujúcim
16 A a celkovým príkonom neprevyšujúcim 3 kW,
- v prípade, ak je kombinácia vidlica/zásuvka s menovitým prúdom väčším ako 16 A
alebo kombinácie, ktoré zostávajú spojené počas normálnej prevádzky, musia sa
vybaviť poistkou, ktorá zabraňuje náhodnému rozpojeniu