Navrh elektroinstalacie pre 3i panelovy byt

Zobraz úvodný príspevok
ahojte, toto je moj priebezny navrh elektroinstalacie pre 3i byt, mam 1fazu s 25A bytovym isticom, 1L+PEN, indukcnu platnu nemam, mame plyn. chcem pouzit skrinku pre 12modulov.. a to nasledovne, podla toho ktory komponent zaberie kolko modulov: 1) 2) kombinovany prudovy chranic 30ma s 16A isticom - zasuvky spalna-detska 3) 4) kombinovany prudovy chranic 30ma s 16A isticom - zasuvky kupelna 5) 16A istic - zasuvky obyvacka 6) 7) prudovy chranic 30ma pre 8,9,10,11 8) 16A istic zasuvky kuchyna okruh 1 (mikrovlnka, rura, 1x linka dvojzasuvka) 9) 16A istic zasuvky kuchyna okruh 2 (digestor, 1x linka dvojzasuvka,chladnicka umyvacka) 10) 10A istic svetelny okruh kupelna kuchyna chodba 11) 10A istic svetelny okruh 3 izby a 12) Zvoncek moje otazky : 1) kuchynu aj kupelnu aj spalnu s detskou mam pod samostatnym prudovym chranicom..je to tak v poriadku ? 2) staci pre detsku a spalnu jeden 16A chranic kombinovany s isticom ? 3) staci mi pre kuchynu 2x16A okruhy ? (bude tam rura a umyvacka, sporak ale na plyn,mikrovlnka,chladnicka a mixer, kanvica-klasika) je nieco co by ste zmenili alebo poupravili ? dakujem
Odpovedať
1
2
@anett9 @patriky @catscan trosku som si moj navrh upravil.. je ok ? 25A/30ma prudovy chranic pre 4 istice: - 16A kuchyna zasuvky obvod 1 - 16A kuchyna zasuvky obvod 2 - 16A kupelna zasuvky - 10A svetla kupelna + kuchyna + chodba dalej - kombinovany prud.chranic s isticom 16A/30ma - detska + spalna zasuvky - kombinovany prud.chranic s isticom 16A/30ma - obyvacka a nakoniec - 10A svetla izby detska,spalna a obyvacka - povodny hlinikovy obvod ponecham je to ok ?
Odpovedať
@minkoo Truba chladnicka? Ten rozvod AL by som vymenil a mate pokoj a mozno do chodby by som dal jednu zasuvku;) inak moze byt super;)) a ta kupelna zasuvky v tom aj pracka je? Pracka musi byt samostatne. tak isto ako truba. Cize ked tak zasuvka nad umyvadlom+ zas. kuch obvod 1 zas. kuch obvod 2 Truba Pracka Svetlo kup+ kuch+chodba Na ten 40A/0,03 RCD a ostante ako ste pisal
Odpovedať
@patriky vy to pisete tak neprehladne ze az tomu nechapem..napiste to prosim Vas trosku elektrikarsky.. co kde a preco, aky istic, kolko modulov to bude atd, trosku nech to ma formu, lebo z vasich textov sa neviem akosi vysomarit a to sa aj snazim :)
Odpovedať
Elektrikar vie naco a aky istic pouzit nie? Tak pre tych co sa nevyznaju. Na vstup rozvadzaca by som dal hl. vyp. 32(40) A Dalej by som dal kombi chranic B16/0,03 - detska+ spalna zasuvky DALEJ Kombi chranic B16/0,03 - obyvacka ked tak chodba DALEJ B16 na trubu B10 istic na svetlo detska spalna a obyv. Potom by som dal 40A/0,03 chranic a z neho na istic B16 na pracku na istic B16 na zas. obvod kuch 1 To iste na zas. Obvod kuch 2 + kup. Zas nad umyvadlom a B10 na ostatne svetla. To je: 14 modulov cize 18/modulovu skrinu kupit aby bola rezerva. Miesto by sa dalo usetrit aj tak, ze by sa to spravilo takto jeden RCD a odtial na istice pre pracku, zas obvod kuch. 1, zas. obvod kuch. 2 + kup. nad umyvadlom a svetlo. Druhy prudovy chranic na zasuvky ostatne a bez chranica by bolo len svetlo spalna, detska a obyv + truba a ked tak chladnicka.
Odpovedať
@patriky sem "b) u zásuviek pre špecialny druh zariadení - cladničky, mrazničky" a sem "keď sa vráti z dovolenky a 2 týždne sa nemôže nadýchnuť v dome..." som presne smeroval, ďakujem @anett9 ;-) Bavíme sa o spoločnom FI pre viac okruhov. Viac nemám čo dodať.
Odpovedať
@minkoo Kuchyňu posilniť, hliník vymeniť raz a navždy
Odpovedať
@catscan ako by ste to upravili ? 3 x 16A pre kuchynu ? ja myslim ze 2x16A staci ked mam plyn sporak a 25A na cely byt
Odpovedať
@minkoo aky 2 x16? Nechapem. Aha ako okruhy? Ked mate plyn sporak ako cely tak 2x16 staci pokial je myčka tak 3x16
Odpovedať
@patriky preco musi byt mycka na samostatny istic ? to zere 3500w ? ci ako
Odpovedať
@minkoo ach, pracka truba myčka sušička, spotrebice ktore maju nad 2kW musia byt na samostatny okruh.
Odpovedať
@patriky na samostatný okruh musia byť len pevne pripojené spotrebiče tr. 1 napr. bojler jeden spotrebič s pohyblivým prívodom môže mať do 4 kW na jednu zásuvku, no istič aspoň 20 A ak je v byte len 1 fáza s 25A ističom , všetke spotrebiče naraz zapnuté môžu mať do 5,7 kW do bytu ti schvália najviac 3x25A na to sa môže zapojiť do 17 kW
Odpovedať
@duzu to mas odkial takuto kravinu? Na 16 A mozes dat max 3680W. To co pises, ze pwvne pripojene to s tym nic nema. Na pevne pripojene napr bojler nemusi byt RCD. Je to vynimka vid 7-701 norma. Zasuvky sa istia 16A nie 20 co spletas. Precitaj sa normu alebo dakde na nete to najdes ze kazdy spotrebic co je nad 2kW musi byt na samostatny istic. Pracka, susicka, myčka... P.s bojler nemusi byt len na priamo, mozem ho dat normalne do zasuvky;)
Odpovedať
@patriky výber z normy STN • Kombináciou vidlica/zásuvka: - priamo kombináciou vidlica/zásuvka pre stroj s menovitým prúdom neprekračujúcim 16 A a celkovým príkonom neprevyšujúcim 3 kW, - v prípade, ak je kombinácia vidlica/zásuvka s menovitým prúdom väčším ako 16 A alebo kombinácie, ktoré zostávajú spojené počas normálnej prevádzky, musia sa vybaviť poistkou, ktorá zabraňuje náhodnému rozpojeniu
Odpovedať