Kolaudacia bez bleskozvodu?

Zobraz úvodný príspevok
Zdravim. už som nieco našiel v starších témach, ale vyhlášky a zákony sa stále menia... v projekte bleskozvod nemám, ani v stavebnom povolení nie je a ani ho nemám v plane robiť (nízky Bungalov). možno až dodatočne neskôr. dá sa skolaudovat bez bleskozvodu???
Odpovedať
Profilova fotka
@stevko32 to nie strecha, to pravidla skor...:(
Odpovedať
Profilova fotka
@stevko32 otazka je skor komu nelezie...
Odpovedať
@stevko32 Veď som to teraz písal :-) Nemá odkvap tak sa nediv,že Ti lezie na nervy :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Odpovedať
Profilova fotka
Ahojte, používateľa @mudrastrecha (bývalého radopp, polystyren a iné loginy) som zablokovala. Zo začiatku "novej éry" s novým loginom diskutoval celkom k veci a slušne, preto som ho nechala (blokácia by mu totiž spravila najväčšiu radosť). Až časom sa opäť ukázalo, že jeho pôsobenie navodzuje vo fóre skôr negatívnu atmosféru, akoby jeho príspevky boli prínosné a užitočné pre ostatných diskutujúcich. Žiaľ nie je ani v našich silách úplne mu zamedziť prístup na stránku, pretože vždy sa to bude dať obísť, nech spravíme čokoľvek. Jeho vôľa je priveľká. On sám raz musí pochopiť, že nie je vo fóre vítaný, a že vždy sa na neho časom príde. Ak by ste mali podozrenie, že sa vrátil, informujte ma prosím. Ďakujem, prajem krásny deň :) @technik007 @majkoj @jankazb @stevko32 @martosko @catscan @madyyyyy @dominik_boksansky
Odpovedať
Profilova fotka
To či sa má alebo nemá bleskozvod inštalovať určuje projektant v samotnom výpočte rizika na objekt. Tento protokol musí byť súčasťou projektovej dokumentácie. Pokiaľ v projekte je atribút taký, že bleskozvod nieje potrebný tak potom nie je FAKT potrebný a kolaudácia bude bez problémov. ;-)
Odpovedať
@projektant_elektro to co pisete nie je nahodou v rozpore s vyhlaskou c. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vseobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivane osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie? V par. 38 sa uvadza: Ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť a) ohrozenie života alebo zdravia ľudí, b) poruchu s rozsiahlymi dôsledkami, c) výbuch, d) škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote, e) prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť chránená pred bleskom, f) ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie. Z vyhlasky vyplyva povinnost zriadit ochranu pred bleskom na vsetkych budovach.
Odpovedať
@dominik_boksansky ochrana pred bleskom nie je len bleskozvod. Vypocet rizik castokrat vyjde aj bez bleskozvodu, bez spd vsak nikdy asi. Na temu povinnosti bleskozvodu sa vedu dlhodobo polemiky, jedni tvrdia ze musi byt, druhi ze nemusi ak to vyjde vypoctom. Dalsia vec je co pozaduju poistovne. No a stavebny urad a uradnici su kapitola sama o sebe.
Odpovedať
@kriloter jasne ze ochrana pred bleskom nie je len bleskozvod. Chcete povedat, ze vypocet rizik bez uvazovania s bleskozvodom vyjde na 0 %? Viete co je zaujimave? Ze blesk sa neriadi ani normami a ani vypoctom. Aj vypocet rizik je len akasi pravdepodobnost. Je to podobne ako v Lote. Taktiez je pravdepodobnost mala, ale stale niekto vyhra :). Prehlasili by ste ako projektant (samozrejme pisomne), ze na tu ktoru budovu nie je potrebne zriadovat bleskozvod? Ja osobne nie bez ohladu na to co povie analyza rizik :). Poistovne sa budu riadit legislativou a hlavne hladat dovody ako neplatit tomu verte.
Odpovedať
Profilova fotka
dominik odporučim ti preštudovať si normy STN 62305-1-4. a) ohrozenie života alebo zdravia ľudí, - blesk nespôsobí ohrozenie mám kvalitné uzemnenie a som na rovnakom potenciáli, na streche nemam nič kovové, nič horlavé.... b) poruchu s rozsiahlymi dôsledkami,-blesk nespôsoby žiadne rozsiahle poruchy..- nemá sa mi čo pokaziť c) výbuch,-nemá čo vybuchnuť d) škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote,-nemám kulturnu pamiatku e) prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť chránená pred bleskom, -neprenesiem žiadny požiar f) ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie.- objekt sa nenachádza na tomto mieste no a čo teraz ? ked som si zodpovedal takto?
Odpovedať
pokial nie je v projekte bleskozvod tak nemas co kolaudovat na nom...
Odpovedať
Profilova fotka
@janamartish dakujeme urcite mnohi :)
Odpovedať
Stále sa vedú diskusie, či je sú prepäťové ochrany povinné. Tu je niečo z normy STN EN62305: 6.2.4 Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku vnútorných systémov Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku sa musí bezpodmienečne urobiť podľa 6.2.2 a) a 6.2.2 b). Ak sú vodiče vnútorných systémov tienené alebo uložené v kovových trubkách, môže postačovať len prospájanie tienenia a elektroinštalačných trubiek (pozri prílohu B) POZNÁMKA. – Pospájanie tienenia a trubiek nemôže spôsobiť žiadne poruchy v dôsledku prepätí zariadení, ktoré sú pripojené k vodičom. Ochrana takýchto zariadení sa vysvetľuje v IEC 62305-4. Vodiče vnútorných systémov, ktoré nie sú ani tienené, ani uložené v kovových trubkách, sa musia pospájať cez prepäťové ochranné zariadenia SPD. Vodiče PE alebo PEN v sieťach TN sa musia pospájať s LPS buď priamo, alebo cez SPD. Vodiče vyrovnania potenciálov a SPD musia mať rovnaké vlastnosti, ako sa uvádza v 6.2.2. Ak je nevyhnutná ochrana vnútorných systémov proti prepätiu, musia koordinované prepäťové ochranné zariadenia SPD vyhovovať požiadavkám IEC 62305-4, kapitola 7. Bleskozvod - vonkajšia ochrana pred bleskom je len polovica z toho, čo je treba. Ak máte spravenú iba vonkajšiu ochranu pred bleskom a nemáte vnútornú ochranu pred bleskom, ktorá pozostáva z ochranného pospájania všetkých neživých vodivých častí, ako napr. radiátory, vodovodné batérie, armovacie železo v betóne, tak sa môže stať, že blesk vám síce udrie do bleskozvodu, ale ten zvedie cca 50 percent energie a tá zvyšná energia si nájde svoju vlastnú cestu. Časť z blesku sa môže odtrhnúť a preskočiť aj cez múr napr. na radiátor, alebo na elektroinštaláciu a môže spôsobiť požiar, alebo smrť. Vyrovnať potenciál medzi el. inštaláciou pod napätím a ostatným železom nie je možné vykonať priamym prepojením, preto sa na to používa zvodič bleskových prúdov. Uvedomte si, prosím, že tieto veci chránia Vaše životy pred úrazom a domy pred požiarom.
Odpovedať