Kábel v záhrade

Ahojte, chcem ťahať el.kabel v záhrade popod zem na pripojenie záhradného domčeka + spravenie zasuvkoveho stĺpika + pripojenie čerpadla v šachte. Od stĺpa ide cca 15m kábla AYKY4x25 do RE, z RE ide kabel CYKY5x10 do stavebného rozvádzača - 25m. Odtiaľ potrebujem ťahať cca 70m, v zemi. Pripojenie žiaroviek, čerpadlo 1,3kw, iné ručne náradie do 2,8kw (kosačka, stiepkovac, kultivator...) Nepôjde to naraz... Bude stačiť kábel AYKY 4x16 ? Elektroprojekt mam len po ten stavebný rozvádzač... Ďakujem za odpovede Števo
Odpovedať
nazdar @stefanby tu si to vypocitas: https://photovoltaic-software.com/sol... pre 2800W cez tri fazy na vzdialenosti 70m to vychadza strata 3.3 voltu a 85W strat - vid obrazok. Uz sa len pohraj s vykonom, zmen trojfaz na jednofaz, skus med 2.5mm2 namiesto hlinika 4mm2...
Odpovedať
@mirecmirko81 Zle si si to precital, on sa pyta ci bude stacit hlinik 16mm2. Co je vlastne porovnatelne s 10mm2 medou. @stefanby Urcite bude, s veeeeelkou rezervou. V podstate hlinik 4x16 = med 4x10.
Odpovedať
@danculd @mirecmirko81 Ďakujem za odpoveď obom :) ten prepočet je super. Kukol som aj ceny káblov zbežne na nete AYKY 4x16 1,65€/m CYKY 4x10 2,75€/m straty cca rovnaké ~3,3V. Orientačne som pozrel aj AYKY 4x25 - 2,4€/m straty 2,2V... Povolené straty sú do 5V ? Takže cenovo sa prikláňam k AYKY 4x16...
Odpovedať
@stefanby Dovolena tolerancia v sieti je +-5%, takze pri 230V je to +-11,5V.
Odpovedať
@danculd 10v%
Odpovedať
@lukino55555 Jasne, 10%. Myslel som na napatie a zmylil som si to s toleranciou frekvencie. Tam plati 50Hz+-5%.
Odpovedať
@lukino55555 @danculd tak to je dosť rezerva ešte... Ďakujem obom za odpoveď
Odpovedať
1