Izolovany bleskozvod s HVI na kovovej streche

Ahojte, potrebujem nasmerovat... Kde hladat info? S pouzitim HVI mam len jeden zvod pre jeden zberac nakolko HVI kabel sa neda spajat? HVI kabel ide po skusobnu svorku a odtial je vsetko klasicke? Su nejake ine riesenia v pripade drevostavby s plechvou strechou? Predpokladam ze ani nie :D
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od neutrino:

Ahojte, potrebujem nasmerovat... Kde hladat info?…
@neutrino Hľadaj Dehn HVI. Majú aj mnoho videí, školení na YTB.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od neutrino:

Ahojte, potrebujem nasmerovat... Kde hladat info?…
@neutrino v prípade plechovej strechy a uz duplom na drevostavbe by som nad nicim iným nez HVI ani neuvažoval. Ale nepúštaj sa do toho, ked s tým nemáš skúsenosti. Ono to v podstate ani nie je až tak zložité, ale stačí spraviť jednu chybu a možeš to celé znefunkčniť. Ak si z fachu, dá sa to zvládnuť za pomoci detailného realizačného projektu, kde bude vykreslený ochranný priestor zachytávačov, oblasti koncovky, dostatočná vzdialenosť atd. Ja som si to "lego" od Dehnu celkom obľúbil. HVI sa spájať/nadpájať/opravovať nedá
Odpovedať