Hlavný istič v elektromerovej skrini

Zdravim... Som pred nákupom ističov a prúdového chrániča do elektromerovej skrini. V objednávke pre zsdis mám viď na obrázku... maximálna rezervovaná kapacita = 50A. Snád to dobre chápem a mám teda k dispozícií pre každú fázu 50A ? Mal by som teda kúpiť pre hlavný istič 3x50A ističe ? a teda aj prúdový chránič na 50A ? Ďakujem za rady !
Odpovedať
3x50A do rodinneho domu je skor nejaka chyba
Odpovedať
Profilova fotka
to co mas v "objednavke" je nepodstatne :), to co ti povolia je smerodajny udaj a pochybujem , ze ten bude vyssi ako 3x32A, skor 3x25A. Odporucam to nechat radsej na elektrikara.
Odpovedať
Profilova fotka
prosim daj sem cely scan tej strany...lebo takto nevidno z coho je to citane... 3 x 50A je aj na kona vela...:)
Odpovedať
tak ako vraví majkoj na fazovej 25 pôjde aj kurenie
Odpovedať