Ahojte, Kupujeme rozostavany rodinny dom, ktory mal povodne naprojektovane plynove kurenie s plynovym kotolom 15kW. Pravdepodobne budeme riesit kurenie tepelnym cerpadlom (plyn je dost daleko od pozemku). Otazka je, ci bude postacovat naprojektovana elektricka pripojka - v pripade ze nie, na elektrarnach maju 30dnovu lehotu na vyjadrenie, co je dlho, lebo sa potrebujeme rozhodnut do par dni ci sa ma postavit komin pre plyn alebo nie :) V projekte pripojky je uvedene: Instalovany prikon Pi=30.1 kW Vypoctove zatazenie Pp=18.0 kW Hl.istic pred elektromerom: 32A, trojfazovy Kabel pripojky AYKY-J 4x25 Prva, hlavna otazka je, ci takto navrhnuta pripojka bude postacovat pre vykurovanie tepelnym cerpadlom (straty domu su vypocitane na cca 11kW)? A druha otazka, v pripade ze pripojka bude dostatocna, je potom potrebne davat nejaku ziadost na vyjadrenie na elektrarne (SSE-D) aby sa vyjadrili k zmene projektu na elektricke vykurovanie ked schvalena pripojna postacuje? Dakujem
Odpovedať
32 A istic je az az... len viac za neho nudete platit... Straty domu su 11 kW? Bud je to extremne velikansky barak, alebo je niekde chyba. Co je to za dom?
Odpovedať
@adka_28 Ja mám prípojku 3x25A. Mám TČ Daikin Altherma LT 11kW. Mám indukciu s max príkonom 7,5kW. Keď som rátal všetku možnú spotrebu čo by mohla ísť súčastne tak som bol niekde na 30A, ale zasa istič vydrží preťaženie 1,25násobku In po dobu 1h, takže tam je nereálne aby som mal všetko pustené naraz 1 hodinu. Dom veľký trojpodlažný (suterén+dve poschodia) spolu podlahová plocha 270m2. A ďalšia vec ZSE-D mi väčší istič ani nepovolilo.
Odpovedať
Dom je poschodovy, tehla 300mm tehla + 15cm zateplenie, cca 200m2 podlahovej plochy (cast ale nebude vykurovana, skladove prietory, dom je v kopci), ale aj tak je to dost, dame to este prepocitat... Treba ale teraz v tejto faze riesit s SSE-D zmenu vykurovania na TČ? (aby nebol potom problem kvoly sadzbe atd..)
Odpovedať
Prave naopak, vdaka TC a jeho COP by ste kludne mohli mat nizsi istic, bude zrat len zlomok svojho vykonu. Neznizujte si ho ale dobrovolne, pokial nepobezite v tarifnom rezime, za istic budete platit rovnako ako za 20/25A, mate rezervu. Prvy rok isto v DD2 a len ak by ste minuly viac ako cca 10-12MWh rocne, tak to zmente na DD5 a dajte si znizit istic.
Odpovedať
@adka_28 Plynový kotol nepotrebuje komín, ak Vás to poteší. TČ bude stačiť cca 10 kW, hodnota ističa by stačiť mala. Treba sa spýtať u dodávateľa TČ, aký hl. istič treba. Je to velikánsky dom, keď má až tak vysokú tepelnú stratu?
Odpovedať
@blacksr a ako sa da riesit plynovy kotol bez komina? Splodiny musia ist nad strechu nie? Ide sa robit strecha, preto by uz bol problem do nej potom zasahovat. Dom je ako som pisala vyssie - poschodovy, tehla 300mm tehla + 15cm zateplenie, cca 200m2 podlahovej plochy
Odpovedať
@adka_28 Koxiálne odkúrenie sa na to používa. Rúra z plastu. Kotol majte v teple, nie v pivnici / sklade. (Keď som začala písať príspevok, nebola tu ešte vaša správa o veľkosti domu)
Odpovedať
@blacksr Dakujem, ak to bude mozne, chceli by sme ist do toho TČ kvoly vzdialenosti plynu aj kvoly tomu ze TČ nam je sympatickejsie :)
Odpovedať
Istic vyhovuje. Mate dostatocnu rezervu. Urcite by som ho neznizoval. Takze dajte elektriku... A
Odpovedať
Ahojte, takze pripojka bude vyhovovat, bola navrhnuta 3x32A kvoly tomu ze v dome bola navrhnuta sauna. V SSE-D vsak trvaju na tom, ze treba dat ziadost a oni sa vyjadria k tomu ci tam moze byt vykurovanie TČ, aj napriek tomu ze pripojka postacuje. Myslite ze realne mozu zamietnut vykurovanie elektrickym cerpadlom? Na vyjadrenie k ziadosti maju klasickych 30 dni...
Odpovedať
A co ti maju zamietnut, ked ti to uz dali? Mas tam 3x32A a na TC ti postacuje zvacsa 3x25A 8-)
Odpovedať
Pre nich je vraj rozdiel aj ako sa elektrika pouziva :) Ze treba dat ziadost na vykurovanie tepelnym cerpadlom :)
Odpovedať
Článok sa načítava...
@adka_28 ale len vtedy ak chceš sadzbu DD5 a výhodnosť kedy ju používať je pri každej distribúcii pri inom odbere VSD i pri min odbere, SSE od 4M , v ZSE záleží od veľkosti ističa ,no najskôr pri odbere nad 6-7 M záleží na pomere VT , NT, tam je najlacnejšia energia pre najnižšie poplatky za distribúciu
Odpovedať
@adka_28 Neviem ale mne to príde blbosť... Raz ti rezervovali kapacitu 3x32A a musia s tým rátať.. Keby si do toho nerypala a rovno tam praskla TČ ani by nevedeli...A zaobišla by si sa zbytočnou byrokraciou a poplatkami.. Neviem teda ako je to u SSE-D ale u ZSE-D je na TČ najlepšie mať jednotarif.. sadzba D2. Tú si zahlásiš a máš vybavené... Pri jednotarife ich naozaj nemá čo zaujímať ako sa elektrina používa.. Pri dvojtarife pri tých sadzbách, kde je blokované výhrevné teleso pri VT tak vtedy majú do toho čo kecať...
Odpovedať
@adka_28 súhlas s @kajo873
Odpovedať
@kajo873 bez žiadosti dostaneš len 3x25A, no pre vyšší odber je treba vždy žiadosť , nie vždy ti zvýšený odber schvália , záleží na kapacite siete adka má len projekt na 3x32 na to aby ju aj pripojili potrebuje schválenie pri odbere 3x25 je tvoja vec akú budeš mať sadzbu to platí pre každú distribúciu záleží na tebe , kedy je pre tvoj odber aká sadzba výhodnejšia
Odpovedať
@duzu Nejak som prehliadol že či má alebo nemá už prípojku, a rezervovaný výkon. Ak má tak aspoň rezervovaný výkon tak sa nemajú do toho už čo starať... Keď ho raz rezervovali... A ja som aj dal žiadosť na vyšší a nepovolili mi vyšší
Odpovedať
elektrarne musia mať prehlad o použivanych spotrebičoch na sieti a to platí pre 1aj 3 fázy a nižší istič poriešime prioritnymi rele a hotobo