Ahojte,
opis situacie: do zahradneho domceka mam dotiahnuty 4zilovy kabel na nom 3F/400V. Ak na tento rozvod pripojim 3f motor, brusku ide OK. Ak pripojim nieco na 1F (vysavac, stolnu lampu) okamzite mi vypina prudovy chranic. Vie mi niekto poradit preco? vdaka
@richard71 - zle zapojenie chranica a pravdepodobne spotrebicov. PEN sa pred chranicom musi rozdelit na PE a N, a tieto vodice sa uz spojit nesmu. V podstate TN-C-S. Kedze je si elektrikar, tak hadam staci 🙂
@mgx no len zasa sa sú tu odhady co ak ťahal L1, L2, L3 a N pričom domček ma vlastne územnenie. Takto by to vypínať nemalo, ale nevieme co tam ma. To ze je kábel 4 žilový to nič neznamená.
@richard71 ocividne si tahal L1-L3 + PEN, teda TNC, ale fazy si zobral az za chranicom, kde uz je TNS a chyba ti N cez chranic. Pri 3f spotrebicoch ti ho nevyhadzuje, pretoze vtedy cez N, v tvojom pripade PEN mimo chranica, netecie ziaden prud a PEN sluzi len ako ochranny vodic. Pri 1f tecie prud a vyhadzuje chranic.
Ak nemas moznost dat 5 vodic, tak mozne riesenie je potiahut PEN cca ako mas teraz (aby ma tu nejaky revizak nenahanal, tak by mal byt pripojeny na bod rozdelenia PEN, nie na PE svorkovnicu) a L1-L3 napojit pred chranicom v HR. V zahradnej bude si mozes a nemusis dat chranic, ak das, treba ten PEN rozdelit na PE a N. Atd...funkcne to bude, uplne v sulade s normou asi nie. Ani s chranicom, ani bez.
Su aj ine kreativne riesenia, ale uz sa mi nechce pisat a podla mna horsie, resp. nerealne, lebo asi nemas v bude zemnic...
@richard71 ak na jednu fázu pripájaš len vysávač alebo stolnú lampu na vydličku bez kolíka, nepotrebuješ žiaden prúdový chránič, sú to spotrebiče tried. ochrany 2, tým stačí len napájanie a nulák, nevyužíva sa kolík, prúdový chránič musí mať zvlášť ochranný vodič a zvlášť nulák, na vodivé dotykové miesto spotrebiča tiedy ochr. I ide len ochranný žltozelený vodič zo siete TNS, TNC ho nemá zvlášť a preto tak nejde zapojiť prúdový chránič