3F vs1F - prudovy chranic

Profilova fotka
Ahojte, opis situacie: do zahradneho domceka mam dotiahnuty 4zilovy kabel na nom 3F/400V. Ak na tento rozvod pripojim 3f motor, brusku ide OK. Ak pripojim nieco na 1F (vysavac, stolnu lampu) okamzite mi vypina prudovy chranic. Vie mi niekto poradit preco? vdaka
Odpovedať
Problem je 4zilovy kabel a prudovy chranic, skusenejsi vysvetlia preco.
Odpovedať
Profilova fotka
@paulus33 hm to by ma zaujimalo. Ale preco to nevadi pri 3F? hm
Odpovedať
Profilova fotka
@richard71 - zle zapojenie chranica a pravdepodobne spotrebicov. PEN sa pred chranicom musi rozdelit na PE a N, a tieto vodice sa uz spojit nesmu. V podstate TN-C-S. Kedze je si elektrikar, tak hadam staci 🙂
Odpovedať
@mgx no len zasa sa sú tu odhady co ak ťahal L1, L2, L3 a N pričom domček ma vlastne územnenie. Takto by to vypínať nemalo, ale nevieme co tam ma. To ze je kábel 4 žilový to nič neznamená.
Odpovedať
Profilova fotka
@mgx cize existujucim 4zilovym kablom to nevyriesim?
Odpovedať
staci trochu pogooglit, Bod rozdelenia z TN-C na TN-S by mal byt uzemneny. https://www.google.com/search?q=pr%C3...
Odpovedať
@richard71 ocividne si tahal L1-L3 + PEN, teda TNC, ale fazy si zobral az za chranicom, kde uz je TNS a chyba ti N cez chranic. Pri 3f spotrebicoch ti ho nevyhadzuje, pretoze vtedy cez N, v tvojom pripade PEN mimo chranica, netecie ziaden prud a PEN sluzi len ako ochranny vodic. Pri 1f tecie prud a vyhadzuje chranic. Ak nemas moznost dat 5 vodic, tak mozne riesenie je potiahut PEN cca ako mas teraz (aby ma tu nejaky revizak nenahanal, tak by mal byt pripojeny na bod rozdelenia PEN, nie na PE svorkovnicu) a L1-L3 napojit pred chranicom v HR. V zahradnej bude si mozes a nemusis dat chranic, ak das, treba ten PEN rozdelit na PE a N. Atd...funkcne to bude, uplne v sulade s normou asi nie. Ani s chranicom, ani bez. Su aj ine kreativne riesenia, ale uz sa mi nechce pisat a podla mna horsie, resp. nerealne, lebo asi nemas v bude zemnic...
Odpovedať
Profilova fotka
@richard71 4 zilovy privodny kabel (TN-C) nie je problem. v domceku sa PEN rozdeli na PE a N a miesto rozdelenia sa prizemni
Odpovedať
@richard71 ak na jednu fázu pripájaš len vysávač alebo stolnú lampu na vydličku bez kolíka, nepotrebuješ žiaden prúdový chránič, sú to spotrebiče tried. ochrany 2, tým stačí len napájanie a nulák, nevyužíva sa kolík, prúdový chránič musí mať zvlášť ochranný vodič a zvlášť nulák, na vodivé dotykové miesto spotrebiča tiedy ochr. I ide len ochranný žltozelený vodič zo siete TNS, TNC ho nemá zvlášť a preto tak nejde zapojiť prúdový chránič
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu @mgx @zefe chlapi vdaka za info a rady...
Odpovedať