20A vs 32A

Prave som sa dozvedel, ze elektricke rozvody na mojom pozemku su spravene na 20A a ja som planoval si dat 32A hlavny istic. V dome planujem mat vsetky elektro spotrebice a kurenie bude tepelnym cerpadlom vzduch/voda. Neplanujem ziadne sustruhy ci nejake ine zariadenia, ktore by mali potrebu vacsieho prikonu... Staci na bezny rodinny dom 20A pripojenie/istic?
Odpovedať
@ivantausk ak ide o 3 fazy, tak to bude podla mna stacit, len ci nebude problem so selektivitou istenia?
Odpovedať
co znamena veta> elektricke rozvody na mojom pozemku su spravene na 20A?
Odpovedať
@ivantausk Mozno dobre nerozumiem.. ZSE-D pozna hl. istice 1x25A, 3x25A, 3x32A atd. Pre rodinny dom - plne elektrifikovany, staci 3x25A.
Odpovedať
@matorado ja tomu nerozumiem vôbec. Volal som s chlapom, ktory mi vybavuje stavebko a bol akurát u elektrikarov a ti mu povedali, ze mi nemozu zapojit 32A hodiny, privod z trafa je robeny do danej oblasti iba na 20A.... co presne to znamena ja neviem....
Odpovedať
@ivantausk Treba si pockat na pisomne vyjadrenie
Odpovedať
@catscan ja ho uz mam.... ak chcem 32A, tak si musim dotiahnut nove kable... inac mi daju iba 20A.... to je ich stanovisko.... mimochodom, nieje to ich robota tam dat kable?? ak nie, co je ich robota?? myslim distribucie....
Odpovedať
@ivantausk Kvoli jednemu domu nebudu urcite menit menit kable, pripadne trafostanicu (nevieme kvoli comu ti to zamietli). Ich hlavna robota je udrziavat siet v poriadku a v tvojom pripade ti dokazat dodat stabilnych 3x20A. To by potom mohol povedat kazdy, ze chce 3x1000A a nech sa snazia. Holt, ak v tej casti nie je volna kapacita, tak si to bud zaplatis sam alebo pockas niekolko rokov/desatroci na rekonstrukciu elektrickej siete v tvojej lokalite. Ak by vas bolo viac, vedia postavit na svoje naklady aj novu trafostanicu s rozvodmi ale kvoli jednemu, to nema takmer ziadnu prioritu. Kazdopadne u dodavatelov vsetkych sieti plati pravidlo: "Kto vyvolava zmenu, ten plati naklady."
Odpovedať
@danculd dakujem za reakciu. Tebou popisany pripad sa na mna zrejme nevztahuje, kdze trafo vyhovuje (chlap mi navrhol, ze si z neho mozem dat natiahnut vlastny kabel). V projekte su vykonane 4x16mm2 kable a teda technicky urcite vyhovuju... Dokonca projekt predpoklada 5-40A elektromery... Len projektant uviedol, ze navrhuje 20A, kdz predpoklad j spotreba Pi=17kW, co je akurat pre 20A... Ale to nieje jdina moznost... Preco by nemohlo byt 32A??
Odpovedať
Profilova fotka
@ivantausk ja na tiez dom z TC a 3x25A, myslim, ze 3x20A moze stacit. Len treba davat pozor co sa kam pripoji.
Odpovedať
@ivantausk No takto - nepoznám situáciu, ale mám dojem, že v tomto smere máte určité nezrovnalosti: V prvom rade je nutné podotknúť, že záväzná pre Vás je reakcia ZS-DIS, nie technická správa, ktorú ste tu predložili. AD1 - určite si nebudete môcť z TRAFA natiahnuť vlastný kábel, na to dám krk, kábel budete môcť viesť z RIS, ktorá sa možno zhoduje s tou, ktorú Vám navrhal ZS-DIS AD2 - "V projekte su vykonane 4x16mm2 kable a teda technicky urcite vyhovuju." - diskutabilné, navyše je to len domienka, sú predsa známe situácie, keď z RIS / SIL bolo potrebné viesť 3x25 a výška hlavného ističa bola 3x20A AD3 - "Dokonca projekt predpoklada 5-40A elektromery... " - to je len rozsah meracieho elektromera priameho, nesúvisí s istením AD4 - "Preco by nemohlo byt 32A??" - z dôvodu, že Vám ZS-DIS zrejme nedokáže rezervovať takúto požadovanú kapacitu
Odpovedať
@ivantausk Ja som mal v projekte 3x25A istič, mal som tam TČ c 3kW elektrokotlom. Ale dal som si iné TČ ktoré má 9kW elektrokotol. Keď ide samotné TČ tak nebude problém. Keď som zrátal že budem mať indukčnú varnú dosku, zopne elektrokotol, žena bude vysávať a ešte ja neviem čo tak to bude na hrane. Chcel som si dať 3x32A istič, ale zamietli mi to, že mi nedajú taký výkon, lebo som na konci vetvy. Tak som sa musel s tým zmieriť. A keď ide o to, tepelná spúšť ističa vydrží nadprúd 1,13In okolo 45 minút. Toľko výkonných spotrebičov súčastne vkuse hádam nebudeš púšťať. Jedine bude problém s tou selektivitou ističov. Ten 25A istič by ti lepšie pasoval. ZSD dáva štandardne 25A ističe. Ale nechápem čo si tým myslel že "rozvody na mojom pozemku sú robené na 20A" Veď prípojku zo stĺpa snáď nemáš robenú 4x2,5 medenným káblom??? Akú máš dĺžku od prípojného bodu po elektromerovú skrinku?
Odpovedať
@ivantausk Teraz som si prečítal ešte ten príspevok kde je foto toho papiere. Skús sám kontaktovať elektrárne, resp. podaj žiadosť takú istú ako sa podáva pri žiadaní pripojenia len tam zaškrkneš že zmena kapacity. A skús čo ti odpovedia. A žiadaj 3x25A istič.
Odpovedať
Článok sa načítava...
tak si poziadaj o 5x20A :) ale ber to takto, cim menej A, tym menej zisku maju a tym menej ty vyhodis von oknom.. treba to pozerat pozitivne ):
Odpovedať
@catscan vdaka za reakciu. Myslim, ze to, kolko komu mozu "rezervovat" nezalezi na peciatke niekoho ale na technickych parametroch. Preto by som potreboval vediet kto a ako to urcuje. Co sa tyka tych 20A, ktore mne "rezervovali", tak to maju z toho projektu, ktory som tu nafotil a to je len ODPORUCANIE projektanta... Ja by som vsak chcel vediet, ako to kto urcoval a ci to je jedina moznost a teda, ci j to nemenitelne... Lebo ja osobne som si isty, ze 16mm2 kabel to znesie v pohode na 32A, kedze mame na rodicovskom dome 4x10mm2 a tam mame 32A.... Tak som si isty, ze 4x16mm2 to vydrzi tiez... A o to ide predsa u ISTICOV... Ochrana a nie "rezervacia"... Ci? Kazdopadne, dam si to precerit a skusim minimalne tych 3x25A....
Odpovedať
@kajo873 proste mne bolo povedane, ze to co mame vyvedene na pozemok umoznuje max 20A... Ci to je technicke parametre kablov, ci "moznost rezervovania" nejakej kapacity ci ruzovy slonik s modrymi bodkami, to ja netusim... Len ide o to, ze potrebujem min 3x25A a teda mi je 3x20 rovnako platne ako 3x5.... A hladam riesenie, ako tam dostat 3x32A aby som nebol na hrane... To je vsetko, hladam riesenie ako vyriesit problem...
Odpovedať
@ivantausk na 3x25A v pohode. Vy tu nepiste prierezy 4x16 a 4x10 jeden je hlinik a jeden je med. Ako bolo pisane, ziadajte o zmenu pripojovavich podmienok a zmenu navysenia istica z 3x20 na 3x25. Ale neviem ci nebude treba projekt. Treba to prepocitat, ale teoretocky by to malo byt fajn, aj ked neviem aku maju rezervaciu na TR. Keby Vam neschvalili 3x25 A, tak si poriadte prednostne prudove rele. A tych 3x20 Vam bude urcite stacit
Odpovedať
@ivantausk Akú máš vzdialenosť od stĺpa odkial ťaháš prípojku po elektromer? 4x16 meď znesie niekoľko násobne viac než 20A. Jedine keby si mal veľkú vzdialenosť od stĺpa, alebo teda keby si bol ďaleko od trafa že si na konci vedenia ako ja. čím si ďalej od trafa tým je väčší úbytok napätia. A oni majú predpis aké napätie ti musia poskytnúť. Tuším sa to dá aj právne napadnúť keď máš dlhodobo nízke napätie u seba, preto sa bránia tým že ti nedajú väčší istič. Ale kto ti to povedal? Priamo ZSD? alebo len ten cez koho to vybavuješ? Máš to na papieri? Vravím skús ich osloviť osobne, resp podaj žiadosť a uvidíš ako sa ti vyjadria. Nie cez niekoho...
Odpovedať
Tak som si precital tie technicke podmienky pripojenia... Uzasne, ako to tam napisu, ten bod 3.2.... Vybudujte si novu pripojku a my vam tam potom za 300€ dame hodiny....
Odpovedať
@ivantausk Podľa tohto sa budeš pripájať priamo v kioskovej trafostanici. Kábel miesto hliny dáš 4x16. A máš tma napísané že 32A istič, tak neviem kde je problém. To že si dávaš kábel od trafostanice po elektromer to je štandardne tak. Každý si to tak musí robiť. Neviem teda odkiaľ máš tých 20A. Možno ešte mal by si mať papier od nich kde sa píše o rezervovanej kapacite. Za to by si mal platiť neviem tuším ale 260€ ale už si nepamätám presne či to bolo toľko.
Odpovedať
Tak vraj je to nemozne z dovodu, ze hlavny kabel, ktory ide z trafa je NAYY - J 4x95mm2. Je tu nejaky elektrikar/revizny technik... niekto, kto by vedel spravit prepocet aby bolo dokazane, ze pre 12 domov je mozne mat aspon 25A istic? Zaplatim danu pracu so spravou.
Odpovedať
@kajo873 jo, vsak mozem sa pripojit... ca 200 m a prechod cez asi 4 pozemky... ale tak mozem... technicky je to mozne... realne to je na 10 rokov presviedcat ludi, ze im mam prekopat pozemok a rozbit cestu.... cize ano, technicky sa to da, ale realne to je na dlho a blizko k nezrealizovatelnosti.... Ja skor teraz potrebujem niekoho, kto prepocita ci NAYY - J 4x95mm2 je dost na to, aby 12 domov malo 3x25A v priemere.... toto ja teraz potrebujem, kedze 3x25A by mi tiez stacilo....
Odpovedať
podla katalogu je prudova zatazitelnost kabla NAYY 4x95> v zemi 219A, vo vzduchu 196A. Co to znamena, si asi vies spocitat sam ;-)
Odpovedať
@ivantausk nevieme okolnosti, vzdialenosti, ale uz len naoko je na 12RD s istenim 3x25A 4x95 zufalo malo. Samoska, ze si pripojku vyhotovis a odovzdas im to do uzivania, nic nezvycajne. A dalej - a to je klucova vec - to, ze ty mas vnutorny pocit, ze kabel "znesie" 25A - 32A je sice pekne, ale nemas to akokolvek podlozene a toto konstatovanie je irelevantne. Zavazne je rozhodnutie ZS-DIS, ktore si predlozil a tí ti 32A povoluju, ale musis instalovat 4x25.
Odpovedať
@catscan dakujem za nazor. Ja som vyslovil tiez moj nazor a ako si si urcite vsimol, tak tu od zaciatku pisem to, ze chcem niekoho, kto mi da nejaky argument, ktory podpori to, co hovoria distribucia alebo to vyvrati....pre mna je zavazny len termin mojej smrti a nic ine... a preto som odhodlany bojovat za to, aby som vedel kurit v dome ak je to technicky mozne... ak to technicky mozne je, tak som odhodlany spravit vsetko mozne pre to, aby som to pretlacil do realizacie.... ak to technicky mozne nieje, tak budem musiet zmenit svoje plany... ale tak na to potrebujem ARGUMENTY a nie len NAZORY....
Odpovedať
@ivantausk Keď si 200m od trafostanice, (najbližšieho prípojného bodu) tak to mení celú situáciu. A keď tam špekuluješ zavesiť ďalších 12 domov, to je úplne iná záležitosť. Oni ti povolujú dať poistky 50A v kiosku a od tial ťahať kábel až ku tebe len pre teba a nie ďalších 12 domov. Na to budeš potrebovať samostatný nový projekt. A neviem či sa to dá potom klasifikovať ako prípojka, skôr ako vedenie z ktorého si spravia prípojky ďalšie domy. A na dĺžku 200m je AYKY 4x25 alebo CYKY 4x16 málo. Aj Kvôli 50A poistkovým vložkám pre ktoré je hodnota impedančnej slučky na 200m káblu moc veľká, by nezareagovali keby nastal skrat na konci a tiež by si mal veľký úbytok napätie až 3,3%. Keď som to počítal s AYKY 4x35 tak impedančná vypínacia slučka pre 50A poistky bola OK a úbytok napätie bol lepší 2,5% ale mal by byť do 2%. Pri CYKY 4x25 je úbytok len 2,3%. Rátal som s 200m kábla, 25A isitčom, a káblom v zemi.
Odpovedať
@kajo873 dakujem. Nerozumiem vsak ani slovo. Skusme teraz neuvazovat s moznostou, ze budem tahat nove kable, lebo namam cas 10 rokov a uz vôbec nie 10k Eur na to, aby som to robil. Skusme sa zamerat na to, ze ked mam ten kabel NAYY - J 4x95mm2 v zemi a z neho je plánovaných napojit 12 domov.... ake mozu mat najvacsie isice??? Toto je pre mna teraz vec na diskusiu... ked mi to vyde 16A alebo 20A, tak skoncila diskusia a budem robit plnynove kurenie, ktorému som sa chcel vyhnut... cely projekt mam spraveny na Tepelne cerpadlo.... Cize skusme sa teraz zamerat na podstatu veci :). Dakujem vsetkym prispievatelom, ale skuste pisat aj pre elektro laikov....
Odpovedať
@ivantausk Tak v tomto pripade (4x95 na 12 domov) si si realne odpovedal, tam sa budes vazne pohybovat v rozpati 16A - 20A a vobec by som sa ani necudoval, ak by ti povolili maximalne 13A !
Odpovedať
Tak zaizoluj dom nech ma mensie straty a 3x20A ti musi stacit.
Odpovedať
@ivantausk Pre laika? Nie nepôjde to tým káblom. Ak by mal i25A ističe. A ako som spomínal 12 domov pripojiť to je už na to potrebné spraviť veľký projekt a zistiť či to to trafo vlastne utiahne ďalších 12 domov. To sa nedá takto zbrucha bez detailov povedať. Ale keby tam chceš 12 domov po 25A ističoch tak aspoň NAYY 4x150. A to ani neviem či by to bolo z hľadiska úbytku napätia ok. Ak by to teda dovolili takto riešiť. Nerieš to tu na fóre ale kontaktuj ZSD. Tu dostaneš len úvahy že možno , asi takto ... Povieme ti že áno pôjde to, prídeš za ZSD a povedia nie. Ale ak chceš napojiť ďalších 12 domov, možno by mali aj záujem rozšíriť sieť.
Odpovedať
@catscan nuz, realne som si neodpovedal.. zase som len napisal nejaky nazor... realne odpovedat je dat argument.. ako napr. Mam 20 jablcok a mam ich rozdelit medzi 10 deti tak aby dostalo kazde min jedno cele jablcko... a teda: 20/10=2 => kazde dieta moze dostat minimalne 1 cele jablcko => vyhovuje dalsi priklad: Mam 20 jablcok a 21 deti... 20/21 = 0.95 => kazde dieta nemoze dosat cele jablcko => nevyhovuje.... Dufam, ze je to teraz dost zrozumietelne, co potrebujem... facts and figures.... Proste potrebujem cislo, ktore mi povie, kolko je tam max povolene dat... ale vypocet a nie cucanie z prsta.... PROSIM, VYPOCET..... nejaky vzorec alebo nieco podobne.....
Odpovedať