Zateplenie fasády minerálnou vlnou - ako kotviť?

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal na skúsenosti so zateplením fasády minerálnou vlnou Knauf FKL resp. Isover NF 333. Udávané je minimálne kotvenie pri celoplošnom lepení, resp. žiadne kotvenie do 8m výšky. Má niekto s týmto zateplením skúsenosti ? Ako ste kotvili, aké lepidlo ? Stenu mám tehlu Heluz Family 30. Ďakujem za každú radu.
Odpovedať
Každá T špára + 2 do stredu na každú dosku. Nakresli si obdĺžničky :-) Tak kotvili mne 16cm Nobasil. Stovky obr nájdeš na google.
Odpovedať
@pripad001 Tomu sa práve chcem vyhnúť. Nerád by som mal tehly ako ementál. Preto chcem kotiev čo najmenej, najlepšie žiadne. Hrúbka zateplenia je plánovaná na 20cm resp. 22cm.
Odpovedať
Tvoj dom, tvoje peniaze. Ja som videl, čo dokáže povystrájať vietor s fasádou bez kotiev. A to bolo 10cm EPS.
Odpovedať
@scribe uvedomujes si, ze tie tehly su este deravsie ako emental uz z vyroby? :)
Odpovedať
Profilova fotka
@gashtaan Presne tak jednou dvomi dierami navyse to vytunujes k lepsiemu
Odpovedať
@wolodymyr V prvej ponuke som mal 1600 kotiev. No nekúp to. Teraz vážne, hľadám niekoho kto zatepľoval kolmým vláknom ak niekto taký je a jeho skúsenosti. Vďaka.
Odpovedať
@scribe pri celoplošnom lepení vaty na novú tehlu netreba kotviť, ale ja by som to riskol len pri bungalove. Pri vyššom dome by som kotvil
Odpovedať
@jakino Použil si isover alebo knauf ? A už to prežilo nejakú zimu ? Máme podkrovný dom. Výška steny na zateplenie max 4.5m
Odpovedať
@scribe Ja som dával na starší dom na brizolit sivý polystyrén, ktorý som kotvil. Výška steny bola v štíte až 12 metrov :-) V drevostavbe mám za kamión vaty Knauf Nobasil. Tá tvrdá fasádna vata Knauf sa vyrába na Slovensku, takže by som si, ako správny lokálpatriot, vybral ju
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
@scribe trošku obnovím tému, ako ste nakoniec kotvili? My ideme zatepľovať toho roku minerálnou vlnou Knauf FKL resp. Isover NF 333 (uvidíme na čo bude lepšia cena). Ďakujem za info
Odpovedať
Profilova fotka
@jakino ako sa vám robilo so sivým polystyrenom a aku znacku ste dávali?
Odpovedať
@elisss54 robila mi to firma a nesťažovali sa. Bol od firmy Austrotherm
Odpovedať
Článok sa načítava...
Ako písal niekto vyššie, do každéhu styku dosiek kotva + 1 kotva (dve pri MW) do stredu. Ked už nie kvôli vetru, tak aby sa po nahriatí slnkom nepriznali styky dosiek vplyvom deformácie materiálu :-) Norma tieto veci presne popisuje.
Odpovedať