chcem sa spytat ci mozem zaizolovat zaklady tym stylom ze dam na zaklad eps10cm +naten nalepim xps 5cm a nato nopovku, vsetko prihrniem zeminou?? dakujem
@roman1992 Izolace soklu nad 5 centimetrů tloušťky je téměř nepoznatelná.
Konkrétně například pro dům 10x10m vychází roční ztráty
soklem 5 cm tloušťka/50cm hloubka 1,38 MWh,
soklem 10 cm/50cm 1,31 MWh.
soklem 5 cm/1m 1,25 MWh
a soklem 10 cm/1m 1,14 MWh.
Výsledky zjištěny reálnou 2D simulací soklu dle stránky http://kondenzace.kvalitne.cz/tepelne...
Mnohem účelnější je investovat do zateplení vrchní části domu. Tedy především zdí. Investičním optimem vychází izolace obvodových zdí cca dvojnásobná proti izolacím podlah. Zemina pod domem už sama o sobě funguje jako 10 cm polystyrenu. Opravdu to nejsou hořící sloje :-) pod domem. Pokud se rozepíšete více o návrhu domu, můžeme zjistit největší ztráty a optimalizovat výsledek.