Voda v izolácii

Pozdravujem, počas zatepľovania plochej strechy a následnom spádovaní strechy formou spádových klinov počas búrky voda zatiekla do medzier medzi jednotlivé dosky EPS. Niečo sa možno odparilo, predpokladám však, že voda sa mohla dostať aj pod samotné dosky, ktoré boli lepené penou. Akým spôsobom vodu dostať z týchto priestorov, resp. môžem prejsť k pokládke asfaltových pásov? Môže do budúcna táto voda spôsobovať problémy? Vďaka
Odpovedať
Profilova fotka
V plášti sa osadzaju kominky, tie umožnia odparenie vody
Odpovedať
@jan45 Kominky v projekte nemam navrhnute, strechu mam bez akehokolvek prestupu. Čo ak nepoužijem takéto komínky?
Odpovedať
Profilova fotka
Ak ich nepoužijete tak voda stečie cez strop . To že nemáte niečo navrhnuté, ešte neznamená že to tam nemôže byť.
Odpovedať
@user To je co za konstrukcia? Asfaltove pasy by mali ist na deku pod eps. Ako to mate navrhnute?
Odpovedať
komínky nedávaj, nič nevyriešia - je to prekonané riešenie lebo sa po rokoch zistilo, že ich účinnosť je takmer nulová - odvetrajú asi ta pol metra vo svojom okolí a do hĺbky podľa druhu materiálu možno 50mm. To, že ti strecha zatiekla nemusí byť žiaden problém pokiaľ: 1. Nie sú v streche materiály, ktoré vodou degradujú (napr. na báze dreva.....) 2. Pri návrhu plochej strechy je projektant povinný realizovať jej výpočet vo vzťahu kondenzácie vodných pár v celoročnej bilancii, ktorá musí byť v pluse čo do schopnosti odparenia sa prípadnej skondenzovanej vodnej pary. Od toho, aký tam je plus odparenia sa dá zistiť kedy sa voda odparí. Ak je strecha ešte nedokončená čo do položenia úplnej hydroizolácie, treba to posúdiť na súčasný stav. 3. Jedno ti však môžem napísať, asfaltové pásy, ktoré ideš dávať na strechu, sú to najhoršie čo do paropriepustnosti a ak ich tam dáš, tak aj keby bola strecha v pluse odparenia, bude to tak málo, že sa ti napr, 1 liter vody zo štvorcového metra bude odparovať 10-15 rokov. 4. Ešte záleží akú tam máš parozábranu a ako je zrealizovaná.
Odpovedať
@kejsix Použité je riešenie z linku, akurát spád je tvorený z EPS http://icopal.sk/skladby/14aa/ @mesarosanton Ak je pod EPS parozábrana a samotné EPS je k sebe a medzi sebou lepené, dostane sa tá voda do nosnej konštrukcie?
Odpovedať
Chybou je, že skladba strechy neprešla cez zodpovedného projektanta, ktorý min. v realizačnom projekte je povinný robiť výpočet. Resp. preberá za skladbu zodpovednosť v konkrétnom projekte a to seriozny ZP bez výpočtu nepreberie. Dodávateľ skladby z linku má určite niekde napísané, že v konkrétnom použití musí použitie strechy potvrdiť ZP. Píšem to preto, lebo ak v uvedenej skladbe zabuduješ akúkoľvek vlhkosť, tak je tam skoro na veky, lebo sa nemôže odpariť ani do hora a ani do spodu. Je to v podstate zlá skladba strechy u ktorej je ešte predpoklad (neviem to bez výpočtu odhadnúť), že parotesnosť hydroizolácie je väčšia ako parotesnosť parozábrany a teda v streche bude ešte narastať vlhkosť z kondenzácie. To že je EPS lepené nehrá rolu, lebo ak na ňom stojí voda možno pol hodiny, tak zatečie dolu, lebo to prakticky v realizácii vodotesne nezlepíte.
Odpovedať