Kondenzacny kotol CYKLOVANIE

zdravim vie mi niekto povedat vysvetlit preco cykluje kotol plynovy KK jedna sa o kotol INTERGAS 24KW novostavba zateplena kotol zapina aj kazdych 10min ak cykluje
Odpovedať
Profilova fotka
treba zacat citanim: https://old.modrastrecha.sk/forum/sea... bezne je to vysoky minimalny spodny vykon kotla, podlahovka/radiatory nestihaju odoberat teplo (z rozcnych dovodov) a prehreje sa "spiatocka". Kotol moduluje tak, ze sa vypne. Cele sa to v cykloch opakuje.
Odpovedať
@t0ny08 K tomu kotlu som našiel spodný výkon cca 7kW, čo je pre dnešné novostavby už max. potrebný výkon do kúrenia. Vidím to na zlý výber kotla. Sú dostupné, ale drahšie kondenzačné kotle s moduláciou 1:10, t.j. spodný okolo 1-2kW a vrchný 15-20kW. Vrchný vysoký výkon je potrebný pre ohrev TÚV prietokovo, prípadne pri voľbe malého zásobníka TÚV.