Menu Forum

Vlhká izolácia v nepodpivničenom novodome

fotoportrét
fotoportrét
maros121976 (41 r.)
Registroval sa 7. októbra 2011 na modrastrecha.cz. Pridal 45 príspevkov. Poprad, Slovensko.
  • Staviam dom
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
maros121976 (41 r.)
Registroval sa 7. októbra 2011 na modrastrecha.cz. Pridal 45 príspevkov. Poprad, Slovensko.
  • Staviam dom
    Slovensko
 Mam novostavbu . Celý dom je nepodpivničeny a k tomu je aj odrenažovany ! Ale aj tak je vntorna izolacia domu vlhká skoro mokrá . Dom je nad terenom tak cca 100 cm . Mal niekto podobny problém Ako mám ja. Ďakujem
23. jún 2013 o 21:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
 Dobrý den. Pokud máte rozestavěný barák, kam volně proudí venkovní vzduch, tak s největší pravděpodobností se jedná o kondenzaci vzdušné vlhkosti. Změřte si teplotu vzduchu, RV vzduchu a teplotu té hydroizolace. Někdo Vám to spočítá. Pouze pro ilustraci : teplota vzduchu +27°C, RV vzduchu 75% a tomu odpovídá teplota rosného bodu +22,2 °C
Čili v této konfiguraci by na podlaze o teplotě 22,2 °C a nižší, kondenzovala vodní pára a dělaly by se kaluže. Mimochodem, toto je naprosto standartní děj ve studených sklepech, když v létě větráme. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
23. jún 2013 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to