Zavlaha Toro- aky kabel pouzit medzi venitl a jednotku?

Profilova fotka
dobry, prosim vas, aky kabel je vhodny na zavlahy, zakopat do zeme, na spojenie medzi ventilmi a riadiacou jednotkou? chcem presunut jednotku a pozeral som ze chlapci mi tam dali JYTY J 7x1. Ale pozeral som ze tieto kable su do interieru. dakujem Silviu
Odpovedať
@silviu my pouhivame medené kable lankove také ake sú na elektroventiloch ale dával som tam už aj klasický telefóny kabel s tvrdým medeným drotikom. Tam ti ide len 12 v. Cav.
Odpovedať
Profilova fotka
@stefanik111 hej, tam nie je vysoke napatie. ja sa len bojim aby to o 10 rokov neprehnilo nasiel som na nete taketo, ale maju to iba v cechach: Ovládací kabel IRC 7x1mm2/100m LY2Y pro uložení v zemi
Odpovedať
@silviu daj to do chranicky
Odpovedať
@silviu plast za 10 rokov urcite neprehnije, ventil ovladate 24V, 0,5A, tam je 1mm2 mnohokrat viac ako treba.
Odpovedať
Profilova fotka
@stefanik111 @jano2007 ano, ostanem u tom istom kabli JYTY J 7x1. dakujem
Odpovedať
@silviu ja to budem robit za mesiac tiez ale dam lankovy 12x0.75mm2
Odpovedať
Profilova fotka
@jano2007 ake to ma znacenie?
Odpovedať
@silviu fuha, neviem len som hodil do googla, lankovy kabel, po par klikoch som to mal 1m za 1,2e
Odpovedať