zvodič prepätia

10. nov 202060

ahojte, potrebujem poradiť. V domovom rozvádzači mám privedený prívodný kábel 4 žilový a chcem tam osadiť zvodič prepätia. Mám použiť pre TNC sústavu a potom robiť bod rozdelenia, alebo najskôr sústavu rozdeliť a potom použiť kompletný 4 pólový.
@technik007 @merak

  • @mahatma76 či spravíš tak alebo onak, použiješ stále zvodič prepätia pre TN-C sústavu

  • zvodic ma byt prvý na rane prepatiu a zvodic osad hned za hl.vypinacom a s co najhrubsimi vodičmi pripoj

  • @merak  rozumiem, ale čo je lepšie? prípadne čo sa v praxi viac používa?

  • Sponzor fóra
  • @mahatma76 čo sa viac využíva?
    hneď na prívode zriadiť PEN zberňu, tam priviesť prívodný PEN vodič, tam priviesť vodič z HUS / HUP (uzemnenie), tam zviesť zvodič prepätia, odtiaľ viesť potom PE vodič na PE zberňu a N vodič na N zberne.
    čo najkratšie vedenia, čo najkratšie trasy, minimalizovať slučky, spraviť to hneď na prívode najideálnejšie tam, kde vchádza prívodný kábel do rozvádzača

  • @merak áno, tak to mám pripravené, aj to tak urobím. Išlo mi len o to, či kúpiť a použiť 3 polový alebo 4 pólovú prepäťovku. Ale kúpim 3 pól.
    Vďaka za odpovede

  • @mahatma76  ked už prepäťovú ochranu , potom všetke stupne, viac pozri na
    http://www.feltech.sk/index.php?sel=7&newID=18
     pozri tiež ochranu prúdovým chráničom pred nebezpečným dotykovým napätím prístupnej vodivej časti spotrebiča