Mal by som otázku na fundovaných elektrikárov. Plánujem na jeden svetelný zdroj napájaný 230V zapojiť 4 PIR čidlá. Osobne som toho názoru, že to možné je (paralelné zapojenie štyroch čidiel) len by som sa chcel uistiť, že moje uvažovanie je správne. Vopred ďakujem. 🙂

  • @jamk1  Takéto riešenie zvykne byť na dlhých chodbách, kde nestačí jedno pohybové čidlo. Tam svetlo zapne ktorékoľvek čidlo, ak zaznamená pohyb. Tak sme to mali v bytovke, kde som býval. Takže si myslím, že to je možné.

  • @chrobak7  Vďaka, kvôli podobnému účelu to potrebujem. Nie síce chodbe, ale dielňa. Potrebujem aby bola čídlami pokrytá cela plocha dielne. Pri vstupe sa svetlo zapne a pokiaĺ sa niekto v dielni zdržuje a pohybuje, svetlo svieti. Keď opustí dielňu posledný človek, po uplynutí nsstaveneho času sa svetlo vypne. 🙂

  • @jamk1  Len pozor, lebo sa môže stať, že ten niekto, kto bude v dielni, si sadne alebo bude niečo robiť bez pohybu a svetlo mu zhasne. Bude sa musieť "pohnúť" aby sa mu svetlo znovu zaplo.

  • Sponzor fóra
  • @chrobak7  To mi je jasné. Čidlá ktoré mám sa dajú nastaviť v rozsahu 20 sec- 10 minút. Predpokladám, že za 10 minút sa človek pohne natoľko, že jeho pohyb číslo zaznamená. 🙂

  • @jamk1  Len pozor na to,ze niektore cidla,pokial su prave zopnute,tak pohyb neregistruju.

  • @jamk1 Môžeš to urobiť tak ako myslíš-chceš, robil som to v At v garáží na autá kde bol vchod-východ na 4strany k autám...Bez problémov...Len MUSIA byť rovnaké na to nezabudni!! 😉

  • @technik007 Ďakujem. To že.musia byť rovnaké mi je jasné 🙂

  • @jamk1 Tebe ale stačí iste aj menej ako 4-pohybové čidlá...A ďalej použi čidlá také aké mám ja, že pokiaľ si v dielni a "nemáš pohyb" tak Ti časuje od posledného pohybu a keď zaregistruje pohyb tak sa nevypne...Ako odídeš a nie je pohyb tak "začne časovanie" Tebou zvolené /odchodový čas/ a svetlo vypne.. 😉

  • @dusan72  Aha, to som nevedel. Ďakujem 🙂

  • @jamk1  ak majú v sebe čidlá relé, nič viac nepotrebuješ, len ich zapojiť ako OR. Ak sú to tranzistor/tyristor/optočlen čidlá /alarmové/ tak + jedno relé /cievka menovitého napätia/ a zasa "funkciu OR"...

  • @jamk1 ..Snímač č.1 ktorý je nastavený napr. na 1min. 2.snímač je nastavený na 70sek., 3.snímač 90sek. 4.snímač 100sec...Ak zapne 4.snímač tak predošlé sú "out off" vypnuté a nebudú reagovať na žiadny pohyb..Závisí všetko od toho ktorý snímač pohybu zapne ako prvý a to nebudeš vedieť 🙂 Pretože nikdy nenastavíš snímače presne rovnako... 😉

  • @technik007  Super, vďaka 🙂

  • @megdesign  Vďaka 🙂

  • @technik007  Tak si to predstavujem. Mám žiarovky s pohybový senzorom a tie tak fungujú Čas je nastavený pevne na minútu a sk v priebehu minúty spravíš pohyb, tak začne odznova odpocitavat minútu. 🙂

  • Sponzor fóra
  • @jamk1 ..a aby som nezabudol, ak máš senzory "relátka" môžeš dať i LED žiarovky ak nie tak zabudni aby Ti svietilo svetlo,senzor "ukončený" triakom pôjde IBA s obyčajnou žiarovkou!!! nie LED😉 😉

  • @jamk1  asi pred mesiacom som kamošovi zapájal 3 ks pir Legrand na schodišti,ktoré zopínali 3 svietidla.Zospodu schodiska,v strede na podeste a zhora schodiska.A funguje to dobre.Posielam obrázok zapojenia priamo od výrobcu,je to tam nakreslené,len pridáš ďalšie svietidla.

  • @similsk Ďakujem pekne. 🙂

  • @technik007  Toto je veľmi dobrá pripomienka. To by ma ani len nenapadlo. Budem mať LED svietidlá, tak si na to musím dať pozor. Vďaka. 🙂

  • @jamk1  Keby ti náhodou po zapojení preblikávali tie LED žiarovky, tak stačí dokúpiť takýto odrušovač:

    https://www.ledsviti.sk/Odrusovac-blikania-LED-zdroju-do-275V-d1749.htm?gclid=CjwKCAiA5JnuBRA-EiwA-0ggPXdLyDNMbdABIGHDWiY22LHEIIdSbfqPOeUkN6P3DICCJsvbWTcGFxoCKnEQAvD_BwE

    Ja som to použil na chodbe, kde mám LED svietidlá s chodbovými vypínačmi.

  • @chrobak7 Ďakujem Tebe a aj všetkým ostatným za všetky pripomienky a upozornenia na úskalia spojené s mnou pripravovaným zapojením LED svetiel. 🙂