prečo vlhne novostavba

6. aug 2022460
  • ďakujem všetkým za postrehy

    -doska je zaizolovaná zvrchu ipou, riadne s presahmi spojenými horákmi, doska je od terénu cca 20 až 40 cm nad, mal som stavebný dozor - je vylúčené aby to bolo sfušované

    -sprchový kút, záchody, umyvadlá ani žiadny iný odtok vody sa zatiaľ nepoužívajú

    -poter bol pred pokládkou vysušený podľa merača vlhkosti na menej ako 1%

    -žiadne neštandartné zvody alebo iný možný zdroj ako by dažďovka mohla ísť nemám

    -teraz ako je pekne tak to rýchlo schne a mizne, ostávajú len fľaky na farbe

  • Ďakujem všetkým za postrehy!

    Príčinou bol zle zlisovaný spoj vodovodného rozvodu.
    Odvlhčovačmi som vytiahol už cca. 1000 litrov vody.
    Obložkové zárubne boli zvnútra plesnivé.

    Rozoberali by ste aj laminátovú podlahu aby sa vlhkosť mohla dostať ľahšie preč? Podlaha je nepoškodená, je pod ňou parozábranná podložka, ale keď strčím ruku hlbšie medzi podložku a betónový poter je tam vlhko...

  • @mojmirm   super mašinka ten odvlhčovač. A ja som mal ten istý typ. Potom som to predal.
    Možno, že to aj bol môj 😁

  • Sponzor fóra
  • @mojmirm  je sice zbytocne sa teraz pytat,skody asi mate dost z toho zle zlisovaneho spoja vody ale stacilo asi robit tlakove skusky ked sa robili rozvody..nie je to nic zlozite,na par minut sa natlaci do rozvodov vzduch a problem by sa nasiel..

  • @dart9  to sa samozrejme robilo, LENŽE ten spoj pri 5 a viac baroch pri skúške držal, ale pri 2-3 baroch v prevádzke nedržal...

  • Pre toto nedavam do podlahy ziadny spoj.
    Som zvedavy co bude z takymito lisovacimi tvarovkami za 20-30 rokov a ako sa to bude opravovat

  • Ako to bolo lisovane klasickými ci aku remsom

  • Podlahovinu zdemontovat, inak to budete este dlhooo tahat a iba problemy s plesnou budu…
    Doma som mal asi 5 odvlhcovacov, velke profi. Za 2 tyzdne vytiahli fakt neuveritelne mnozstvo. Ale vtedy boli este SKK, platil som dakych 60 000. No mam za to, ze zachranili podstatne viac, lebo bolo pred zimou a nebolo este zateplene.
    Smola proste, tak nech co najskor sa tej pohromy zbavite.

  • @michal_brezansky  ahoj a co by sa malo davat do podlahy, ked nie ziadny spoj? cisto zvedavost, ja nie som vodar.

  • @dart9  Nezalisovany fitting vydrzi 8 barov aj tyzden bez uniku a po case zacne pustat 🙂

  • @miselito  tak ako sa robi podlahovka cez rozdelovac tak isto aj voda moj nazor

  • Však ale on ho mal zalisovany ale asi zle . Anezalezi pri tom alpexe aj dosť od značky?

  • @miselito  ja mam vsetky prepoje v priechodnych nastenkach tvaru U... teda v podlahe su len rurky

  • @miselito   dá aj bez spojov v podlahe. Ja tam nemám ani jeden. Rúrky vyohýbane do steny a tam nástenky čo keď začnú kvapkať hneď je fľak na stene vidieť.

  • ok vdaka za radu. je to dobre riesenie a hlavne nemusis vysekavat do podlahy. zapamatam si

  • @mojmirm  Nam ked odvlhcovacia firma susila byt po zataceni od hornych susedov, vraveli, ze najlepsie je odkryt vsetko, co je vlhke. Ale, ak chces mat istotu, ze vsetko prebehne ok, nechaj si pomoct firmou, co sa tym zaobera. Usetris si vela starosti do buducnosti. Spolahlivi su napr. Drystar.

Pridaj príspevok

    Nenašli ste čo ste hľadali?

    hľadať len v názvoch tém