Dom zatiaľ bez zateplenia - vlhké preklady a monolit až po omietku - sádrokartón

Ahojte, mám takýto problém. Dom sa nestihol do zimy zatepliť, potery a omietky hotové (09/2019), kúrenie spustené (vo vnutri stála teplota 21°C), vnútorná relativná vlhkosť celkom v pohode 65%RH. Dom je s Porfixu a má všetky preklady spolu so stropom v jednom kuse (železobetónový monolit) na oboch poschodiach, rovná strecha kvalitne spravená s EPDM hydroizoláciou, presah atikových plechov nieco cez cca 20 cm. Pri intenzívnych dažďoch a vetre hlavne severná stena dostáva riadne zabrať a monolit nasakuje vodu až po vnútorne omietky. Chcem dať cez zimu sádrokartón na strop, ale obávam sa čo to spraví, keď po každom veľkom daždi takto namoknú omietky. Sádrokartón nerád vodu. Je možné nejako dočasne ochrániť zvonku betón proti dažďu ? Lepiť styrodur alebo soklové dosky sa mi tam moc nechce. Na jar príde komplet zateplenie (EPS Greywall + fasáda). Nebude problém v zime pri mrazoch s tým mokrým betónom resp. omietkami ?
Odpovedať
@juriik ono sa tomu teraz asi nevyhnes, mokre to bude, presakuje to dost to je pravda, ja by som to uz nechal tak nech to cez zimu riadne premrzne a na jar vsetko dokoncit
Odpovedať
P.S. Tá prvá foto dole, ten čierny flak je len tieň. Fotil som to s čelovkou na hlave. Problem je len pri stropoch.
Odpovedať
@juriik nic ja si myslim, ze to nechat, ako hovori sa, ze by sa ani okna nemali davat aby to premrzlo vsetko, ale tak ich len pootvarajte na ventilacky a dajte tam folie aby neprsalo dnu alebo co aby to riadne premrzlo a aby sa tam ta vlhkost nedrzala, kamos teraz stavia a oni dokoncili strechu, miesta na okna zalepili igelitom a uz sa bude dalej robit az na jar..
Odpovedať
@juriik skor sa ti zraza vnutorna vlhkost na studenom betone, nez to presakuje z vonku... ja by som sadrokarton neurobil kym nie je aspon ten beton z exterieru zatepleny, zima este len pride a bude to len horsie.
Odpovedať
@juriik suhlasim s @gashtaan momentalne je to tepelny most ako svina, tomuto pomoze len zateplenie...
Odpovedať
Profilova fotka
Za mna je to tiez vyzrazana vnutorna vlhkost, nie premoknute durch. Mal som rovnako v zime nezatepleny veniec a vnutri temperoval.(bungalov, veniec pre presah nebol mokry od dazda) Vetrat, odvlhcovaT, SDK to v mojom pripade vydrzali bez ujmy. (Boli vsak spustene ca 150mm pod vencom.) Konstrukciu mozes spravit bez obav, ci to vydrzi SDK sa neodvazim hadat. (Ja by som to riskol, v zime bude vetranie ucinnejsie)
Odpovedať
Kondezuje vlhkost, kup su odvlhcovace a nechaj bezat radovo tyzdne, tam je mrte vody.
Odpovedať
Týžďeň v kuse mi bežal profi odvlhčovač ATIKA ALE 1200N a v priemere som vylieval 15-17L za 8 hodin, čo je cca 50L za deň. Stavebný prúd je drahý, vrátil som to a riešim to kúrením a vetraním. Plyn je lacnejší, Pred týždňom bola vlhkosť vo vnútri cca 55-60%RH, teraz to stúplo na 65-70%RH. Vyzrážaná vlhkosť (na foto) sa objavila týždeň od vrátenia odvlhčovača a po intenzívnych daždoch. :-| Asi slabo kúrim a vetrám. Musím to vyriešiť, lebo cez zimu sa musí urobiť sádrokartón, obklady, dlažby a podlahy.
Odpovedať
Teraz keď som sa zamyslel po Vašich príspevkoch, len ma to utvrdilo, že je to vyzrážaná vnútorná vlhkosť na studenom podklade (v mojom prípade betón). Potvrdzuje to aj fakt, že rovnaký problém mám aj v izbe z ktorej sa ide na strešnú terasu, kde je betón monolit viac schovaný a nie je vystavený priamemu dažďu, lebo je tam väčší presah strechy.
Odpovedať
Cez zimu neurobis nic ked tam nechces dat odvlhcovac a musis viac kurit a viac vetrat. Pridu mrazy a to este len uvidis ako sa ti tam na betone vyzraza voda. Podla mna skoda penazi a namahy,nebude to ono,navlhne vsetko.
Odpovedať
@juriik Chcel si šetriť na prekladoch, tak teraz nelamentuj. To sú všetko tepelné mosty, ktoré budú robiť problémi aj po zateplení.
Odpovedať
@juriik Zatepli zvonka a máš po probléme :-)
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@juriik mas zly merac vlhkosti skus dalsie aspon 2
Odpovedať
Ja som šetriť nepotreboval, Porfix preklady by ma vyšli určite lacnejšie ako poctivý železobetón. Myslím si, že preklady v jednom kuse so stropnou železo-betónovou doskou nie je krok vedľa. Kúpil som nový vlhkomer s priemyselným senzorom od Švajčiarského výrobcu Sensirion. Myslím, že v tomto problém nebude. Viem to overiť ešte s kalibrovaným vlhkomerom Testo.
Odpovedať
Profilova fotka
@juriik otazka je,nepomohlo by tomu keby ta ZB doska mala z vonku styrodur? bezne sa to robi v ramci salungu..
Odpovedať
Profilova fotka
@juriik posledne dva tyzdne si toho vela navetrat nemohol, pockaj na zimu a mrazy. Ja som sa na veniec chystal nalepit EPS, kvoli tomu ze to bolo mokre, ale nakoniec som to vydrzal. :-) Pomohlo aj to, ze to bolo skryte pod SDK 8-) Edt. Prinajhorsom pouzi na najhorsich miestach zeleny SDK. Ten znesie dost. Edt.2 zakur viac a prehod si elektrinu.
Odpovedať
@dart9 ten styrodur je tam len ako dorovnanie tepelného odporu betón vs Ytong alebo tehla.
Odpovedať
Profilova fotka
@14054 chapem na co tam je takze ak tam nie je tak ten ZB strop musi byt chladnesi ako YTONG a preto to tam vlhne ale az ked zacal kurit samozrejme..
Odpovedať
Profilova fotka
@dart9 vlhne to kvoli teplote povrchu, nie preto ze je ZB strop chladnejsi. Ako vidno na foto, najhorsie je to v kutoch,kde je najmensie prudenie vzduchu.
Odpovedať
Profilova fotka
@kaspy no comment..
Odpovedať
nekur na 21°C ale iba temperuj
Odpovedať
Teplý vzduch dokáže viazať viac vlhkosti, ako studený. Teda predpokladám, že by som mal keď chcem vnútornú vlhkosť dostať preč viac kúriť a pravidelne vetrať. Druhá strana mince je ale docieliť také podmienky vo vnútri aby som nedosiahol rosný bod.
Odpovedať
@dart9 ja tam mám styrodur aj tak mi to premrza
Odpovedať
Profilova fotka
@juriik ten tvoj poctivy..., zelezobeton ako pises, ti bude sposobovat este vela vrasok...
Odpovedať
udff takychto tu este bude do jari
Odpovedať
@kejsix veru, robiť interiér na finál a pritom nemať ošetrené také megatepelne mosty, to príliš nejde dokopy...
Odpovedať
@juriik tabulka hovori to, ze netreba kurit na trenirkovu teplotu, ale len temperovat. Skoda, ze nemas na tom betone aspon 5 cm styroduru, trochu by to pomohlo...ale nie pri 21 stupnoch.
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?