Zdravim vsetkych ...potrebujem stropny system viete poradit aky by bol naj aj cenovo aj kvalita kosice okolie poprosim o radu ....15×11 hrubka minimalna aka je na trhu ....dakujem
Odpovedať
Najlepsie je spravit zelezobetonovy monoliticky strop
Odpovedať
Profilova fotka
@tomassebest vies my to viac vysvetlit...?
Odpovedať
Profilova fotka
@skin1984 zvuková a tepelná izolácia,
Odpovedať
Profilova fotka
@skin1984 15x11 su rozmery? je v tom nejaka vnutorna nosna stena? Lebo na 11m budete potrebavat prefabrikovane panely. To sa v ZB alebo skladanych stropoch vybavit neda.. Ak su rozpony do 6m co je bezne na domoch. Tam podla gusta. Najlacnejsie tusim vychadza ZB, a potom rozne skladane stropy.
Odpovedať
Profilova fotka
@sidewinder ano rozpetie je 5,10 m ja si asi tiez myslim ze klasika betonova deka nepredimenzovat zelezo podla mna hrubka 15,18 cm a vyuzijem este plochu na odkladaci priestor popripade na detske hry aj ked som ccca pocital ,(stojky z lesa kamarat nosi drevo ,300 eur.,dosky ked kupim vyuzijem na podbyjanie ,salovanie,zelezo kari dvakrat na seba 12 roxory kazdy meter 500,eur ,beton 30m3 cca s dopravou 2000 eur,par kamaratske soboty praca 300 eur cca 3500 eur a deka ako lusk ....
Odpovedať
Profilova fotka
@skin1984 ak viete mat debnenie vlastne z reziva. tak jednoznacne zb doska. ak chcete napocitat zelezo tak mi posilite podorys ako to vyzera a rozmery a nahodim. hrubka dosky stropu ak sa nebude do stropu opierat strecha tak 170 mm by myslim slo. ak by sa pocitalo s nejakou nadstavbou do buducnosti alebo sa o strop oprie krov tak 180 mm.. ale zalezi od podorysu.
Odpovedať
Profilova fotka
pri ZB stropoch je velka "zbytocna" polozka prenajom debnenia, v pripade debnenia z reziva zase velky odpad. na druhu stranu sklada e stropy su pracne a piplave.. sam som nerealizoval ale co som robil projekty a stavebnik kalkuloval varianty vacsinou to skoncilo na zb doske. v globale material+pracnost+ cena za cas je to najlacnejsie. ak clovek niektoru polozku vypusti, realizuje si to sam a ma cas, tak to zacina byt zaujimave. zo statickeho hladiska: v monolite sa da spravit aj nemozne, skaladane stropy maju nejake obmedzenia ci uz unosnosti alebo tvary a podobne
Odpovedať
My máme ŽB strop, kedže máme bungalov 266 m2, počítal nám železo a hrúbku betónu statik z dôvodov, ktoré sú na dlhšie, hrúbku mame 20 cm. Nechceli sme žiadnu klimatizáciu ,tak sme najmä pre tepelno inzolačné vlastnosti zvolili ŽB strop, a dom ako taký z tehly. Prenájom debnenia originál aj s kladačským plánom on napr. DOKA systém stojí majland. No na bazoši nájdete kopec ľudí, ktorí prenajímajú DOKA a PERI systémy, ktoré firma vyradila a na bežné stavby stačia, stojí to zlomok ceny a dajú Vám to aj s kladačským plánom. Je otázne, či Vás to vyjde lacnejšie s drevom ,stojkami ,rezanim atď.
Odpovedať
Profilova fotka
@sidewinder posielam foto tu strednu nosnu priecku zrusim ,,,myslim ze bude v tej vyske ako obvodove murivo ,
Odpovedať
Profilova fotka
@sidewinder chapem to je jasne mam dosky zo stavby 6m3 ktore som kupil za 100 eur v dlzke 5 m a sirke 15cm ,pouzite aj keby nebol strop tip top myslim vzhlad ,aj tak sa dava sadrokartonovy podhlad ....
Odpovedať
Profilova fotka
@sidewinder
Odpovedať
Profilova fotka
@skin1984 staci mi ten posledny obrazok - podorys. Ale poprosim lepsie pofotit, mozno aj 4 fotky 4 kvadranty lebo neviem citat koty. A este jedna dolezita vec. Ak pojde rovny ZB strop tak bude treba pridat jeden alebo dva rady tehal. Lebo podchodna vyska 2450 mm je malo nesplna normu. Tusim sa v norme pise nieco cez 2600 by malo byt. Nerozumiem "tu strednu nosnu priecku zrusim" ?? ta stredna nosna stena co ide stredom baraku zhora dole na obrazku tu treba jednoznacne nechat. A hrubka 300 mm (tensiu by som nedaval) A este k nazvosloviu. Nosne priecky neexistuju. Su nosne obvodove steny a vnutorne nosne steny.. priecky su len priecky..cize deliace konstukcie. Jo a este posledna otazka. nad vstupom 101 a nad terasou 108 bude ZB doska alebo nie?
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@skin1984 este doplnenie. V tomto pripade bude mat zmena stropu zasadny vplyv na vyzor domu !!! preklady nad vstupom a nad terasou uz nebudu zaloemene ako su a nebudu kopitovat sklon strechy. Zmeni sa vyska hrebena. Ak je nato vydane stavebne povolenie - tak tieto veci su zasadne a asi bude treba riesit zmenu stavby pred dokoncenim ku kolaudacii. A bude vam treba znova opeciatkovany projekt. Takze treba si to dat odobrit u projektanta stavebnej casti, ci zo zmenou suhlasi. Aby sa vam potom nestorcol a budete v slepej ulicke. - to len tak na okraj mimo statiku.
Odpovedať
Profilova fotka
@sidewinder planujem o jeden rad dat viac to je jasne ,celkova vyska domu bude o tych 25cm vysia lebo veniec tak ci tak by som musel urobit ,len s tym ze to spojim spolu z dekov,2,75 m by bola vnutorna svetlost -10cm podlahovka ,sadrokarton 10-15 cm ,2,55 m by ostala svetlost a vzhlad, tak by som prepojil vence v celku na betove stlpy na terasu bez deky a vstup by bol rieseni tak isto bez deky ,myslim vzhlad by ostal rovnako ako v projekte akurat celkovy dom by bol vyssi o ten jeden rad muriva a strechu som chcel uchytenie pomurnice priamo z dekou a vencom .
Odpovedať
Profilova fotka
@skin1984
Odpovedať
Profilova fotka
@skin1984
Odpovedať
Profilova fotka
@skin1984
Odpovedať
Profilova fotka
@sidewinder
Odpovedať
Profilova fotka
@skin1984 vystuz som poslal do sukromnej spravy
Odpovedať
Profilova fotka
@sidewinder dakujem pekne volal som aj do prodomu ohladom dosky a ze bude vyssi o cca 30 cm celkovy dom a ze vzhlad ostane ako je nemali namietky hovorily ked to nebude ziadat pri kolaudacii stav urad tak im je to jedno lebo oni vedia ze to ani nezistia lebo podhlad bude zo sadrokatona....