STROP Rectobeton,dlzka 7.60.ake ma byt presne navysenie?

Dobry den.Mam strop rectobeton.nosniky maju dlzku 7.60.mam ich ulozene dva vedla seba a mam dve podpery tak ako je napisane v kladacskom plane.vsetko je pripravene ale vlozky su neni este ulozene.Nerozumiem tomu navyseniu L/500. Kde a ako sa ma merat to navysenie? Bol by som rad ak by niekto pomohol dakujem
....zdravim...zavolaj do Rectoru...,pan Jurášek Ti urcite poradi....
Profilova fotka
@adrian61 nadvysenie L/500 znamena, ze v strede rozpatia L ma byt nadvysenie päťstotina z rozpatia L, alebo svetlosti. Takze ak su nosniky dlhe 7,6m , ulozenie mozno po 150 mm kazda strana.. cize teoreticky rozpon, alebo lepsie svetlost je 7300 mm, nadvysenie 7300/500=14,6 mm.. takze bud 14 mm alebo 15 mm. A berie sa to v strede rozponu.. Ten nosnik ma mat pekny oblucik ako od podpery k podpere
Profilova fotka
Otázku zamykám, lebo ide o duplicitnú tému. Môžete pokračovať v diskusii http://www.modrastrecha.sk/forum/stro...
1

Téma bola zamknutá adminom. Nie je možné pridávať ďalšie odpovede.