Praskliny na žb doske

Zobraz úvodný príspevok
pozdravujem, na monolitickej žb doske sa nám objavili taketo praskliny, podstojkované si myslim že je dobre, železo je viazane presne podla projektu, polievanie bolo skoro nonstop, predpokladám že niektoré praskliny su až durch, nakolko ked sa naliala do praskliny voda, tak za chvílku kvapkala zo spodnej strany doky. Čo sa môže stať, alebo ake je najvhodnejšie riešenie na opravu? dakujem
Odpovedať
1
2
@mesarosanton Táraniny zase jedného premúdretého stavbára. Za "komančov" sa zďaleka nestavali takéto zložité objekty, väčšinou len s malými rozponmi. Množstvo dosák poprehýbalo, sem tam niekomu vyšlo takéto projektovanie od pása. Dnes sú iné normy, ktoré je statik nútený používať. Netárajte kraviny. Stavba domu je veľmi drahá investícia, aby to človek pokazil tým, že "ušetrí " pár peňazí na zopár prútoch.
Odpovedať
@m4tte0 dnes sú také normy že sa most zrúti po betonáži aj zo stavbármi , ktorý majú x dozorov,má sa kto vyhovoriť jeden na druhého, čo môžeš čakať na dome ked to nedokážu na nebezpečnom mieste, najstarší most pri hrádku chcú búrať po komančoch no ten vypadá ako nový, za komančov postavili x priehrad a dodnes všetke fungujú , systém s tým nemá nič , fyzika je rovnaká pre každý systém
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 rokoch
Oživím túto tému a podelím sa s mojou skúsenosťou. Staviam čiastočne poschodový RD a akurát sme zaliali stropnú ŽB dosku (betón C25/30). V miestach, kde bude 2NP a tým pádom tam išlo viac vystuže (spodný a vrchný rad) platňa popraskala a 90% prasklín kopíruje vrchnú výztuž. Vidno to tak, že niekde je prasklina v tvar štvorca (oko na vyztuži) a niekde vidno praskliny v pravidelných rozostupoch pozdĺž prútov. V miestach, kde nebude 2NP a teda tam nešiel ani vrchný rad vystuže platňa takmer vôbec nepopraskala. Čiže teória, ako tu bolo spomenuté, že za praskliny môže AJ železo je správna. Rozhodne však nesúhlasím, ako tu niekotrí prezentujú, že to železo je tam zbytočne. Je možno pravda, že je to aj dosť predimenzované ale taká je dnes doba, alibistická kde chce byť každý krytý a tak isto aj statik napráska do betónu plno železa, však čo ak....
Odpovedať
@22kubo1 to vyzerá skôr na nedodržanie krytie výstuže. Horná výstuž ide spravidla nad podpery - steny, prievlaky .. Má to svoje pravidlá. Pri návrhu sú nútené dodržiavanie aktuálnych noriem... Euronormy sú značne prísnejšie. Je pravda, často sa niečo spraví bez návrhu a drží.. avsan návrh musí počítať aj s kritickými situáciami.
Odpovedať
Profilova fotka
@22kubo1 To sa často stáva na výstuži pri hornej hrane dosky a môžete byť úplne v klude. Aj pri dodržaní krytia 25mm. Betón sa zmraštuje a klesne a tým na hornej výstuži vzniknú často mierne vyvýšené miesta s mikrotrhlinami v jej smere. Najmä pri redšej konzistencií zmesy.
Odpovedať
@m4tte0 krytie podľa vykresov statiky bolo minimálne 2 cm, keďže platňa je hrúbky 18 cm a dištančný had medzi spodnou a vrchnou výztuzou som dal 8 cm tak to krytie z vrchu bolo aj 3 cm. Skôr by som povedal, že tam pri betonáži mohlo nastať nejaké malé pnutie na vyztuži, keď chlapi po vyztuži chodili a to mohlo urobiť takéto praskliny @matusakrobert áno ja som v kľude, berem to ako estetickú vadu platne.