Môžem použiť tieto trámy na strop prízemného domu?

Chcem sa spýtať mám doma trámy 18x10 cm mohol by som ich použiť na strop rodinného prízemného domu bez obytného podkrovia vo vzdialenosti 4m a medzi sebou rozostup po 80cm? Jedine čo by to zaťažovalo by bola izolácia a sadrokartón. Ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka
Ahoj AK tam dam celkove zatazenie 50kg/m2 (sadrokarton + izolaci + rezerva ) nato vlastna tiaz tramov. Pri rastri po 800mm, vyuzitie na unosnost 23%, priehyb z dotvarovanim 5 mm (limit je 13,3mm) - takze uplne v pohode.
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
Profilova fotka
v programe na statiku... v praci. 40cm vaty + sadros + dosky .. to je v pohode.. to nedosiahne tych 50 kg/m2 co som uvazoval..
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
Profilova fotka
dajte nejaku skicu toho stropu a okotovane. ako su orientovane tramy ako bude ocel, potrebujem totiz vediet zatazovaciu sirku, cize aka dlzka tych tramov sa opiera o ten ocelovy nosnik. A potom pritazenie. Jedna sa o tie tramy ktore sme preberali vyssie?
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
Profilova fotka
skicnite len tak obrazok v skicari a orientacne rozmery. lebo mi nejako nesedia potom dlzky tramov. Ak je 14m deleny na 6+8=14m a vnutrona nosna stena je na priec dlha 8m pricom 6m z nej bude OCEL nosnik.. tak totom budu tie drevene tramy na 6m? a nie na 4 ako ste pisali na zaciatku? Ak by bol OK nosnik dlhy 6m a tramy mali tiez 6m je mozne pouzit bud HEA140 alebo IPE180. HEA140 - mala vyska-ak nechcete vysoky preklad, vyssia hmotnost cca o 30%, priehyb 17mm , limitny priehyb 20 mm. IPE180 - vyssi profil ako HEA-cko, hmotnost 19kg/m profilu, priehyb 13mm .. na zaklade skusenosti a nejakeho citu by som dal IPE200. Je mi trosku proti neuvazovat nejake nahodile pritazenie (vyuzitie ako skladovaci priestor na drobnosti).. takze ak nabeton tam nic nebude tak HEA140 alebo IPE180. Aj je co i len mala moznost , ze tam vyhodite nejake krabice, alebo tam nieco ulozite (na strop) dajte IPE200. ULozenie vo vsetkych pripadoch aspon 200~250 mm
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
Profilova fotka
Cize ok. OK na 6,1 m .. a drevo tiez ako som ratal v prvom kole.. potom steny by som volil ak tehla tak min 300 mm. Ak ytong alebo ypor tak 400 mm a viac.. Problem - strasne dlhe steny bez kolmej vystuhy (rovnocennej k nosnej stene, priecky nemozno uvazovat). A ten tramovy strop to velmi tiez nezviaze takze gro priestorovej tuhosti musia zabezpecit steny.. Alebo potom variant 2, povkladat do stien stlpy ktore prepoje zaklady a vence. do stitovych stien po jednom so tredu alebo kde by vyhovovalo v strednej petine steny, a v dlhych stenach do tretin cca.
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
Profilova fotka
hej drzat to bude. ale 14 m stena bez vystuzenia je dost makka, Spadnut to nespadne len mozu byt z toho nejake drobne poruchy. alebo vatinat cislo 2: stenu medzi izbou a obyvackou dat tiez 300 mm, a na druhej tiez jednu.. napriklad medzi zadverim a kupelkou a je to.. to by malo na vystuzenie pozdlnych stien stacit..
Odpovedať
@mcsmekac Aké sú to trámi? je to sušené drevo? Lebo aspon čo som počul, tak na priznané trámi nemôžeš použiť bárs aké. Popraskajú, pokrútia sa.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?