Dobrý deň. Realizujem teraz strechu na záhradnom domčeku z krytiny Bramac Klasik. Sklon strechy je 22°, dĺžka krokvy presne 4m Podľa návodu Bramac by mala byť vzdialenosť medzi latami pre Krajné škridle min 31.5cm. To mne však nevychádza a ani podľa tabuľky pre sklon 22° taká vzdialenosť v tabuľke nie je. Môj výpočet: 400 - 33-4= 363cm 363:31,5= 11.5 radu =12 radov 363:12= 30,25 = 30,3cm vzdialenosť medzi latami pre sklon 22° Ako je teda možné použiť Krajné škridly pre sklon 15-25° keď s týmto sklonom podľa výpočtu a tabuľky od Bramacu nie je možné dosiahnuť vzdialenosť medzi latami 31.5cm.... Ďakujem za odpoveď
Odpovedať
Jediné čo mi napadá je ignorovať max. vzdialenosť latovania pre uhol 15-25° čo je 31,5cm a riadiť sa max. vzdialenosťou latovania 33cm pre uhol 25° až 30°. Tam mi to vychádza na 11radov a vzdialenosť lát je 33cm. Myslite že to tak môže byť?
Odpovedať
Profilova fotka
@rado26 mna by zaujimalo co je 400-33-4???
Odpovedať
@wolodymyr Výpočet latovania podľa Bramac manuálu. Stačí pozrieť Bramac montážny návod. 400cm je dĺžka krokvy. 33 je vzdialenosť prvej laty od odkvapu. To je dané Bramacom. Buď 33 alebo 35. 4 je vzdialenosť vrchnej laty od vrcholu strechy. (Aby hrebeň dokázal prekryť celý vrchol)