Bleskozvod cez strechu
- z
- 2
- PRO | www.effecteam.sk
Bleskozvod vedený cez vnútro povaly nesmie byť..je to proti norme
19. jún 2018 @marcel714 tym dratom sa dalo ist elegantne po ryne az do zeme, su na to specialne svorky
19. jún 2018@tomi66677 vies mi prosim napisat cislo normy kde to je,ze nesmie?
20. jún 2018- Sponzor fóra
@ondro81 aj nad tym som rozmyslal,ale ja mam na projekte 6 zvodov bleskozvodu a chcem davat len 4 ryny....
20. jún 2018@dedo758 to urvite nie.len ciste teoreticky napriklad aj ta sluzka ked sa robi okolo ryny,tak nie je velmi bezpecna a to nehovorim ked je este uzemnovaci drot zahnuty smerom hore pod okap a potom vchadza pod fasadu.praveze takyto prechod cez strechu sa mi zda najpriamejsi smerom do zeme.
20. jún 2018@marcel714 to nevadi, skombinuj to, tam kde mas rynu, chod po nej,tam kde nie je, pouzi drziaky na drot, predavaju sa teraz aj take nenapadne,esteticke
20. jún 2018@ondro81 Ja som chcel predist niecomu takemuto ako je na fotke.Ono mi je to v podstate jedno ci je to uchytene o rynu alebo pod omietkou v mure.ide mi o ten obluk okolo ryny.(a podhlad budem mat 90cm od steny).Podla mna kazdy obluk je oko prekazka pri zvedeni blesku a prave preto sa mi aj pozdava myslienka toho prechodu cez strechu.
20. jún 2018@marcel714 to na obrazku je nie moc dobre a prave povrchovym zvodom sa da najlepsie zabranit tymto tzv slepym sluckam.ked budes kopirovat povedzme tu rynu, spravis ohyb uplne minimalny.inak si ako laik vzacna vynimka, v drvivej vacsine ludi zaujima len dizajn (a cena), nie funkcnost
20. jún 2018@ondro81 Na prd mi je dizajn ak mi barak zhori
20. jún 2018@marcel714 protiobluk nesmie byt. Daj to na dazdove zvody, ostatne dva priznaj.
Neesteticke este len budu pluvance od lastoviciek na fasade, nie nejaky bleskozvod...20. jún 2018@marcel714 preco to nedas do zvodu dnu? bude to aj esteticke aj funkcne,
20. jún 2018@jblaze a von to z neho ako dostane?
20. jún 2018@gashtaan v zemi to vyvedie, v mieste kde sa zvod napaja na potrubie do vsakovacky, ked to bude premakat je to len + pretoze prave v mieste napojenia bleskozvodu bude mat podu mokru teda lepsie vodivu,
ja viem , vy tu asi riesit aj skusobne svorky, tie vsak vobec niesu potrebne na fasade ani nikde inde,, len aby bol bleskozvod rozoberatelny, to sa da urobit aj na streche20. jún 2018@jblaze Ja praveze riesim v prvom rade ten ohyb,ktory ani tymto sposobom.neodstranim,len ho schovam.A bez inspekcneho otvoru pri kolaudovani asi nebudu velmi tadi
20. jún 2018- Sponzor fóra
@marcel714 ku kolaudacii ti staci uz len sprava od technika, a ten obluk riesit netreba, bleskozvod je tak hruby ze blesk tym prejde do zeme ako nic
20. jún 2018@ewe28 Toto prevedenie nie je správne. Čo hovorí projekt a čo hovorí revízny technik?
6. sep 2018@ewe28 "sele zle"
6. sep 2018Rada by som obnovila tuto temu. Mne totiz sam revizny technik navrhol riesenie bleskozvodu cez strechu. Ze sa tym eliminuje obluk a pokial je to vedene v chranicke az po skridlu, ze je to vyhovujuce. A ze to nie je v rozpore s platnou normou. A teraz neviem, co s tym, ci trvat na "klasike" alebo si dat toto "inovativne " riesenie.
Skoda, ze na tej fotke u kazladatela temy figu vidno.
Mozem poprosit o vyjadrenie ludi, ktori sa vyznaju. Vopred vdaka.13. okt 2018@zuzimia ak ti ten revizak vypocital oteplenie drotu, porovnal ho so zapalnou teplotou pouzitych materialov a usudil ze je to vyhovujuce,tak to mozne je...ale klasikou nic nepokazis
13. okt 2018@ondro81 Vdaka za nazor. Vypocitat nevypocital, dal nejake odhady, ked sme sa o tom bavili. Ono presne z toho lokalneho prehriatia mam obavy, lebo vsak krov....a este to, ci doslova "nerozhadze" rohy strechy, ak by to tam napalilo. Na druhej strane, to mnozstvo aj protichodnych tvrdeni, co som tu nasla v temach o bleskozvodoch ma uz totalne zmiatlo. A fcul mam byt mudra...
14. okt 2018@marcel714 Riesil si to takto nakoniec? A este otazka - co je to tam za chranicku, cez ktoru vchadza drot pod strechu? Figu to na tej fotke vidno...ale zaujimalo by ma to, ak mas dake info.
14. okt 2018@zuzimia nešiel by som do toho riešenia už len z dôvodu otaznej (problematickej) realizácie prestupu
14. okt 2018@zuzimia Ahoj.Este som to neriesil nijak.Ta chranicka je klasicka skridla na stoziar anteny.Ja to budem riesit kopirovanim okapu.Nieco podobne ako na fotke samoztejme ze ohyby nebudem robit take hranate ale co najviac oble.Ale tymto sposobom popri zvodu sa dostanem zo strechy k muru,kde uz pojde v chranicke gulatina do zemnenia.Ja budemat okap z farebneho pozinku a pravdepodobne ten kusok co pojde od okapu popri zvode k muru (ca 1,5m) dam do zmrstovacej buzirky farebne podobnej k okapu.
14. okt 2018@marcel714 @catscan
Vdaka chlapci, utvrdili ste ma v mojom nazore, ze klasika bude asi lepsia, aj kvoli tomu problematickemu prestupu cez skridlu, aj kvoli tomu naco tahat pripadny blesk do strechy, ked moze ostat von.16. okt 2018@marcel714 ten kúsok ktorý chceš dávať do zmršťovačky môžeš aj zamalovať farbou ak ti to je jednoduchšie
24. okt 2018@jan45 kde konkretne su tie statisticke informacie ?
24. okt 2018@majkoj v poisťovniach
25. okt 2018
- z
- 2
Ahojte odbornici a ludia od fachu.Poradite prosim s moznostou vedenia zemniaceho drotu bleskozvodu cez okraj strechy,dalej v murive pod izolaciou do uzemnenia.Nieco ako je vidno na fotke.Eliminuje sa tym slucka okolu okapu a aj z estetickeho hladiska to je lepsie.Mate niekto skusenost?Je to co sa tyka bezpecnosti a vyhlasky koser?
Dakukem za nazory.