Izolácia základov/pivnice

Čaute stavebnici Prosím čo preferujete? a prečo 1 izolovanie základov ala obrázok, -- Takto to robila firma susednej bytovky.. - Vypravenie krivého povrchu hrubou omietkou - Penetrácia - Vykop na spodu prerovnaný betónom - Ipa - Nopka Alebo 2 - Styrodur - nopka… Dakujem Vam
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
Ja skôr súhlasím s mcsmekac, nezdá sa mi ani jedna ani druhá možnosť a ak by som si musela vybrať tak tá prvá...
Odpovedať
Zrovna jsme dodelali neco podobneho na dome z romu 1927 castecne podsklepen. Za me nopovka ani styrodur neni hydroizolace ale soucast reseni spodni stavby. My jsme delali jak firma u vaseho souseda plus styrodur, nopovka. Dale dole delali betonovy klin na drenaz a injektaz paty zakladu aby nevzlinala vlhkost do zdi ze spoda. Dost zalezi na stavu a mistnich podninkach ale chteli jsme se vyhnout polovicatym resenim protoze by hrozilo ze to za rok budete delat uplne znova. Ale rikam zalezi na problemu ktery resite. Takze u nas to bylo: Oprava/vyrovnani zdi + penetrace Injektaz (z vnitrni strany) Betonovy klin 2x IPA Styrodur Nopovka (dali jsme pouze jako ochrana styroduru behem zasypu) Drenaz + revizni sachty Sterkove loze + geogextilie Zasyp
Odpovedať
Dakujem
Odpovedať
Co prosim presne je ten betonovy klin? a v akej vyske ste davali injektaz?
Odpovedať
Vecer kouknu na fotky a pripadne neco prilozim. Injektaz jsme delali co nejnize u podlahy ve skepu ale zaroven i tak aby z vnejsi strany jiz v dane urovni byla IPA (to se da najit v technologickych listech). Betonovy klin/spadova deska se udelala kolem dokola na dne vykopu (odhadem: vyska 3-7cm sirka 30-50cm). Je spadovana jak smerem od baraku tak ve smeru odtoku drenaze k vsaku. Pak se drenazni trubka polozila na klin (na vzdalenejsi stranu od baraku). Pokud nebudete delat drenaz tak je klin asi k nicemu.
Odpovedať
Rozumiem, O tom som sa docital iba na jednej stranke, vsetci ostatni davaju pod drenaznu rurku iba strk. Mne sa to zda funkcne nato, aby ozaj vsetka voda odisla drenazou prec a nepresakovala dolu. Ako vysoko oproti spodnemu okraju zakladov to ide a ako sa to napaja na IPU ? Do betonu aj nejaku vyztuz? vopred dakujem za vsetky info
Odpovedať
Ak dobre pozerám, tak na tej prvej fotke je tá nopovka naopak nie? Výčnelkami by mala ísť k stene...
Odpovedať
Nie ked ja na stene Ipa - vtedy ma sluzit ako mechanicka ochrana. Vycnelky by mohli poskodzovat hydroizolaciu. Vycnelky k stene sa dava ak ma mat funkciu odvetravania steny. (toto hovori teoria, prakticku skusenost nemam 8-) )
Odpovedať
@bpe vykop se delal tak aby nesel pod zakladovou spara a na to sel klin. ipa se davala pak jeste castecne pres klin. Beton mel byt puvodne prosty ale zustalo nam trochu zeleza tak tam slo. Prikladam jeste slibene foto (nepodsklepena cast)
Odpovedať
Čo máte všetci s tou nopovou fóliou??? Viete vôbec na čo to je??? Nopová fólia vytvára pod sebou priebežnú vzduchovú medzeru!!! Nopovú fóliu nie je možné vodotesne spojiť navzájom a nie je ju možné utesniť zo spodu a ani z vrchu. Vzduchová medzera pod fóliou sa za dažďa obyčajne zapĺňa vodou, ktorá tam stojí a ohrozuje podklad. Jej použitie vyžaduje nákladné drenážovanie okolia stavby.
Odpovedať
Zacali sme cez vikend s odkopavanim zakladov a o takomto "systeme" som nikde necital :-( Drenazka nema ziadne strkove lozko, na obrazku je mozno tiez vidno, ze ide na tom kusku hore kopcom, krivi sa, bola stlacena dvoma velkymi skalami tesne nad foliou. nopovka bola zahnuta ponad rurku. Mate niekto napad co to malo riesit v tejto kompozicii? P.S. takto sme to kupili, netusim kto to robil
Odpovedať
Článok sa načítava...
Uz je vykopane, az na tie dve "skalky" Myslite, ze ocistit stenu od hliny wapkou je dobry napad? Na zarovnanie steny pred izolaciou aku omietku odporucate? dik
Odpovedať
@bpe No robil to daky chuj a nikto mu nepozeral na paprce. Kludne to ostriekaj wabkou, nechaj preschnut, zarovnaj povrch a nanes hydroizolaciu.
Odpovedať
a omietku nejaku specialnu alebo hocico napr. grobputz?
Odpovedať
@rkorba aj by si sa pod ten návrh podpísal? Ja teda nie. Nevieš aký je vlhkostný stav steny nad terénom. Nevieš či a akú majú steny horizontálnu hydroizoláciu. V podstate nemôžeš vedieť čo tvojim návrhom chceš dosiahnuť, lebo zníženie vlhkosti v stenách to určite nebude. Jediné čo dosiahneš je, že z boku do stien vlhkosť nepôjde, ale rozhodne nepôjde ani zo stien. Dobrý úmysel sa ti nedá uprieť, ale majitelia domov, by takéto inak dosť závažné poruchy stavieb, nemali riešiť cez DF, ale cez skúseného autorizovaného projektanta, ktorý problematike rozumie komplexne. Žiaľ takí už pomaly vymierajú a SKSI, ktorá by to mala riešiť si hovie na vavrínoch nicotnosti.
Odpovedať
@kntsz ja som mu povedal svoj nazor na jeho konkretne otazky. Ty si si tu prisiel iba poriesit svoje osobne problemy, ale nic fundovane si k teme nedodal.
Odpovedať
@rkorba máš divné videnie.... Ty ho navádzaš na zbytočnú až škodlivú investíciu. Radíš mu realizáciu ešte horšieho stavu ako má teraz, lebo zhoršuješ vlhkostný režim stien. Takže v tvojom prípade je lepšie čušať ako prezentovať svoje diletantské koboliny.
Odpovedať
@kntsz A čo radíš ty? Zaplatiť si echt odborníka, ktorý všetko detailne posúdi a navrhne jedinečný postup izolácie, ktorý nikdy pred ním ešte nikto nenavrhol. A najlepší odborník na to by si bol asi ty, však? Lebo toto je štýl viacerých tvojich príspevkov...Veď si založ pro profil a píš tu pod svojim menom. Potom ako projektantovi by ti tu aj iní urobili dobrú reklamu...a možno zlú, ktovie. Na každú druhú otázku by sa dalo na verejnom fóre odpovedať, že to chce podrobné posúdenie a odborníka.
Odpovedať
Mal som na obhliadke stavebneho inspektora a on navrhol skladbu zvisla HI + drenaz. Cize da sa povedat, ze projekt je, teraz riesim prakticke "malickosti"
Odpovedať
Mate prosim niekto radu ako dostat takuto velku skalu od zakladov? Bager sa za dom nezmesti, takze nejaku rucnu metodu. Karboskou alebo buracie kladivo?
Odpovedať
@bpe Rozbiť búracím kladivom.
Odpovedať
dik za nazor! neposkodia otrasy aj zaklady? je to priamo napojene. Naco si treba davat pozor?
Odpovedať
@bpe ak máš steny v interieri mokré, to znamená, že horizontálna hydroizolácia nefunguje. Potom máš dve možnosti: a. Podrezať a vložiť hydroizoláciu novú (napr. nejakú fóliu) Potom už môžeš s tým odhaleným základom robiť čo len chceš, kameň tam môžeš nechať a nahádzať tam ďalšie :-) , lebo na vlhkosť v stenách to nebude mať vplyv. b. Nechceš, alebo nedá sa to podrezávať - potom musíš robiť len také zásahy, ktoré ti nezhoršia vlhkostné pomery v stene, ale naopak - umožnia sa stene prirodzene vysúšať. Akákoľvek hydroizolácia priložená na základ, aj to čo ti radí "odborník", alebo ten diskutujúci mudrlant vyššie, ti stav len zhoršia, lebo bráni vysúšaniu a vlhnutiu nezabráni, lebo to sa šíri aj zo spodu a ak to riadne neoddrenážuješ tak sa ti voda dostane aj pod hydroizoláciu zo spodu a cez jej styky a aj z hora - zvlášť ak použiješ nopovú fóliu. Ako dosiahnuť prijateľné vysušenie stien a základov pod úrovňou terénu už je nad rámec DF.
Odpovedať
odporucil mi riesenia ako je v pripspevku 31. máj o 22:25, preto som sa napojil na toto vlakno. STena je ciastocne pod urovnou terenu
Odpovedať
oklepkaj si niekde tú omietku a zisti, či tam je vôbec nejaká hydroizolácie v stene a ak je, tak zisti jej polohu vo vzťahu k podlahe v interieri a jej stav. Zároveň zisti, aké murivo je nad hydroizoláciou a či sa to dá podrezať tak, aby podrezanie bolo pod úrovňou vnútornej podlahy aspoň 50mm. Ak je to len murivo z kameňa a bez čo i rozpadnutej hydroizolácie, tak to nepodrežeš a musíš to riešiť inak. Ak to máš už akokoľvek tak otlč omietku až nad zavlhnuté murivo a výkop okolo domu urob tak, aby povrchová voda odtekala. Vystriekanie vapkou s minimom vody neuškodí. Využi tento čas aspoň na to, nech to vysychá. Ako som však už písal. Cez DF ani pri najlepšej snahe, to nevyriešiš. Je tam dôležitých veľa vstupných údajov, ktoré laik nepostrehne. Vyriešiť to tak, aby vlhkosť v stene klesla pod úroveň podlahy bez podrezania, je naozaj náročný problém, ale dá sa to. Ak si niektorí mudrlanti myslia, že si naháňam robotu, tak nie. Neviem čo skorej a na takéto prkotiny nemám čas.
Odpovedať
Prosím poraďte mi, idem izolovať základy domu. Dohodli sme sa na injektazi. No ako som začala obijat starú omietku v pivnici, tak mi pri daždi začala tiecť voda do pivnice. A to tak, že stojí. Teraz neviem ci ťa injektaz má zmysel, alebo musím z vonku rozbiť celý chodník a odkopat až po základy a tak robiť izoláciu? Prosím poďte mi. Dakujem
Odpovedať
Cez DF ti asi ťažko niekto niečo rozumné poradí. Prečo injektáž? Čo sa ňou chce dosiahnuť? Injektáž nie je proti tlakovým účinkom vody a ak tá ti tečie cez stenu, tak injektáž ju nezastaví. Naviac samotná injektáž len redukuje vzlínajúcu zemnú vlhkosť (v závislosti od typu muriva tak cca na 60-70%), t.j. úplne ju nezastaví, lebo zapĺňa len makropóry a mikropóry nie.
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.