Komín k plynovemu kotlu

18. mar 2021140

Riešime situáciu v byte. Štyri byty nad sebou majú spoločný dymovod. Prvé a druhé poschodie ma nekondenzacne kotle. Na treťom a štvrtom sa idú meniť kotle. Sme úplne hore a chceme sa oddeliť od spoločného dymovodu a spraviť si vlastný. Strop je len SDK a vaznikovy krov. Takže podstate jednoduchá montáž. Potrebujem k odpojeniu a spraveniu si vlastného dymovodu na kondenzačný kotol stavebné povolenie?
Môže my nejak v tom zabrániť susedia? Ďakujem

  • Nikto nič nemôže zabrániť..

  • @daralbajda  ako viete? Nechcú dovoliť a nútia nás do kotla ktorý nechceme.

  • Nemôžu vás nútiť do kotla aký nechcete. Keď chcú nekondenzačný, nech si nechajú - vy si vymeňte, s patričným dymovodom...

  • Sponzor fóra
  • @michal_brezansky  strecha nie je tvoj majetok, je spolocny. takze potrebujes suhlas spravcu/vlastnikov + pravdepodobne aj ohlasku/projekt. treba zajst na prislusny SU a prediskutovat co chcu, je to rozne.

  • Preco sa chcete oddelit.?no pre komin by som na SU nesiel,aj tak ti povedia tak ,ze ti nic nepovedia......ale ja odobne by somnsa neoddeloval...

  • Ale nemôžem napojiť kondenzačný kotol na pôvodny dymovod ktorý je na nekondenzacny kotol.

  • @michal_brezansky  kondenzacny kotol nemusi mat odtah spalin len cez koaxialnu ruru, kde je nasavanie aj vyfuk. Moze mat aj odtah napr. spolocnym dymovodom a nasavanie inou rurou napr. cez mur/fasadu.

  • @sucky1  To je pravda, ale aj keby bol komín nerezový, nemôžu byť kondenzačné a nekondenzačné kotly v jednom komíne...

  • Jediná možnosť tým ze sme hore je odpojiť sa a spraviť si vlastný komín len zas neviem ci bude treba projekt a povolenie. Sused dal klímu cez strop SDK a na strechu to nikomu nevadí. Chceme komín a všetci majú problém. Ale dat nekondenzacny kotol od protherm ale immergas len neviem ako je to s nimi. Co sa týka kondenzačných kotlov sú to dobre značky ale neviem co v nekondenzacnych.

  • Potrebujem odborny nazor....moze sa dymovod z kondenzacneho plynoveho kotla viac krat zlomit? Myslim tym, ze budu viac 90 stupnove kolena...dakujem

  • @diablo664  kazdy kotol ma jasne definovanu spalinovu cestu. Udava to vyrobca/kazdy seriozny

  • @diablo664  Koľko kolien potrebujaš použiť a koľko metrov je od kotla po koniec dymovodu...?

  • @dedo758  asi styri 90 stupnove

  • @diablo664  Každé 90 stupňové koleno skracuje účinnú výšku dymovodu zhruba o 1 meter. Pri bežných kondenzačných kotloch to je cca 10 metrov, mínus 4 kolená to je zostávajúcich 6 metrov po vyústenie nad strechu...