Typ elektrickeho kabla zo stlpu na hranicu pozemku

Profilova fotka
Dobry den, tato tema tu uz asi popisana bola viackrat, ale nenasiel som presne to, co som hladal, tak sa ospravedlnujem, ak to tu uz je popisane. Bol by som velmi vdacny za radu ohladom typu elektrickeho kabla na pripojku z el. stlpu na hranicu pozemku. V principe sa jedna na dotiahnute elektriny k hranici pozemku, co predstavuje nejakych 90-100 metrov. Co sa tyka, tak na elektrinu bude vlastne vsetko, vratane tepelneho cerpadla na vykurovanie, ohrev vody s vyuzitim bojlera, elektricka varna doska a pripadny vyhrev bazena, ktory do buducnosti planujem. Chcel by som Vas poprosit, ci mi viete poradit, ci bude stacit hlinik alebo mam radsej dat med a aky typ. Dakujem vsetkym za rady. Prajem pekny den.
Odpovedať
to projektant urci a to neni kuk oblokom a staci hlinik
Odpovedať
Presne tak, toto sa nerobi od oka, treba projekt na pripojku. Dalsia vec, distribucky povoloju osadit hodinu do 30metrov od bodu napojenia. Ty ich budes mat kde? Povolia aj viac na vynimku, ale oni stanovia prierez kabla. Do zeme sa dáva hliník, to je jedine co ti vieme odpovedat.
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.