Dobrý deň mám jednu otázku, ak mám dajme tomu kábel dlhý 80 m Cyky4x16 v zemi ktoré má písané max zaťaženie 86A, ako zistím akým maximálnym príkonom teda watmy možem tento kábel zaťažiť? Dobre rátam podľa vzorca P=U.I? Teda 400v krát 86A sa rovná 34 400 watov - ešte nejaké straty ktoré ale neviem ako sa počítajú na takej dĺžke.
Ide mi o to či dom s TS 9kw možná aj menej a vykurovacou plochou 200m2 pomocou Tepelného čerpadla 10kw vzduch-voda a plne elektrifikovaný teda bežné spotrebiče (indukcia,TV,mraznička,atď...) zvládne tento kábel? Bolo mi povedané že áno, ale neviem akú rezervu približne mám ani ako sa to počita.
Bolo mi ešte odporučené dať si istič 3x32A a tu je ďalšia vec ako sa vysvetĺuje tento údaj 3x32A?Akože 3x32=96A alebo je to že 3 fázy dokopy zaťaženie 32A.
Prosím nekameňujte ma za neznalosť Ďakujem.
cca na 50m kabel znesie zaťaž 80a na fazu teda cca 40kw 3 fazového prikonu presne len výpočtom o ubytku napatia na danej dlzke 10kw tc tepelný výkon ,alebo vykon motora ? skôr pocitať 3kw motor . jaby som dal 25 a istič mal by stačiť -ved vsetko naraz nepojde tak ake strachy a istič nevypne na počkanie ked sa trošku pretazí
Este doplnim, ze 80 A na fazu znamena vyse 18 kW na fazu, teda 3 x 18 kW, to mas bohato predimenzovane, mozes tam mat styri take cerpadla a este svietit a varit.
@megdesign a este k tomu DC ...
@mcsmekac motor nieje spirala... v podstate je iste, ze tych 10kW odber pri rezani dreva neberie. To je motor dost silny uz aj na gater a tam je trosku iny priebeh zataze.
@mcsmekac nemusis sa bat, bezne projektujem na taketo domu CYKY 4x16.
Dal by som urcite 3x32A istic. Do bucna rezerva, pride elektromobil, nejaky bazen, klima...Ono v projekte, by ste mali mat sudobehost.
Osobne ja by som na taku vzdialenost 80M dal.kabel AYKY 4x25.
Kabel 4x16 cca 6-7 € za bm to je cca 500€
Kabel 4x25 cca 2€ za bm to je cca 160€.
Ale ako pisem nechcite od niekoho tu projekt zadarmo. Vsetko mate v projektovej dokumentacii, a vsetky nezhody rieste s projektantom. Ale urcite by som s Kablom vyssie nesiel.
@patriky pekná odpoveď. Zaťaženie kabla http://ema-elektro.sk/files/p_12546/T... . 400V x 86A je 35kW činého výkonu. Poďme na 32.A koľko sa da dosiahnuť 32A ističom čineho vykonu no ja to vidím 3 x 230 x 32 = 22kW no a ďalej odpor kábla cca 1.2 ohmu / km váš kabel má 0.12 x 32= 3.9 x 32 = 125W x 3= 375 W napätova strata pravdepodobne 8 V.
Patriky dobre to je?
Určite sa to počíta inak je to efektívna hodnota. Záťaž kompresor 9kW.asi aj s frekvenčnym meničom, určite su prúdy rozdielne. Elektricke vykurovanie urcite 32A istič. Ved si naratajte spotrebiče len tak . Práčka, 2kW , bojler bude potrebný 45C° voda nie je až taká teplá 2kW. Umývačka 2kW. Varna doska. 6kW . Rúra 2kW kopmresor 9kW no a ešte sme nič nezapli do zástrčky a nesvietil.
@mcsmekac stačí .Ak ti pôjdu všetky spotrebiče čo som napísal , tak podľa mojích výpočtov by si mal sieťové napätie 222V /390V . Patriky povedal, že to počítam úplne zle a on vypočíta ešte menši úbytok tak o 1/3 tak 225V /395V čo je v 10% tolerancii. .. No ja nie som elektrikár to je len fyzika 7 triedy základnej školy.
@patriky prečo nasobiš výkon x.0.6 . Teda ak sa môzem opýtať. Z 23kW maš zrazu 13.5kW príkonu . No 20A na 13.kW je správne, ale na 23kW málo. Neráta sa to tak, že 23000W ÷, 690 x učiník = 33A ja som mal účinik 1, lebo som nevedel aky by sa vyrátal. Ale aj keby bol 0.9 tak by to nebolo 20A?
@patriky nie ale taký problem riešim tu na fóre. V projekte mám 22kW príkon elektrickej sústavy v dome a istič 3x25A. Projektantovi to sedi lebo efektívny prikon napisal 17kW čo 3x25A istič utiahne. Len maličkost priamovyhrevne kurenie 10kW. Bojler 2kW. No a 5kW na ostatné. Vlastne to má správne, lebo z 10kW by sa mohlo sudobeho aj variť aj prať.aj piecť aj svietiť, aj chladnička by sa sama od seba zapla a tma. Sudobehosť.
@duzu jnoduchá odpoveď. Keď sa dom zateplí predpokladám, že pri priemernej denej teplote 0 C ° bude postačovať na vykurovanie 5kW. Lenže bude to inak . Majiteľka ráno povypína kúrenie, aby šetrila . Prídu domov večer tak všetko pozapínaju.aby mali hneď teplo. Hneď budú hladní a zapnu aj práčku. Umyjú riad no a pravdepodobne zapnú aj umývačku. Hneď sa budu chcieť všetci traja sprchovať. No a ešte horšie alternatíva bude keď v nedeĺu pridu odomña z chaty. To budu mat ešte vačši odber el.energie. Ten vykon 5 kW nebude postačovať pri priemernej teplote -10C° taky bol týždeň pred vianocami a teraz v januáry v noci -15 cez deň max -5 pred rokom sme mali až priemerku -18 to bude aj 10 kW málo na kúrenie.. Ona nemá iný zdroj tepla len priamovýhrevné . No a bývam naozaj pri pažravej. Kúsok od B.Bystrice.
Zdravím. Nechcem zakladať novú tému a vidím že toto je elektro téma tak by som mal otázku . Prišla mi zmluva od sse-d o pripojení. Zaplatím pripojovaci poplatok a koľko času mám potom na vybudovanie pripojovacieho miesta ? Ďakujem.
@lezakhynek ak je zateplený dom nič neušetrí ak na pár hodín vypne kúrenie, po zapnutí musí o to viac kúriť,viac krát som to skúšal,spotreba je takmer rovnaká za 24 hod, to sa oplatí len v stane . POplatok za rezervovanú kapacitu bude istotne odstupňovaný i v SSE-D, mne prišiel list aby som si správne zvolil veľkosť HL. ističa, pred rokom to urobili bez oznámenia, no zrušilo sa to len dočasne, záťaž si každý musí ustrážiť, všetke veľké spotrebiče mi nikdy nejdú naraz, alebo si priplatí
No priateľkyna sestra ma zaplatené už rok po zaplatení jej odsuhlasili 3 x 25A asi za mesiac po zaplatení poplatku. Zpojená ešte nie je , lebo momentalne je situácia taká, že u fyzickej osoby nie je väčšia mesačná sadzba za istič. Len o 100 vyší poplatok za 32 A odsuhlasenie vačšieho. Ten odber domu je na hrane a tak kvôli spravnej funkcii a mozno aj do buducnosti by sme požiadali o ten 32A. Len sa to nejako komplikuje z strany SSE. Možno to sere aj táto skutočnosť EU . Ti len obnoviteľné zdroje a spotrebiče do 500W. Už som zvedavý ako budem vyprážať rezeň v 500W friteze, alebo vysavat 500W vysavačom a fenovat 500W fénom. Všetko zle a ako dlho budem 500W nabíjať 50kW baterku v elektroautomobile.