Zapojenie dvoch čerpadiel na vodu

Dobrý deň Vám všetkým. Prosím rady ,ako mám zapojiť dve čerpadlá na jednu studňu ,kde jedno je pre domácu vodáreň a druhé pre závlahu ,tak ,aby čerpadlo pre závlahu neovplyvňovalo čerpadlo pre domácu vodáreň ? Len nápad ,napr. dať medzi ne spätnú klapku ? alebo niečo iné ? Ďakujem za odpovede
Odpovedať
ja by som robil zavlahovy system samostatne, alebo ak chces mat dve cerpadla na vstupe /tak treba zabezpecit aby tlacilo len jedno treba spatne klapky a logikou cez prepinacie rele. Pred domovym zariadenim domu /baterie, splachovace/ dat redukcny ventil, ak cerpadlo na zavlahy bude davat podstatne vyssi tlak /5-6bar/
Odpovedať
Profilova fotka
@josiph68 tak jednoducho aby každé malo svoju nasávacie potrubie a svoj kôš s klapkou. Ak máš v studni dostatok vody tak je jedno ktoré ti kedy pôjde.
Odpovedať
Ďakujem Myslel som si ,že skúsim spätnú klapku Je to jeden vrt ,kde nejde pridať ešte jedno sacie potrubie
Odpovedať
@josiph68 Ak máš dostatočne výkonné čerpadlo, nevidím zmysel takéhoto riešenia. Logickejšie by bolo jedno čerpadlo, ktoré by napájalo 2 okruhy - závlahový a domový. Ak chceš pre každý okruh samostatné čerpadlo, potom zase nevidím zmysel prepojenia takýchto okruhov. Potom nech je každý okruh úplne samostatný. Akonáhle prepojíš okruhy, tak čerpadlá vlastne fungujú v zdvojenom režime. Skús popísať tvoje dôvody.
Odpovedať
@josiph68 Z prvého príspevku som to nepochopil - a vidím, že viacerí nie (ani logo22). Až z upresnenia je jasné, čo vlastne chceš, že problém nie je za čerpadlami, ale pred nimi. Že nemôže mať každé čerpadlo vlastné nasávanie a prívodná rúra je len jedna - spoločná. V takom prípade stačí dať pred každé čerpadlo spätnú klapku a každé čerpadlo bude ťahať vodu len zo studne a nebudú sa ovplyvňovať. Alebo som to stále nepochopil správne?
Odpovedať
@chrobak7 Presne toto som chcel čítať ˇAno je to tak Ak máte napojenú domácu vodáreň a chcete aj polievať záhradu ,čerpadlo reaguje až na expanznú nádrž a tlak v nej čiže raz silný prúd a tlak klesá.... Na závlahu chcem mať rovnaký tlak a nechcem ,aby mi odoberalo závlahové čerpadlo tlak zo systému a presne toto sa stávalo
Odpovedať
@josiph68 Síce je to chaoticky napísané, že je ťažké v tom sa vyznať, a stále neviem, či som pochopil podstatu tvojho problému, ale dve čerpadlá ti problém so zmenou tlaku počas čerpania vody neodstránia. Stále to bude zapínané na základe tlaku v expanznej nádobe. Tvoj problém dokáže odstrániť frekvenčný menič. A potom ti stačí aj jedno čerpadlo.
Odpovedať
Kup si kvalitne cerpadlo s frekvencnym menicom, kde si nastavis pozadovany tlak a menic ti ho bude udrziavat +- 0.1baru a nemusis vymyslat mackopsa ktory sposobi viac starosti ako radosti.
Odpovedať
Profilova fotka
@josiph68 jj to zadanie som zle pochopil A tak použiť regulačný ventil? Na čerpadle nastaviš spinací tlak na 0,4 MPa a redukčný ventil dať na 0,3 MPa. Tak by si mal mať stabilný nemenný tlak. Všetko ostatné necháš tak ako máš.
Odpovedať
@josiph68 na tvonom mieste by som si vyreguloval zavlahu, napocital odbery, vetvy... nech to ma hlavu a patu...
Odpovedať
Vsetko vyriesila spätna klapka medzi cerpadlami
Odpovedať