Uzemnenie rozvádzača na elektromer

Zdravim vedel by mi niekto poradit potrebujem uzemnit elektromer a chcem sa opytat ci mozem pouzit uzemnovaciu gulatinu priemer 8mm a pri rozvadzaci to neako spojit kablom cy 10 a to pripojit na PE svorku v rozvadzaci.V projekte to nemam zakreslene tam je len od rozvadzaca po dom gulatina ale kedze dom budem stavat az o rok tak revizak chce aby som to ukotvil. Privodny kabel ayky 4x25 Ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka
Vedľa elektromerového rozvádzača zabi do zeme uzemňovaciu tyč a o ňu to uzemni. https://www.google.sk/search?q=uzemňo...
Odpovedať
@bull261 no ono dosť záleži od lokality aby to aj malo neaky ten odpor.
Odpovedať
@bull261 uzemnovacia tyc 1,5 metra natlcena do zeme vedla elektromerovej skrinky v 99 pripadoch zo 100 postacuje.
Odpovedať
@merak a od tyce bude stacit kabel cy 10 ? Alebo mozem pouzit odpad s tej 4 x25 ?
Odpovedať
@lukino55555 aha a tak hadam to bude fajn ten revizak tam robil uz neake pripojky tak hadam to uz ma vyskusane. A este je neaky dovod preco by nemohla byt 8 ta gulatina ? On mi vravel ze bud 6 alebo 10. A znami mi nuka 8 co mu ostala z hromozvodu
Odpovedať
@megdesign Robil som už tak že som mal 5 ks dĺžka 1,5m rozostup som daval 1,5m a mal som odpor 18ohmov .... preto keď sa robí prípojka tak na jednu stranu výkopu kábel a na druhú stranu pás položiť ... to bola moja skúsenosť
Odpovedať
@martin272 rozostup medzi tycami ma byt minimalne 4 metre. Preto si mal 18 ohmov, lebo boli blizko seba natlcene. Ak si mal strkove podlozie, je viac nez pravdepodobne, ze minimum 10 ohmov pre samostatny zvod nedosiahnes jednou tycou. To je ten jeden pripad zo sto.
Odpovedať
@megdesign a gulatina priemer 8mm sa moze dat do vykopu ? Lebo revizak mi hovoril bud 10 alebo 6. Neviem ci je neaka norma ze 8 len na hromozvod alebo ako.
Odpovedať
@bull261 10 a 6 (mm2) sú prierezy vodičov, 8 mm je priemer gulatiny, čiže nejakých 50 mm2 prierez...
Odpovedať
@bull261 do vykopu pasovinu. Ak to chces spojit so zakladovym zemnicom objektu... Ak natlcies tyc len vedla elektromera, staci odtial kusok FeZn 8mm gulatiny vyviest nad rastly teren, odtial SS spojku a mozes dopojit s CY10 do elektromerovej skrinky na svorkovnicu.
Odpovedať
@megdesign Hliníková gulatina nemôže ísť do zeme? Nemám s tým skúsenosť...
Odpovedať
Profilova fotka
@martin272 pri jednej tyči som mal maximum 9,1 Ohm.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@dedo758 nie nemoze. Aj na bleskozvod. Po kontrolnu svorku zo zeme FeZn, od kontrolnej svorky na strechu AlMgSi.
Odpovedať
@megdesign Lebo plánujem prerábať strechu, nástrešák dolu, kábel do zeme (AYKY 4x16) . Ale, uzemňovať by som chcel až rozvádzač v dome, nie pri elektromeri (20 m od seba). Čiže od zemniacej tyče na fasádu do svorky FeZn a potom CYA10? Hliník by "zhnil"? :-)
Odpovedať
@megdesign ja som myslel do vykopu na el kabel od stlpa po hodiny. No ok tak nabijem len tyc a dam kusok 8mm gulatiny nad zemou a potom do hodin to spojim kablom cy 10
Odpovedať
@megdesign ja som myslel do vykopu na el kabel od stlpa po hodiny. No ok tak nabijem len tyc a dam kusok 8mm gulatiny nad zemou a potom do hodin to spojim kablom cy 10. A nemohok by som pouzit ten odpad z tej 4x25 ? Popripade lanko 10 ?
Odpovedať
@dedo758 do zeme nemoze ist holy hlinik. Norma to nepovoluje.
Odpovedať
@bull261 stlp ma zemnenie? Mozes pouzit aj PE vodic z tej 4x25. CYA10 by som tam nedaval...
Odpovedať
@megdesign myslim ze hej je to original stlp od sse
Odpovedať
@bull261 nie kazdy stlp ma zemnenie....
Odpovedať
@megdesign zem bola ciernozem.... tie 4 m neviem skade mas ale ok ale vzdy sa dava 1x dlzka tyce takze ked ma tyc 1.5m tak rozostup tiez 1.5m...
Odpovedať
@martin272 "Pri tyčových zemnničoch má byť horný koniec aspoň 0,5 m pod povrchom zeme. Dva tyčové zemniče majú byť od seba vzdialené minimálne dvojnásobok dĺžky tyče." Ak mas 1,5 metrovu tyc, tak minimum je 3 metre od seba.
Odpovedať
@megdesign ja len tolko ze tyc u mna nie pas je pas . A druha vec ked sa robi pripojka pride ti to zmerat aj revizak ? Tak medzi nami vies naco narazam ! Kazdy elektrikar ma svojho revizaka a take veci ako pripojka .. od stola pise . Jedine co zmeram ako elektrikar je izolacny stav 500V ci nahodou nie je poskodeny kabel ale to sa mi este nestalo... ze by bol poskodeny...
Odpovedať
@bull261 ja mam vyborne skusenosti s hlbkovymi zemnicmi.Spojim 3 tyce 1,5m dlhe do seba, hrot prvej bude 5 m pod semou a uspech zaruceny. Klasicke tyce uz nechcem ani vidiet
Odpovedať
@martin272 mne uz sa stalo 2 krat,ze kabel bol poskodeny. a ani neviem kolko krat sa mi stalo,ze ak bol kabel na pripojku kvoli moznej kradezi zakopany v mieste skrine RE, tak i v pripade zaizolovania konca kabla beznou izolackou sa donho dostala vlhkost a izolacny odpor bol nizsi nez povoluje norma.
Odpovedať
@ondro81 ok preto ked ukoncujem kabel v SR tam dam izolacku na koniec ked na stlpe tak nakoniec omotam vodoblok ! Cez to neprejde nic ziadna vlhkost .... vodoblok pouzivame ked sme robili 6Kv koncovky je to pecka
Odpovedať
Profilova fotka
@dedo758 môžeš sem dať foto toho elektromerového rozvádzača? Najmä ma zaujímajú výstupné svorky a schéma.
Odpovedať
@merak Nemôžem, lebo zatiaľ je len od jesene kábel zakopaný (aby si to cez zimu sadlo), pokračovať budem postupne. :-)
Odpovedať
@megdesign a tak myslim ze ked zabijem tyc a spojim to radsej 16 cy tak to bude dobre a od hodin po dom planujem aj pasovinu davat ako mam v projekte. Neviem preco projektant mi nedal pasovinu aj sem no. Buduce budem mudrejsi.
Odpovedať
@martin272 no niekde pas nič nerieši...
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?