Strata tlaku na tlakovom spínači

Zobraz úvodný príspevok
Vrtaná studňa je hlboká 10 m, priemer vrtu 160 mm, ponorka - SIGMA NAUTILA EVGU 1 col., vodný stĺpec 3 m, na sacom potrubí 2 spätné klapky, 1 guľový ventil a tlakový spínač TSA. Ďalej nasleduje nádrž na vodu s objemom gumového vaku 80 l. Tlak v nádrži na vodu je 1,3 bar. Spodný spínací tlak je nastavený na 1,5 bar. Ponorka zopne a tlačí na 5 bar., vypne pri 5 bar. a ručička na nanometri náhle klesne na 3 bar. Gumový vak je nepoškodený, tlakový spínač je funkčný (vymenený za úplne nový) a ponorka dokáže tlačiť vodu až na 6 bar. Prečo sa na nanometri neudrží tlak na 5 bar., ale klesne okamžite na 3 bar? Ak nie je odber vody, tlak na nanometri sa nemení. (V tomto stave dokáže vytlačiť max. 17 l vody, hoci kapacita je vyššia. Výtlak od 1,4 - 3 bar. je 17 l vody.) Za každú radu vopred ďakujem.
Odpovedať
1
2
Ján 0.3baru v tlakovej nádobe je malo!!!
Odpovedať
Profilova fotka
Čerpania voda stlačí vzduch a vznikne tlak,
Odpovedať
1
2