Projekt elektriky pre stavebne povolenie

Zdravim,dali sme si spravit projekt elektriky na pozemok,koli vystavbe chaty 7×10 2poschodovej,ktoru budeme vykurovat elektr.podlahovym vykurovanim,budeme tam mat aj tepelne cerpadlo... Projektant v projekte dal ze instalovany vykon 6kW. Vcera sme mu volali ,ze to je malo.On na to len to ze sa to tak robi,ze by nam viac neschvalili a ze ked bude chata stat poziadame o vacsi vykon... To naozaj takto funguje?Nemozeme rovno ziadat o vacsi instalovany vykon? vdaka za rady
Odpovedať
Ten výkon v žiadosti nie je záväzný.
Odpovedať
Profilova fotka
len ci podla toho instalovaneho vykonu aj nedimenzoval elektricke vedenie od bodu pripojenia po buducu chatku... na na RD robili projekt, kde je instalovany prikon 22kW nikdy nevies, ci miesto chaty tam nebude daco ine...
Odpovedať
@dorwin ved prave...ono to bude dost velka chata a preco to neurobit hned na zaciatku poriadne... elektrikar tvrdi,ze ked sa chata postavi potom poziadame o vacsi vykon Ze by nam teraz viac neschvalili.Nechapem aky dovod by mali na neschvalenie vacsieho vykonu hned na zaciatku... V projekte domu mame el.podlahove kurenie,tepelne cerpadlo a na to akoze ma stacit 6kW? =-) Vsak ked sa uz len pri stav.konani niekto na to pozrie hned uvidi ze 6kW na to nebude stacit..
Odpovedať
@roboza nie je zavazny? a kde alebo kedy potom nahlasujem kolko potrebujem "pustit šťavy"? kedze v projekte mam tych 6kW a nechcem tak malo...vdaka
Odpovedať
@palkovci koľko spotrebujes toľko zaplatíš. Tarifu si potom zmenis podľa reálnej spotreby cez on-line formulár.
Odpovedať
@roboza super ... takze ak to dobre chapem nebude to mat ziadny dopad na spotrebice co tam budem mat v chate a kurenie? utiahne mi to vsetko?
Odpovedať
Profilova fotka
@palkovci ale to mozno mysli elektrikar, ze aky hlavny istic budes mat na pripojke, ci nie? lebo to asi bude ine ako vedenie, ktore pojde od stlpa k Tebe. Ja som mal v projekte ne prikon co som pisal, ale hlavny istic mam 15A. dolezite je, aby to vedenie (=kabel v zemi), ktore si zaplatis Ty stihalo aj vacsi prikon, pokial ho budes potrebovat. Poziadat o zmenu istica je to najmenej. navyse pokial tam nebudes elektrinou kurit tak je mozno dostatocne mat mensi istic, kedze za to sa plati mesacne.A ked budes potrebovat tak poziadas o zmenu. popytaj sa presne elektrikara o com presne hovori.
Odpovedať
@patriky @catscan @megdesign
Odpovedať
@dorwin ja mam v projekte ze istic 3x25A ... a instslovany vykon ze 6kW...tak to bude asi ok,ze?
Odpovedať
@palkovci http://siz.wz.cz/?k=ts&pk=4 Výkon trojfázového prúdu je vo všeobecnosti daný súčtom výkonov jednotlivých fáz: P = PA + PB + PC pričom výkon jednej fázy je dany: Pf = Uf If cos φ /W/ (cinny) Qf = Uq Iq sin φ /VAr/ (jalovy) Sf = Us Is /VA/ (zdanlivy) Cize pri 3F25A hlavnom istici tam budes mat cca 17kW. https://www.sse.sk/kalkulacky/prepoce...
Odpovedať
@megdesign vdaka...da sa to potom ta hodnota menit ziadostou?kedze zrejme budeme potrebovat viac...
Odpovedať
Profilova fotka
@palkovci kurnik, prepac, zle som napisal. istic mam 3x25 a ja na tom mam 9kw elektrokotol, el.ruru atd. a v pohode :)
Odpovedať
Článok sa načítava...
@dorwin v pohode... len mne ide o to ze projekte mam ze inštalovaný elektrický výkon ke 6kW a z toho mi vyplyva ze ked zapnem podlahove kurenie,tepelne cerpadlo a este nieco k tomu tak tych 6kW je podla mna strasne malo... chcem vediet ci sa to da zmenit tych 6kW co mam v projekte,ak ano ze ako? :)
Odpovedať
@palkovci hodnota coho? Pre distributora je dolezity udaj - velkost hlavneho istica v elektromerovom rozvadzaci. Tak este raz: Instalovany prikon v dome ich nezaujima. Zaujima ich velkost hlavneho istica, ktoru si daval do ziadosti o pripojenie na DS. A tam mas na pisane 3f25A. Cize prikon mozes v dome instalovat do velkosti cca 17kW a istic to udrzi.... Samozrejme si doma na dvore mozes postavit certove kolo so solnym variatorom, ale proste ti jeho odber bude zhadzovat hlavny istic... Na plne elektrifikovany dom vsak ja odporucam 32A istic..
Odpovedať
@palkovci PS: nemylit si s "certovim kolom" v sexe :-D Mal som na mysli klasicky kolotoc. :-D :-D :-D
Odpovedať
vieš ono to sranda ked vypadne sieť kôli spotrebe oktorej nevedia elektrarne toto bolo ,ked bol bum el kurenia