Poistková skrinka HDS/SPS-2/50A,3xPNO-50A

V projekte mám poistkovu(pripojkovu?) skrinku HDS/SPS-2/50A,3xPNO-50A , lenže nikde v internetovej ponuke neviem nič nájsť s takým označením. Takže podľa čoho to mám vybrať? Pri elektromerovom rozvadzaci mám uvedené RE/25A ,IP 44/20 , takže kľudne to môže byť niečo takéto? https://www.elmit.sk/elektromerovy-ro...
Odpovedať
Poistkovú skrinku na stĺp ti dodá distribučka, keď ťa príde pripojiť, to nerieš. RE môže. A že akcia aj s ističom... :-)
Odpovedať
@jedendvatri HDS neries, pno su poistky, to doda, aj skrinku aj poistky distribucka. Ty si len osad elektromerovu skrinu, natiahni kable a sprav reviziu. To je cele
Odpovedať
V poriadku , ďakujem Ešte jedna otázka, v projekte mám všade na zásuvkové obvody 16A istič ,ale potreboval by som jednu na 20A istič , kôli zváraćke. Môžem to zmeniť? Hlavný istič 25A a kábel CYKY 3cx2,5mm
Odpovedať
@jedendvatri môžeš no bude len pre zváračku, to nebude na 3 fázy?dávajú sa aspoň 2, pre jednu fázu je 20A veľká nevyvážená záťaž, zníži sa napätie na ostatných 2 fázach, hl máš len na jednu fázu?
Odpovedať
@jedendvatri ja som si dal na jedno miesto 3fazovy kabel a na neho napojil zásuvku IZVZ, teda kombinovanú na 400 V a v nej aj na 230 V. Pozri na gugli.
Odpovedať
@jedendvatri Nie každemu doda.Na stlp som namotoval poist.skrinu 63A a natiahol kábel po elektromer v plote.
Odpovedať
@jedendvatri nie nemozes!! Zasuvka je na 16A max. Jedine pouzit priemyselnu, ale tam aj ina vidlica a pod. Na klasicku zasuvkuax 16A. Ked tak daj C16 istic a neboj to pojde. Ale tiez si myslim, ze to bude na 3f. @pistikus ano ale an tak ta zasuvka na 230 ide len na 16A preroze na viac vstavana neni a je tam rurkova poista ak je to 32. Al je to 400/230 16A tak tam neni, ale istit to musis 16A isticom
Odpovedať
nestresuj- uvidis či 16 istič udrži zvaracku a potom rieš
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.