 Máme problém, že sa nám orosuje rozvod studenej vody v stene a robia sa mokré mapy. Najhoršie je to teraz v zime, keď má voda veľmi nízku teplotu. Urobili sme hada v kotolni, ale kotolňa je chladnejšia, tak to pomohlo iba trocha. Je to novostavba a rozvody majú izoláciu. Prosíme o radu. Ďakujem
21. jan 2014 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
658
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2674 príspevkov a 5 inzerátov. Má 126 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
madein1974
658
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2674 príspevkov a 5 inzerátov. Má 126 priateľov.
 Ked su v izolacii, nemaju sa preco rosit... Nemoze byt poskodena rura, pripadne dake spoje v stene netesnia?
21. jan 2014 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2557 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
fotoportrét
fotoportrét
dedo758 (34 r.)
1
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2557 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Najviac sa rozvody studenej vody rosia v lete, kedy je rozdiel teplôt najväčší, v zime sa nemajú veľmi prečo. Ak sa robia až mapy, skôr by som to tipol, ako madein1974, na netesnosť...