Nová elektrická prípojka

Pozdravujem Idem stavať nový dom a chcem sa informovať ohľadne elektrickej prípojky... Projekt el. prípojky ma stál 50 e. Elektrický stĺp je cca 30 m od hranice môjho pozemku. Prívod elektriny chcem viesť zemou, výkop nekrižuje žiadnu cestnú komunikáciu, len vodovod. A pôjde cez pozemok patriaci obci, ale tam dostanem povolenie na výkop. Chcem si robiť čo najviac vecí svojpomocne (výkop. práce, murárske práce). Elektrický rozvádzač bude asi 5-6 m od domu v plote ... Ale zaujímalo by ma, aké sú ceny: - skrinka na stĺpe ??? - kábel od stĺpa po el. rozvádzač, aký typ + ostatné materiály (chránička, el. označenie atď ....) - elektrický rozvádzač (aký???, cena??? ...) - ostatné materiály ... - poplatky (25 A istič) - ostatné poplatky (revízia a pod. ...) Všetky informácie, kontakty, prípadne kde sa dá zakúpiť ten-ktorý materiál (napr. káble, rozvádzač) atď., ktoré mi poskytnete, mi pomôžu. Ďakujem. PS: Staviam v okrese Prievidza.
Odpovedať
ahoj skrinku na stlpe by ti mali dat elektrarne a ostatne veci si lahko najdeš na stranke www.hagard.sk alebo priamo v predajni Hagard hall alebo VEREX ak tam máte.elektrikari maju v týchto obchodoch dalšie zlavy revizia cca 50e + -
Odpovedať
Ahoj, my sme robili minulý rok elektrickú prípojku a poviem Ti...kopali sme asi 60 m ručne, prerážali sme pod cestou, no proste hrôza. Pripojovací poplatok za trojfázový 25 A istič bol tuším 195 EUR, cena káblov, chráničky, fólie, skrinky, práce a revíznej správy bola 500 EUR.
Odpovedať
Profilova fotka
@pedaska a kolko ste platili za preražanie cesty?nas to tiež čaka,a kopanie asi 30m
Odpovedať
@hilbia Ahoj, platili sme tuším okolo 25 EUR za 1 bm prerážania. Montážna a štartovacia jama museli byť vykopané, ale trochu ich prehlbovali, bolo to však v cene, rovnako ako chránička.
Odpovedať
Profilova fotka
@pedaska dakujem pekne
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 rokoch
Akurat to riesim aj ja. Kope sa do hlbky 70cm, kde nechodi tazka technika. Kde chodi - vstup do dvora pre auta...sa odporuca aspon 80cm. Kabel idem dat do chranicky v zemi (i ked mnohi to ani neodporucaju). Uvazujem este aku chranicku. Taktiez budem mat program dd8, tam udajne treba dvojtarifne hodiny....Kedze z toho pojdu dva domy, tak davam 25mm hlinikovy drot. Zemnenie ma byt udajne v hlbke 1m. Dlzku zemnenia este nemam overenu (zemnenie elektrickej skrinky). Odporuca sa to obsypat brizolitom alebo pieskom(piesok je drahsi). Na stlpe ma byt kabel v kovovej rure. Vie mi niekto upresnit tieto veci?
Odpovedať
@radoslavc kabel v chraničke staci maximalne pod cestou, alebo vjazdom, zvysok zbytocne, v celom výkope by si mal mať pásovinu 30x4mm alebo aspon gulatinu 10mm hromozvodovu, tu das uplne na spodok, (nemusi byt 1m, radsej nabi v jednom mieste hromozvodovu tyč, ale ja by som to spojil z pasovinou v zakladoch) tak aby bola na zemi v bryzolite neviem ci by jej bolo dobre, ona by mala mat co najlepsi kontakt zo zemou, tu by si mal dat tiež do základových pásov a vyviest z nej 8mm gulatinu na miesto kde bude v dome rozvadzac a na každom rohu vývod na hromozvod, ak ho nechceš davat tak tie vývody len zasypeš, ale v buducnosti ak ti bude treba hromozvod mas všetko pripravene pasovina stoji cca 1,8€ za kilo a kilo = cca 1m. a nepotrebuješ dvojtarifne hodiny tie su na nočný prud, ale ak nemaš elektricke kurenie tak sa ti to neoplati, zaplatis viac na poplatku za elektromer ako za soptrebovanu elektrinuak by si nou ohrieval vodu v bojleri. potrebijes elektromerovu skrinu na dva elektromery. na stlpe musi byt kabel zo zeme vyvedený v pancierovej chraničke najlepsie kovova ale davaju aj plastove. kabel zasypes pieskom asi do výšky 20 - 30 cm potom musiš dať ochrannu foliu, a dosypeš čím chceš. piesok je dobrý aby bolo pri prípadnom dalsom výkoppe alebo krížení jasne vidiet že pod foliou aj niečo je a tieto miesta sa dokopavaju rucne a cez piesok to ide ľahšie.
Odpovedať
@elmas dakujem za velmi poucny rozpis. Ta pasovina moze byt vedla kabla alebo musi byt od neho niekolko cm? Taktiez ako by som potiahol druhy kabel ktory pojde z rozvodovej elektrickej skrine do domoveho rozvadzaca - moze to ist v tej istej jame (aby som nemusel znova kopat) alebo musi byt nova, resp. kolko ma byt vzdialenost medzi privodom a vyvodom? Mam program D8, a udajne by som mal mat dvojtarifne hodiny....alebo nie? bojler bude s najvacsou pravdepodobnostou elektricky...- cize treba dvoje hodiny?
Odpovedať
@radoslavc pasovinu odporučam dať na bok alebo na spodok výkopu, ja by som zabezpecil abysa v žiadnom pripade nedotýkala kabla, ak ju pripojis k hromozvodu, co odporucam, lebo ziskas väčšiu plochu zemnenia, tak pri udere blesku sa može zohriať do žerava, či aj v zemi to neviem, ale ak ju das na jednu stranu výkopu, alebo na spodok a prisypes kus pieskom tak nič nepokaziš. bojler: ide o to ci budeš všetku vodu hriať len elektrinou alebo budeš mať aj plyn, pripadne využiješ dotaciu na solarny ohrav vody? ak to bude len ohrev elektrinou, tak možno sa oplatia dvojtarifne hodiny, ale ak budeš kombinovať tak sa určite neoplatia, ide o to že za to že maš elektromer platis nejaky poplatok, neviem kolko a za to že mas dvojtarifny elektromer platiš tiež ale viac, tiež neviem kolko, dalsia vec je ta že ked mas dvojtarif ohrev vody ti zapinaju elektrarne podla nejakych tabuliek, takže aj sa sprchnete viacery a miniete vodu a v tom case aj vypnu ohrev, tak ti tam ostane zimna voda a cakas na dalsi impulz. alebo si bojler zapnes rucne a ide ti na normalny tarif. treba poratať to kolko je rozdiel medzi poplatkami a realnou spotrebou, ale bratranec sa minule tiež pripojoval a povedali mu že ak nema elektricke kurenie tak je to drahsie, ohrev vody udajne vyjde stejnak. ja by som nedval dvojtarif ale siel do solarneho ohrevu. co sa týka výkopu nemam informacie o tom či to može byt v jdenom vykope alebo nie, urcite na to potrebuješ projekt a projektant by to mal vediet, osobne si myslým že by to problem nemal byť. a este som zabudol doležita vec ak este nemas kupenu elektromerovu skrinu, odporucam ti kupiť trochu drahšiu s pilierovým podstavcom, donho natahaj z domu 4ks rurky M25, do týchto rurok by ti mal elektrikar natiahnuť bud zatahovaci drot alebo rovno kable na pripojenie k ostatným sieťam, telefon, kablovka, možeš tam vtiahnuť kabel na otvaranie brany, na domaci telefon, pripadne casom aj optika bude.. potom už nemusš kopať. samozrejme zalezi od situacie ako to tam mas, ale rataj s tym že o 10 rokov tam možeš mať všetky siete alebo aj žiadnu ale maš to pripravene, stoji ta to maximalne do 100€ to som asi aj prehnal a mas pokoj. a ked budeš robiť zaklady tak tiež 4 kusy M25 von a potom sa spoja z tymi z elektromera, + nejaka M40 na hlavný privod. ak ideš stavať nový dom odporučam ti jedno bezplatne 3 hodinove sedenie so mnou :) možem ti povysvetlovať ako stavať s čoho stavať ake technologie možeš mať, a ako to všetko urobiť tak aby si mal technologie aj ked teraz na to nemaš peniaze. ja totiž hladam riešenia ako ušetriť. viem ti napriklad urobiť inteligentné rozvody elektriny tak aby si za to zaplatil ako za štandardnu ištalaciu a ked dosetris peniaze dokupis inteligentne moduly a mas inteligentnu inštalaciu, trebars aj o 5 rokov.
Odpovedať
@elmas znova dakujem. Ten tarif na elektricke kurenie - sa neoplati, 20e ci kolko sa plati za hodiny. Ja mam D8, to je tarif na akumulacne kachle. Tam platis nejake 3e mesacne - avsak mas priblizne 4x lacnejsi prudi ako pri standardnom programe. S tymi sietami v rozvadzaci je to zauimavy napad, avsak myslim ze do domu staci natiahnut ethernetovy kabel...tak ci tak ten opticky ide vzdy do konvertora...a ked sa to presekne...treba zvaracku a to je problem....kdezto sietovy si bezproblemov cez spojky spojis... S tou branou to je zaujimavy napad, viem ze je skrinka aj so zastrckami na 220 a 400V..nebolo by mozne na ne pripojit tie kable priamo z brany? (udajne maju aj prepatove a ine ochrany...)
Odpovedať
@radoslavc skrinky su s tymi zasuvkami, ide o to kde to budes mat, o krytie IP, A o zivotnost tej skrinky, predpokladam ze nemaju UV odolnost casom zozltnu, a potom staci maly uder a sa ti rosype, toto je docasne riesenie na stavbu, alebo do vnutornych priestorov. Aj ked to ma krytie IP44 tak to je urcene do vyrobnych hal. Na ten opticky prevodnik potrebujes napajanie, a zrejme ma aj prevadzkove poziadavky na teplotu. To napajanie by sa teoreticky dalo porirsit ale teplotu ako zabezpecis, navyse ak sa ti bude v zime zohrievat, vyrobi teplo a bude sa ti orosovat skrinka a mas dalsie problemy.... Branu by som dal samostatne z domu kablom 5x1,5 alebo 2,5 keby si ju chcel otvarat z domu tlacidlom. Ten tarif neviem ako to presne fubguje ale odvija sa od spotreby, a neviem ci ti ho sami vymenia ked nedosiahnes spotrebu.
Odpovedať
@elmas tarif D8 mam od uvodu, lebo mam akumulacne kachle. Dvojtarifne hodiny ukazuju kolko som zozral z lacneho a draheho prudu. Takze branu a spol nebudem riesit zo skrinky:) A co hovoris teda na tie zasuvky na 220 a 400V v skrinke, ma to vyznam alebo lepsie natiahnut kabel do domu a tam si to uz poriesit?
Odpovedať
Článok sa načítava...
@radoslavc lepsie natiahnuť kabel do domu a tam si to zapojit, do skrinky ti to aj tak nevojde, alebo si daj zo s krinky len nejaky kus kablu 2metre a tam si to zapoj, neviem vobec ako to mas z domom je to novostavba alebo prerabka? a branu do skrinky odporucam vteda ak je skrinka v plote, brana je niekde blizko toho, ale aj keby bola brana na druhej strane plota, tak ak das do skrinky, potom o 10 rokov budeš robiť plot a branu tak si vxkopes zaklad na plot do toho das kabel od elektromerovej slrinky po branu v skrinke spojiš a maš, nemusiš zase kopať ku domu..... o tom som pisal.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
Profilova fotka
Zdravím Vás všetkých Chcel by som sa poradiť. Kúpil som pozemok a chcel by som si priviesť elektrický zemný kábel z rozvadzača ktorý je cca 25metrov od mojho pozemku a osadiť RE skriňu. Každý rozvadzač je pre tri pozemky. Chcel by som pomocť aký by mal byť postup. Ďakujem pekne
Odpovedať
1)Oslovite distributora-zaskete ziadosť o pripojenie spolu s potrebnymi dokladmi 2) do 30 dni vám príde vzor zmluvy o pripojeni 3) do 75 dni odošlete podpisanu zmluvu 4) zaplatite pripojovací poplatok max do 14 dni od podpisania zmluvy 5) pripravite si pripojku (svoju časť) a odoslete distributorovi doklady uvede v Technickych podmienkam pripojenia max do 2 rokov 6) distributor skontroluje splnenie TPP a pripravy svoju časť prípojky 7)odoslu vam oznamenie o splnení tpp 8)do 2 mesiacov si musite vybrať dodávateľa energie a podpisat s nim zmluvu 9) montaž elektromera max do 5 dni od podanej žiadosti. To že sa tam vy chcete pripojiť je pekné ale dolezite je co povie distributor. Ten určuje bod napojenia.
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.