Ahojte strechaci, viete poradiť ako postupovať, prípadne čo robiť keď pri betonovani zakladovej dosky nebol vytiahnuty hlavný zemniaci vodič v mieste kde má byť rozvádzač. Stačí to pripojiť na hromozvod?
Na bleskozvod nad urovnou zemnenia urcite nepripajat! Nabit zemniace tyce (pocet zalezi od zemneho odporu aby vyhovoval norme) a potiahnut zemnenie z nich.
mne tiez nevytiahli uzemnenie v mieste rozvadzaca, napojil som sa teda na jeden z drotov, vyvedenych od zakladov v rohu stavby - boli vyvedene 4, na bleskozvod sa pouzili len 3 z nich.
@monulkava predstav si že bleskozvod stiahne blesk a ihned ho máš v rozvádzači, t. je napätie niekoľko mil. V, to sa naindukuje všade a všetke spotrebiče sa odporučia.
@gashtaan@dancult to napisal viacmenej spravne.este doplnim,ze to cele jeho dielo je treba spojit s bleskozvodom.cize jeden zo zvodov odkopat a V ZEMI vzajomne spojit
@monulkava ak existuje hromozvod budem rad ak mi ho ukazes ako vyzera lebo ja som hromozvod este nevidel nikdy v zivote ......... :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
@gashtaan len zadávateľ píše že vôbec nemá iný výstup zo zeme ako pre bleskozvod, na ten nemôžeš zapojiť zemniaci pre rozvádzač, to sa môže len v zemi spojiť ako píše vyššie
@arbitro7 no každý vie o čo sa jedná, hrom je následne zvuk po blesku. a ľahko zistíš ako daleko udrel blesk, to je ako naši niekdajší požiarnici, dne už hasia a nerobia požiar.
Odporucam pouzit zemne tyce ako pise @danculd a k existujucej sustave to nepripajat, uz vobec nie nad povrchom. Pripadne, ak mate kamenistu zem, mozno bude nutne zakopat zemniacu dosku, v pripade nedostatocneho odporu mozno aj dve...
@gashtaan to nikdy nevieš kde kedy udrie, výboj nastáva tam kde je najväčší napäťový rozdiel a najkratšia vzdialenosť, takže najčastejšie na vysoké kopce. do domu sa ale najčastejšie dostane po vzduchovom el. vedení a jediná ochrana je odpojenie, žiadne el. ochrany ťa na 100% neochránia, reagujú oneskorene a to od VVN po NN a napäťové ochrany v dome.
Mám na dome bleskozvod, kde elektrikár tvrdí že je OK, len sa vymenia svorky. Ak som ho správne pochopil, aj zemnenie plánuje pripojiť na existujúcu inštaláciu. Najskôr chcel merať odpor, ale podla jeho posledných slov "netreba"
Je to "kocka" 10x12, zvody sú na 2 miestach (1x roh domu, 1x stred dlhšej steny)
Je to takto riešitelné? Alebo ako by to malo byť po správnosti? Ako som pozeral projekt, tam sa píše zvod na každý roh domu. Čiže sa dá použiť tie 2 a 2 doplniť?
Elektrikár tvrdí že je to OK, ale žiť tam nebude, tak isto ani platiť škody, tak prosím o radu - ak možno laicky popísanú